Доброго времени суток Уважаемые.
Развейте мои сомнения (или упасите от опасности).
Купил розетку двойную (в магазине сказали подойдет) смонтировал... питаться от нее будет эл. варочная панель (индукционная) 7 кВт и эл. духовка 3,5 кВт провод медный многожильный однофазный с землей сечение не знаю какое наверное 4 кв.мм. на розетке написано 16А макс. Будет ли жить и радовать это изделие, или оно слабовато для таких потребителей?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Mr.TAU написал :
оно слабовато для таких потребителей?

Да. Нужна розетка на 32А или распаечная коробка с распред. шинками или прямое подключение к варке.
Воспользуйтесь поиском - подключение плиты, варочной поверхности, варки.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

срочно уберите это убожество и

LAV написал :
Воспользуйтесь поиском - подключение плиты, варочной поверхности, варки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Mr.TAU написал :
эл. духовка 3,5 кВт провод медный многожильный

И жилы многопроволочные не забудьте опрессовать наконечниками.

Mr.TAU написал :
сечение не знаю какое наверное 4 кв.мм

Для электроплиты ( варочной поверхности ) требуется кабель 3х6 и предпочтительно напрямую - без всяких розеток.

Спасибо за ответы, исходя из Ваших постов я сделал вывод, что розеточку поменяю на 32А (если найду в нашей деревне такую), кабель заложен строителями (дом изначально позиционируется как негазифицированный) может он и 3х6, так что оставляю а подключать напрямую - не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками (только по-этому и решился на розетку) иначе думаю слечу с гарантии... Еще раз спасибо, ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Mr.TAU написал :
не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками

Духовка - да с вилкой, но варка?
Фото варки с вилкой и кабелем можно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Mr.TAU написал :
подключать напрямую - не хочется влезать в конструкцию приборов, т.к. они снабжены вилками (только по-этому и решился на розетку)

Варочная панель уже куплена, если вы о наличии вилки заявляете? Можно фотографию?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

+1 тоже хочу увидеть вилку на 7 кВт

Я бы обозвал тему - сомнения в качестве провода - уж очень тонко он выглядит ... Какой там все таки диаметр ( да и параметр автомата на котором сей провод висит ).

не судите строго, она до меня еще не доехала - мое заявление - предположение, пошуршав поиском, понял, что такое не бывает... жду приезда панели в пятницу, также поиск дал необходимую информацию по грамотному подключению с помощью клемников

Bdfy написал :
Я бы обозвал тему - сомнения в качестве провода - уж очень тонко он выглядит ... Какой там все таки диаметр ( да и параметр автомата на котором сей провод висит ).

сегодня куплю провод 3х6 (пригодиться для подключения варки) сравню с тем что из стены торчит, а заодно и посмотрю через какой автомат все заведено... вроде 32А

2юра Т

+1 тоже хочу увидеть вилку на 7 кВт


Кто сказал, что варку нельзя подключать такой вилкой, к соответствующей розетке?

Может кому-то нравится промышленный стиль в интерьере.

приобрел клемники WAGO 3 от 1.5-6 и кабель ПВЗ 6.0
по тактильным ощущениям у меня разводка в квартире для плиты тоже 6 кв.мм.

в связи с этим - ряд вопросов:

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?
  2. Если да, то смогу ли я с их помощью сделать отвод для варочной поверхности и на розетку для духовки (так же с помощью вышеназванного кабеля)?
  3. смогу ли я оставить свою убогую розетку для духовки? и можно ли будет на розетку от клеммы сделать отвод более тонким проводом (4 или 2,5 кв мм) и каким (тип) ?

Mr.TAU написал :

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?

Уважаемый консультант ответит точно (кажись нет), а я ВАГО в таких местах избегаю (да и вообще их не юзаю - пайка/опрессовка) , использую винтовые клеммники с опрессовкой кабеля наконечниками под винт.

Mr.TAU написал :
смогу ли я оставить свою убогую розетку для духовки?

нет, там контакт очень плохой, со временем очень сильно ослабевает, даже Макел "Мимоза" будет намного надёжней. Рекомендую только одиночную, с клеммами, которые зажимают провод квадратной шайбой. Возмите эвровилку и проверьте усилие втыка/вытыка на других резетка, увидите ощутимую разницу. Идеально когда на лепестках розетки есть сжимающая пружина (скоба).

Mr.TAU написал :
можно ли будет на розетку от клеммы сделать отвод более тонким проводом (4 или 2,5 кв мм) и каким (тип) ?

да, ВВГнг, NYM, (даже ПВ1 в коробе можна примудрить)

Mr.TAU написал :

  1. подходят ли эти клемники для многожильных проводов?

Нет. Только для "малопроволочной" жилы - жила из 7 проволок.

ПОнятно, т.е. клемники зря купил

Добъюсь ли я успеха если пойду таким путем:

  1. куплю коробку клеммную типа такой:
  2. соответственно провода те что из стены торчат в нее
  3. от нее проводами к варочной поверхности (аналогичным сечением)
  4. и от нее же (коробка клемная) сечением поменьше к нормальной одинарной розетке 16А (для духовки)?

Mr.TAU написал :
Добъюсь ли я успеха если пойду таким путем:

  1. куплю коробку клеммную типа такой:
  2. соответственно провода те что из стены торчат в нее
  3. от нее проводами к варочной поверхности (аналогичным сечением)
  4. и от нее же (коробка клемная) сечением поменьше к нормальной одинарной розетке 16А (для духовки)?

Да, если есть возможность в этот Вессен зажимать провода разного сечения (типа отвод на резетку под отдельный винт)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Zion написал :

Кто сказал, что варку нельзя подключать такой вилкой, к соответствующей розетке?

нееее, речь шла об обычной, хочу увидеть "обычную" на 7 кВТ

2юра Т > хочу увидеть "обычную"

А чем это она необычная? Вполне себе обыкновенная стандартизированная вилка.

И Снова рад всех приветствовать 

Вчера много читал… думал…общался с электриками и продавцами… а так же здраво оценил исходные данные: в щитке «на плиту» - стоит автомат С40, провод медный, многожильный (ок 16-18 жил) сечением 4 кв. мм. (заменить исходные данные нет возможности...)

В основном «начитавшись здесь» пришел к выводу, что самое оптимальное на кухне поставить еще один бокс с 2-мя автоматами на каждый потребитель соответственно духовку и варку, далее из общения с электриками и к ним приближенными выяснил, что на духовку (3,5 кВт) достаточно автомата С16, кабеля NYM 3х2,5 и одиночной розетки на 16А, а панель запитать соответственно кабелем потолще, например NYM 3х4, от второго автомата без всяких розеток, смутил номинал автомата сказали тоже С16, чувствую подвох.

В связи с этим опять таки ряд вопросов к ГУРУ (уж больно хочется все сделать «близко к идеалу») :

  1. какой автомат купить на варку исходя из условий задачи (мощность)? На духовку думаю хватит такой связки С16  NYM 3х2,5  розетка IP20 16А по брендам понял, что надо брать автоматы АВВ.
  2. каким кабелем соединить автомат с варкой (думаю NYM 3х4) или многожильный?
  3. ноль и землю посадить в коробочку с автоматами на шины (какие лучше)?
  4. как завести фазу на автоматы? Поделив провод пропорционально (жил 6 в С16 и остальные в автомат панели) или с помощью перемычки (или как там она правильно называется).

Регистрация: 22.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 135

Mr.TAU написал :
В основном «начитавшись здесь» пришел к выводу, что самое оптимальное на кухне поставить еще один бокс с 2-мя автоматами на каждый потребитель

аналогично. абсолютно такая же проблема- на днях буду монтировать отдельный бокс.
п.1 - с40, но у вас уже есть автомат на варочную в щитке, поэтому, думаю, фазу на варочную можно взять сверху с автомата с16
п.2 - думаю, что лучше моножила.
п.3 - сделал бы также- какие лучше? - считаю не принципиально
п.4 - перемычка

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Mr.TAU написал :
какой автомат купить на варку исходя из условий задачи (мощность)?

Покупая автомат, исходят не из мощности потребителя, а из сечения кабеля. Это сечение кабеля выбирают, исходя из мощности прибора. В вашем случае кабель 3х4,0 следует защитить автоматом не более 32А, хотя нормативы требуют кабель для плиты 3х6,0 - не менее.

avmal написал :
В вашем случае кабель 3х4,0 следует защитить автоматом не более 32А

не более 32... я понял, а какой все таки самый оптимальный будет 25А или 32А

avmal написал :
... хотя нормативы требуют кабель для плиты 3х6,0 - не менее

про норматив я уже уяснил, вот только непонятно почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4 может это зависит от того, что на каждую квартиру выделена квота в 11 кВт всего и в этом пределе плита теоритически большей мощности не будет и кабеля такого сечения достаточно?

avmal написал :
В вашем случае кабель 3х4,0 следует защитить автоматом не более 32А

может я не правильно Вас понял, поясните, мне заменить мой автомат С40 в щитке изначально для моего кабеля (3х4) или поставить его (С32) уже только на варочную на выходе в паре с С16 на духовку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Mr.TAU написал :
про норматив я уже уяснил, вот только непонятно почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4 может это зависит от того, что на каждую квартиру выделена квота в 11 кВт

Как же вы уяснили про норматив, если вам опять же непонятно? Значит плохо уяснили. Кабель для однофазной плиты должен быть не менее шести квадратов меди, независимо от квот, цвета мебели, национальности проживающих и фазы луны ...

Mr.TAU написал :
почему все-таки у всех в квартирах разводка "на плиту "сделана 3х4

Насчет всех я бы не зарекался, но у тех, у кого сделано 3х4, могло быть только две причины для этого - незнание нормативных требований или желание сэкономить на кабеле.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Mr.TAU написал :
мне заменить мой автомат С40 в щитке изначально для моего кабеля (3х4) или поставить его (С32) уже только на варочную на выходе в паре с С16 на духовку?

Вам лучше знать где и какое сечение вам надо защитить.

Регистрация: 22.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 135

avmal написал :
Покупая автомат, исходят не из мощности потребителя, а из сечения кабеля

тут вам уже все объяснили. если у вас кабель 3*4 под автоматом с40, а допустимо для такого кабеля с32- то какой вывод напрашивается?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

  1. На варку автомата не надо. Подключение шлейфом через бокс с АВ С16А для духовки. АВ брать Merlin Gerin, ABB, Legran, Siemens, Hager.
  2. Подключение варки лучше многожильным 3х4мм.кв. От бокса с АВ к варке поведёте скрыто? От ответа зависит какой кабель брать. В любом случае при подключении к варке кабель зачистить от оболочки на 15-20см. и на каждый провод одеть термоусадку толстостенную/чёрную поверх можно ещё одну цветную для маркировки L, N, PE.
  3. В боксик (лучше взять 4модульный) поставить 2е латунные шинки на 4отверстия для N и РЕ.
  4. Делить провод НЕЛЬЗЯ. Если приходящий многопроволочный, то его вместе с многопроволочным на варку в наконечник под 2 провода и в автомат (если 1полюсный) на духовку. Остальные N и РЕ в соответствующие шинки (п.3).

Регистрация: 22.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 135

Теперь, позвольте, от меня вопрос - тоже буду делать боксом с отдельним автоматом с16 для духовки. и отдельным для посудомойки.
ввод сделан моножилой 6 кв. мм. допускается ли в вход автомата заводить 3 провода: 1- вход, 2 - сразу на варочную панель и 3- на соседний автомат (все 3 провода - моножила 6 кв.мм.)?
заранее спасибо.

avmal написал :
Насчет всех я бы не зарекался, но у тех, у кого сделано 3х4, могло быть только две причины для этого - незнание нормативных требований или желание сэкономить на кабеле.

Я имел в виду наш дом (который позиционируется как премиум класс )... понимаю, что в других "нормальных домах " видимо соблюдали нормативы...

kenga написал :
тут вам уже все объяснили. если у вас кабель 3*4 под автоматом с40, а допустимо для такого кабеля с32- то какой вывод напрашивается?

заменить 40 на 32 !