Регистрация: 20.05.2009 Нижний Тагил Сообщений: 16
#1247490

Имеется 3-фазный автомат сименс на 25 А. Мне нужно два 1-фазных на 25 А, вопрос заключается в следующем: могу ли я разобрать его на три автомата и будут ли они после этого выполнять свои функции?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

разобрать Вы можете полюбому)) если между блоками нет мех. рычажков то всё можно по одиночке использовать. по идее не должно быть.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

greg111 написал :
если между блоками нет мех. рычажков то всё можно по одиночке использовать.

А они там есть. Их не может не быть

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

разбирал шнайдер и абб. иэк тоже. не было.

Solovey написал :
Их не может не быть

почему же это?
чем они особенные?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

В ИЭКе иногда встречал. В АВВ серии S233 ни разу не видел. S203 ломал 2 раза - не было.
С Сименсами не сталкивался.

Осирис написал :
Имеется 3-фазный автомат сименс на 25 А. Мне нужно два 1-фазных на 25 А, вопрос заключается в следующем: могу ли я разобрать его на три автомата и будут ли они после этого выполнять свои функции?

разбирайте и все будет работать.только обозначение 25А на одном останется.