Регистрация: 29.01.2007 Новосибирск Сообщений: 167
#1248751

День добрый! Возникла проблема: пластиковые окна устанавливал застройщик - качество посредственное, штапик местами стыкуется на ус не плотно и их этих щелей зимой прет холодный воздух, да так, что все вокруг обмерзает. Идея такая - снять штапик, пространство между стеклопакетом и рамой просиликонить, штапик на место. Вопросы такие: 1. как этот штапик лучше снимать. 2. каким силиконом пройтись (или чем еще?) 3. Может есть альтернативные идеи?

Можно просто не снимая штапиков замазать щели силиконезированным герметиком.
Штапик можно снять жестким шпателем для очистки ржавчины. Вставьте шпатель или стаместку в стык рамы и штапика и легким ударом отогните штапик. Забивать все пространство силиконом нельзя. Выдавите по углам в местах соприкосновения штапика немного силикона и забейте штапик обратно

Регистрация: 29.01.2007 Новосибирск Сообщений: 167

Спасибо. А почему

palikprof написал :
Забивать все пространство силиконом нельзя

? И какой силикон лучше?

Транспарентный или прозрачный не знаю точного обозначения в русском варианте.

niivlev написал :
штапик местами стыкуется на ус не плотно и их этих щелей зимой прет холодный воздух, да так, что все вокруг обмерзает.

Пригласите специалиста. Иначе все можно испоганить.
Есть проф. системы где опытные спецы с трудом могут снять штапик, т.к. там нужно очень точно приложить усилие, т.е иметь навык (чтобы не сломать ничего)
С другой стороны, необходимо точно поставить диагноз, отчего обмерзает. Причин много может быть:

  • неправильно подобран уплотнитель, проверьте может у вас стекло болтается?
  • нет отв. для слива водички или они забиты , - проверьте (для этого штапик надо снять)
  • разгерметизированы с/пакеты или промерзание идет через алюмин. дист. рамку, уточните какой толщины стеклопакеты.
  • щели в углах штапика не влияют ни на что, герметизация потока воздуха идет по уплотнителю снаружи.
  • при какой температуре обмерзает? Если при -25, то может у вас влажность повышена?
  • силиконить ессно ничего не надо.
    Вполне возможно, что с/пакет тонкий холодный и профиль дешевый (объектный).
    Пригласите спеца из фирмы по ремонту (или замену) окон, за просмотр денег не берут.

Регистрация: 29.01.2007 Новосибирск Сообщений: 167

Штапик снял с помощью шпателя без больших трудностей. Стеклопакет 2 камерный толщиной 35 мм, установлен плотно, в раме не болтался. Наружный уплотнитель по всему контуру вроде целый без косяков, однако между стеклопакетом и рамой есть песок, кусочки раствора и прочая "чешуя", прочистил. В нижних углах раму установлены пары клиновидных пластиковых пластин - для ориентации стеклопакета в раме. Имеется 2 сливных отверстия в которых немного кусочков раствора -продул пылесосом. Только не понял куда они ведут (видно что они открываются нижную камеру профиля - а куда дальше? На улицу? Не может ли дуть через них (т.к. наружный контур уплотнителя на них не работает)?

Samar написал :
Если при -25, то может у вас влажность повышена?

Фишка даже не в том что обмерзает, а в том что сквозит - из вроде бы маленькой щели дует так, что чуть пламя у зажигалки не сбивает
Народ, жду ответов, т.к. на улице свежо, брррр