Здраствуйте кто знает как считают вводные автоматы.
В тех. уловиях написано
Вид нагрузки 380В

  1. Установленная мощность 40 кВт
  2. Разрешенная мощность 24 кВт
    3 Вводной автомат 40А

Меня терзают смутные сомнения насчет 40А
Подскажите кто знает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

oleg237 написал :
Меня терзают смутные сомнения насчет 40А

Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 26.06.2009 Краснодар Сообщений: 3

Странно я думал 24000вт/380В = 63А

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Ошибочка забыли поделить на корень из 3, если 63/1,732=36

Регистрация: 26.06.2009 Краснодар Сообщений: 3

А если бы 220В было то как считать?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

oleg237
1фазный: Ток=Мощность/напряжение
3фазный: Ток=Мощность/(1,732*Напряжение)

Если одна фаза
24000Вт/220В=109А

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Говоря о трехфазном токе нужно не забывать уточнять, какие токи и напряжения имеются в виду - фазные или линейные.

А чтобы не заморачиваться по этому поводу, лучше всего считать так, как описал avmal во 2-м посте - самый доступный и понятный способ, какой можно посоветовать для непроффи, не требующий запоминания каких-либо "неочевидных" коэффициентов, типа sqrt(3), 0,66 или 660.

avmal написал :
Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.

По Вашим расчетам выходит более 60 ампер, а не 36.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2leonard
Может Вы взяли установленную мощность?
40/0,66=60,60

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

24000Вт/220v/3ф=36А

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Погодите, объясните мне, молодому-начинающему-ничему не знающему. Если у меня техника питается тремя фазами, допустим десять киловатт, как считать? Т.е нагреватель допустим трехфазный. Какой ток будет на каждой фазе? извиняюсь, уже понял. Второй пост рулит!

Dps08 написал :
Если у меня техника питается тремя фазами, допустим десять киловатт, как считать? Т.е нагреватель допустим трехфазный. Какой ток будет на каждой фазе? извиняюсь, уже понял. Второй пост рулит!

Точно все понял? Ну тогда песональный контрольный вопрос:
Есть водонагреватель который подключен к 2 фазам 3-х фазной сети 380В.
Водонагревател ь потребляет 10 кВт
Определить ток в каждой из 2-х фаз

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Solovey написал :
Есть водонагреватель который подключен к 2 фазам 3-х фазной сети 380В.

Вы задали не совсем корректный вопрос, не указав схему включения.

Solovey написал :
Точно все понял? Ну тогда песональный контрольный вопрос:
Есть водонагреватель который подключен к 2 фазам 3-х фазной сети 380В.
Водонагревател ь потребляет 10 кВт
Определить ток в каждой из 2-х фаз

В каждой из фаз станет ток в 26 ампер, но он не суммируется это ток в цепи. Другого результата не будет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

leonard написал :
Другого результата не будет.

Будет, если схема включения окажется другой.

avmal Вопрос конкретен, зачем фантазировать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

leonard Это для вас он конкретен, а лично для меня нет. Я, например, могу представить нагреватель в виде двух параллельно включенных ТЭНов и подключенным непосредственно к двум фазам, как это сделали вы. Могу, так же, представить в виде двух последовательно включенных ТЭНах с фазами на концах и нулевым проводом в средней точке ...

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Совершенно верно. Я думаю ток будет шесть ампер на фазу, если водогрей трехфазный подключен по схеме звезда.

*****

avmal написал :
Это для вас он конкретен, а лично для меня нет. Я, например, могу представить нагреватель в виде двух параллельно включенных ТЭНов и подключенным непосредственно к двум фазам, как это сделали вы. Могу, так же, представить в виде двух последовательно включенных ТЭНах с фазами на концах и нулевым проводом в средней точке ...

Зачем представлять если есть конкретный вопрос, совершенно ясно без всякой схемы:

Solovey написал :
Есть водонагреватель который подключен к 2 фазам 3-х фазной сети 380В.
Водонагревател ь потребляет 10 кВт
Определить ток в каждой из 2-х фаз

Один потребитель, зачем рисовать абсолютно иную ситуацию с двумя нагревателями?

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Т.е вру, пятнадцать ампер. Leonard, нагреватель то один, и сказано что он подключен. Но не сказано как он подключен. так что вопрос не совсем точен.

Совешенно ясно что нагреватель подключен к двум фазам. Об этом можно прочитать в 16-ом постинге, зачем после этого фантазировать о двух нагревателях с разными видами посоединений, зачем туда же нейтраль плести?
И тем более при чем тут виды соединений и колличество нагревателей, это не имеет никакого значения так как известна развиваемая мощность потребителя в цепи двух фаз.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

leonard написал :
Один потребитель, зачем рисовать абсолютно иную ситуацию с двумя нагревателями?

Это нагреватель один, а состоять он может из скольких угодно ТЭНов и схема включения этого потребителя может быть какой угодно. Трехфазный бойлер, к примеру, предусматривает более десятка схем подключения. Если вас смущает, что в условиях задачи ноль не упоминался, так и не упоминалось и про 380В - фазное это или линейное напряжение ... Я потому и сказал, что вопрос не корректен.
*****

Давайте так сделаем. Я на основе данных вопроса пришел к результату 26А. А Вы посторайтесь объяснить как можно получить другое значение апеллируя данными изложенными в вопросе:

Solovey написал :
Точно все понял? Ну тогда песональный контрольный вопрос:
Есть водонагреватель который подключен к 2 фазам 3-х фазной сети 380В.
Водонагревател ь потребляет 10 кВт
Определить ток в каждой из 2-х фаз

leonard написал :
зачем после этого фантазировать о двух нагревателях с разными видами посоединений

Правда,зачем фантазировать.Вопрос был задан в понятной форме,а прицепиться можно и к букве,не то что к слову.

leonard написал :
А Вы посторайтесь объяснить как можно получить другое значение апеллируя данными изложенными в вопросе:

Ну если предположить что все-таки подразумевалось подключение по схеме 2 фазы + нейтраль с линейным напряжением 380В то получим:
Iфазы=10000/2/220=22,7А

Вопрос на засыпку , определите величину тока в нейтральном проводе

Solovey написал :
Ну если предположить что все-таки подразумевалось подключение по схеме 2 фазы + нейтраль с линейным напряжением 380В

Вы 2Solovey решили поиграть на нервах у 2leonard ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

leonard написал :
как можно получить другое значение апеллируя данными изложенными в вопросе

Я уже привел один подобный пример, отличимый от вашего и у меня получается около 23А. Есть и другие, поскольку у нас нет всех исходных данных и потому у меня сразу вопрос - а оно вам надо?

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

10000/2/220=22ампера, если нагреватель состоит из двух элементов по пять квт. На каждый тэн по фазе и уходит в ноль.

dmitriev01 написал :
Вы 2Solovey решили поиграть на нервах у 2leonard ?

Нет. Скорее я поддержу позицию leonard.
В 16 посте задача сформулирована однозначно. И нечего выдумывать лишние провода и схемы )