Доброго времени суток.

Стоит задача подключить к ЭПУ (-48В) две телекоммуникационные стойки. Питание оборудования в стойке распределяется с ПДУ стойки, само ПДУ питается двумя линиями А и В.
Подключение будет произведено кабелем ПВ3 1х35, кабель будет уложен в существующие кабельросты в гофротрубе.

Теперь сам вопрос, тк в каждую стойку заходят две линии (читаем гофры) как правильно проложить в них кабели.
Вариант А:
Одна гофра - одна линия питания (и положительный и отрицательный провод в одной гофре, в случае нарушения изоляции, КЗ на линии, срабатывает автомат защиты)
Вариант В:
В одной гофре два плюса в другой два минуса, если нарушается изоляция друг друга не коротят, автоматы не срабатывают, пока не пробьет на корпус (кабельрост).

Нутром чую, что делать нужно по варианту А, но есть сомнения, т.к. часто вижу когда по одному кабельросту, слева идут плюсовые линии, справа минусовые.

Заранее благодарен за ответы.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Для уменьшения ЭМС + и - в одной гофре. Вариант А. Нормативы не изучал.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10074

Anton_Mukhin написал :
как правильно проложить в них кабели.

Вариант А. Только так - кабель (провода) - потребитель. За исключением - шинные мосты могут разносить и то реально видел один раз.

Anton_Mukhin написал :
Одна гофра - одна линия питания (и положительный и отрицательный провод в одной гофре, в случае нарушения изоляции, КЗ на линии, срабатывает автомат защиты)

Кто Вам запрещает положительный и отрицательный провод проложить в своей гофре??? Это так между прочим и если на это заморачиваться. Если сечение провода подобрано правильно - то он и греться не будет.

Это мое мнение и я его не навязываю

Anton_Mukhin написал :
Вариант А

и никакого очумельства, разносят шины или переменку/постоянку/сигнальные кабели

Всем спасибо за ответы, развеяли имеющиеся сомнения.