Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428
#1262395

Необходимо:
1) определить работоспособность силового (220V) электрического многожильного кабеля б/у перед монтажом СКРЫТОЙ бытовой электропроводки. Каким инструментом необходимо пользоваться и какова технология замера?
2) определить сопротивление индивидуального заземления в своём доме (согласно требования ПУЭ д.б. не > 4Ом!!!). Периодичность и регламент этого испытания. Требуется ли документировать эти результаты (Протокол испытаний)?
3) можно ли в качестве заземляющего контура жилого помещения использовать электрические кабеля а не металлические токопроводящие шины?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Кабель проверить омметром и мегоомметром.
Откуда требование про 4 Ома?
Если сдавать установку не планируете, то акты не нужны. Если планируете - акты сделает лаборатория с лицензией, которая и произведёт замеры.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

lion93654 написал :
1) определить работоспособность силового (220V) электрического многожильного кабеля б/у перед монтажом СКРЫТОЙ бытовой электропроводки. Каким инструментом необходимо пользоваться и какова технология замера?

Мегаомметр на 2500В вам в помощь. - это чтобы проверить изоляцию.

Ну и омметром (мультиметром) померить сопротивление жил (для выявления обрывов)

lion93654 написал :
качестве заземляющего контура жилого помещения использовать электрические кабеля а не металлические токопроводящие

Как вы себе предствляете, пусть даже медные жилы кабеля в качестве заземляющего контура под землей или в теле бетонного фундамента?? Цена будет немерянной.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

lion93654 написал :
3) можно ли в качестве заземляющего контура жилого помещения использовать электрические кабеля а не металлические токопроводящие шины?

Человек просто слышал краем уха о том, что допускается использовать в качестве естественных заземлителей (ПУЭ-7 1.7.109):
... Броня кабелей (кроме алюминиевой) при числе кабелей не менее двух...