Друзья, всем привет!
Делаю ремонт в ванной - на очереди электрика.
Подскажите - как организовать весь процесс. Что нужно в ванной, что не нужно.
Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен
В ванную заведён трехжильный медный провод с автомата в щитке. Сечение забыл... но 5,5 кВт держал.
Подскажите, пожалуйста.

На СМ отдельная линия, на душ + фен отдельная линия, свет можно вместе с остальной квартирой. Сечение у вас скорее всег 3x2.5.
Больше ничего не могу сказать - вопрос сильно неконкретен.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

chernykh написал :
Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен

Либо щиток с автоматами рядом с ванной (не внутри) и от его отдельные кабели с своих автоматов защиты на водогрей, кабину, стиралку, вентилятор, розетку (или напрямую к фену).
Либо тянуть кабели от квартирного щитка на нагрузки.
Освещение у Вас должно быть заведено отдельно.

А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке? При условии, что одновременно с машинкой будет работать только свет и вентилятор (максимум). Тоесть кабиной и тем более водогреем пользоваться не будем. Водогреем вообще только 2 недели в году (отключения) пользуемся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

chernykh написал :
А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке?

Как-то неуклюже будет сечение четыре квадрата к розеткам подключать ...

А вообще мысля у меня такая.
Где-нить под потолком в углу ванной поставить коробочку, в неё УЗО. И завести туда провод с автомата щитка. А дальше от УЗО плясать с разными проводочками. Толстый - проточник, тоньше - розетки и т.п.
Что скажете?

2chernykh
Новострой?

2Smily 15 лет дому. П-44, Зеленоград, ванная совмещённая - гипсолитовый блок.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

УЗО однозначно в квартирный. Щиток брать не ниже IP55. В влажных помещениях ПРОМЫШЛЕННЫХ конечно стоят эл. щиты (с соблюдением КУЧИ норм).

В квартирный это что значит? У меня есть щиток только на лестничной клетке. Там УЗО мне поставить не разрешили. Я разговаривал с электриками эксплуатирующей организации. С горем пополам мне поставили четвёртый автомат вот на провод, что говорил выше.
А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

chernykh написал :
А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток)

В санузлах запрещено устанавливать какие-либо коммутационные устройства. УЗО - тем более. Его назначение уже станет сомнительным.

Кабель в ванную идёт по стене в коридоре, там шкаф-купе встроенный. Вот в нём, под потолком открытым способом идёт толстенький этот провод и через дырку в стене под потолком в ванную.
И где же мне поставить УЗО?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

chernykh написал :
И где же мне поставить УЗО?

До входа кабеля в ванную. По хорошему найдите место в квартире для щитка. Заведите в его кабель, а из него к потребителям.

На верхней полке шкафа-купе пойдёт место?

Ребят, я ещё раз со своим вопросом. Уж простите.

Имеется совмещённая ванная с туалетом.
В ней:

  1. Проточник - 5,5 кВт. Покупался 2 года назад, долго думал, решил, что лучше чем бойлер.
  2. Стиралка
  3. Душевая кабина
  4. Потолочный свет
  5. Вентилятор в окошке вентиляции
  6. Фен с доп розеткой
  7. Подсветка зеркала.

От щитка протянут трёхжильный медный провод сечение не помню (с заземлением в щитке на спец место на корпусе), автомат в щитке 32 ампера.

Подскажите, как сделать электрику в ванной по уму. Очень хочется с использованием УЗО.

Ребят, кроме вас надежды нет ни на кого.

Друзья, решил я не мудрствовать и вызвал электрика на помощь.
Объяснил ему суть дела.

  1. УЗО - решили ставить над входной дверью в маленький щиточек, где в квартиру входит медный провод 3х4 (узнал сечение).
  2. Мастер махом расписал все трассы проводов на приборы в ванной и снял все вопросы.

Но появились новые вопросы:

  1. Мастер сказал купить кабель 3х1,5 и 3х2,5 какой-то НУМ или НЮМ. Что это такое?
  2. Какое купить УЗО? Мастер говорит In = 40 А, dI = 40 мА. Оно будет заведено на автомат в подъездном щитке 32 А.
  3. Какой купить бокс (квартирный щиток) что бы спрятать туда УЗО и повесить над входной дверью?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

  1. Это кабель - берите
  2. УЗО 40А/30мА Мерлин Жерин, Легран, АББ
  3. Зависит от количества установленных аппаратов + 2-4модуля (1модуль=18мм) резерв.

Друзья, а дайте пожалуйста ссылку на инет-магазин, что бы всё это дело купить с доставкой.
Какой-нибудь проверенный.
Кстати вопрос, почему УЗО именно 40А/30мА? Это точно самое надёжное в моём случае?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Ссылку не знаю, а вопрос задам:
Автоматы, которые после УЗО стоять будут Вы собираетесь покупать?

Автоматы после УЗО не собирался ставить.
У меня такая схема вот в такой последовательности:
Автомат 32А в щитке - кабель 3х4 в квартиру - УЗО 40А/30мА в квартире - кабель 3х4 в ванную - распаячная коробка в ванной - потребители (проточник 5,5кВт, стиралка, душевая кабина, фен, вентилятор).

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

chernykh написал :
Автомат 32А в щитке - кабель 3х4 в квартиру - УЗО 40А/32мА в квартире - кабель 3х4 в ванную - распаячная коробка в ванной - потребители (проточник 5,5кВт, стиралка, душевая кабина, фен, вентилятор).

chernykh написал :

  1. Мастер сказал купить кабель 3х1,5 и 3х2,5 какой-то НУМ или НЮМ.

Получается, Вы не поняли. Кабель 3х4 - автомат 32А, кабель 3х2,5 - автомат 16А, кабель 3х1,5 - автомат 10А. Иначе погорите!!!

2LAV
Не понял - что погорит?
Провода 3х1,5 и 3х2,5 идут от распаячной коробки к потребителям. Дополнительных автоматов нет.

Согласен, автоматы нужны после УЗО.
Но фишка в том, что в ванную автомат ставить нельзя, а ради вентилятора тянуть кабельную линию и ставить отдельный автомат - вроде как не разумно.
Вот и будет у меня вся электрика ванной висеть на одном узо и на одном автомате.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

chernykh написал :
Вот и будет у меня вся электрика ванной висеть на одном узо и на одном автомате.

А зачем вам закупать тогда кабель 3х1,5 и 3х2,5?

Как-то же надо подключать потребителей. А 4 мм кабель не запихнёшь в розетки и выключатели.
Вот и решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника, а все остальные потребители по штробам подключать проводами тоньше.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

chernykh написал :
решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника

А розетка на 32А или 16А?

На проточник сейчас стоит вот такая розетка на 40А.

Но с ремонтом может что-то посимпатичное найду.

Все остальные розетки будут на 16А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

chernykh написал :
Вот и решили толстый довести до распаячной коробки, его же оттуда пихнуть на розетку проточника, а все остальные потребители по штробам подключать проводами тоньше.

chernykh написал :
Все остальные розетки будут на 16А.

А их вы каким автоматом собираетесь защищать?

Да всё на одном автомате 32А.