Всем привет. Ситуация такая.
Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки. Спустя некоторое время они начали греться, все сильнее и сильнее потом совсем окачурились, расплавились.
Купил новые, установил, штепсель от электроприборов все равно греется.
ПОдскажите пожалуйста причину?

В разетке всего 2 провода, земли, как я понимаю нет. Устанавливал разетку у которой 3 клеммы, т.е. земля и ещё 2.

первый вопрос - а чаво туды втыкали и какой фирмы резетки, тип присоединения провода в резетке (под винт/прижим пружинный)

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Причины могут быть три:

  1. Неисправна вилка
  2. Неисправна розетка
  3. Неисправен пользователь

Несоответствие параметров: провода, вилки, розетки (ток размер штырей), некачественный монтаж

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

РаботничкиНТ написал :

  1. Неисправен пользователь

Неисправных пользователей обычно в больницах складируют, а потребитель действительно может быть неисправным, если вместо автомата ДЭК стоит или любой другой с произвольным номиналом.

Недожат контактна розетке, либо слишком мощный потребитель.

а товарищ упорно молчит

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
а товарищ упорно молчит

РаботничкиНТ написал :

  1. Неисправен пользователь

Раз окачурились все розетки,... это навивает определённые мысли...

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

Ребят спасибо за активность.
Извиняюсь за молчание, потому что уезжал днем только приехал. Вот фотографии решил выложить.
эти 2 провода пробовал соответственно левый под левую клемму, правый под правую клемму.

Вилка чайника нагревается, а лампы нет.

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

Левый я изолентой обматал, там даже на фотке видно белый провод подгоревший чуть чуть.
Левый там вообще практически полностью оголен был.

xMass написал :
Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки.

Глядя на это http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=87445&d=1247596567, меня терзают смутные сомнения по поводу:

xMass написал :
проводили проводку

Не удивлюсь если в нагреве виноват Ваш провод ,а не розетка.

Алексей.К. написал :
это навивает определённые мысли...

Если вся проводка как на фото,то навивает только на грустные мысли...

Восемь человек смотрят тему,и всё молчком 2xMass ,у Вас вся проводка проведена алюминиевым проводом?

xMass написал :
Вот фотографии решил выложить.

скорее всего после установки резетки через пару недель не была сделана контрольная протяжка - алюминий "течёт" в клеммах и ещё до Вессена у вас были китайские резетки в которых провод зажимался винтом в латунной клемме (следы врезания видно на фото), а это не айс. обрезать деформированные участки нада (продавленные)

xMass написал :
Вилка чайника нагревается, а лампы нет.

а чайник под 2000 Вт, а лампа до 100, ощущаете разницу, плюс к тому провод чайника может быть даже 0,5 кв.мм отсюда и нагрев.
А вообще такие резетки грется и гореть не должны, перезаделайте концы идолжно быть всё нормально.
ПС. А не скрываете чего нибудь такого - типа удлиннителя и туда нагрузка под 5 кВт

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...

dinamit007 написал :
Алюминий вроде бы четыре квадрата

очень не точен, стандартный АППВ - 2х2,5

dinamit007 написал :
Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен).

2.5 уж точно не больше

dinamit007 написал :
Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...

Вроде -да,а если учесть что фото увеличено?Что получим? 2,5 кв.мм. 2xMass ,дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .

dmitriev01 написал :
дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .

та шо там гадать, как правило весь АППВ 2,5 хотя видел извращение и 1,5-ку алюминия, но там точно 2.5. Ему чайник как раз нормально, всё дело в ....

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

Да 2,5 кв. мм.
Я понимаю что это очень грустно.
Как исправлять ситуацию?

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

Кстати говоря, левый провод сильно обгорел, а правый цел.
Может действительно в проводе дело и греет провод?

xMass написал :
Как исправлять ситуацию?

  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14

xMass написал :
Да 2,5 кв. мм.
Я понимаю что это очень грустно.

не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.

2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

аматор1 написал :

  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14

попробую переделать концы проводов.
Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек

аматор1 написал :
не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.

вообще когда делался ремонт, прокладывалась проводка хрен знает как, делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад

xMass написал :
Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек

есть такая карма "фаза/ноль"

xMass написал :
делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад

оконцовка резетками полбеды, представляю что они учудили в распредкоробках

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

dmitriev01 написал :
2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

Каюсь, я не знаю

xMass написал :
делали чурки, они могли там все что угодно сделать.

Судя по всему они и сделали всё что угодно Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?

dmitriev01 написал :
Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан .

Регистрация: 14.07.2009 Долгопрудный Сообщений: 10

dmitriev01 написал :
Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате

Я плохо понимаю этот сленг, я в этом деле мягко скажем ламер.
Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?