Подскажите как правильно подключить УЗО и автомат?
Ввод УЗО по схеме со стороны подвижного контакта?
Автомату всеравно где ввод?
Не будет ли нарушением правил монтажа, если спаять 3 жилы кабеля одинакового сечения и зажать их в колодке УЗО?

не понятно что за подвижной контакт?

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

PMI написал :
Не будет ли нарушением правил монтажа, если спаять 3 жилы кабеля одинакового сечения и зажать их в колодке УЗО?

Будет нарушением! В любом АВ/УЗО не более двух проводов в одну клемму.

на схеме-макете в магазине вход в УЗО происходит сверху

LAV написал :
В любом АВ/УЗО не более двух проводов в одну клемму.

Причём одного сечения.

asvan написал :
не понятно что за подвижной контакт?

подвижный контакт, тот который собственно движется и производит размыкание

Есть какие-нибудь правила подключения? С какой стороны делать ввод?

LAV написал :
Будет нарушением! В любом АВ/УЗО не более двух проводов в одну клемму

Ясно. Спасибо!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

PMI написал :
Есть какие-нибудь правила подключения? С какой стороны делать ввод?

На неподвижные губки в случае ОТКРЫТОГО исполнения. Могут быть требования конкретного производителя для своих аппаратов.

PMI написал :
С какой стороны делать ввод?

Как удобнее.

Обычно ввод делают слева если дверца щитка открывается направо и наоборот.

Фаза с нулем приходят на верхние контакты УЗО а с нижних фаза идет на верхние контакты автоматов которые соединяются между собой шинкой а нуль идет на отдельную нулевую шинку.

Smily написал :
Цитата:
Сообщение от PMI
С какой стороны делать ввод?

Как удобнее.

Я имел ввиду ввод на автомат/УЗО

asvan написал :
нуль идет на отдельную нулевую шинку.

можно использовать зажим vago?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

PMI написал :
Подскажите как правильно подключить УЗО и автомат?

Если УЗО электромеханическое и нет маркировки от производителя, то это не имеет значения - подключения делаются так, чтобы максимально использовать шины-гребенки и минимально соединительные провода.

PMI написал :
Не будет ли нарушением правил монтажа, если спаять 3 жилы кабеля одинакового сечения и зажать их в колодке УЗО?

Олово со временем "поплывет" и нагрев клеммы будет обеспечен без обязательной периодической протяжки, а вот опрессовать несколько жил в наконечник и зажать в клему УЗО будет нормально.

PMI написал :
можно использовать зажим vago?

Если сумма токов не превысит номинал WAGO, что маловероятно, то можно ...

PMI написал :
Не будет ли нарушением правил монтажа, если спаять 3 жилы кабеля одинакового сечения и зажать их в колодке УЗО?

Лучше без пайки раз на то пошло.

Вы же будете собирать щиток поэтому вам необходимо в нем установить две шинки тоесть нулевую и земляную ,а что касается wago настоятельно не рекомендую.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

asvan написал :
вам необходимо в нем установить две шинки тоесть нулевую и земляную

А в нулевой действительно есть необходимость?

asvan написал :
wago настоятельно не рекомендую

Ну, отчего же? Legrand, например, комплектует свои щиты шинами на плоскопружинных зажимах ...

Я думаю нулевая необходима т,к один АВ плюс резерв получается получается два .Второе я сам видел обгоревший WAGO поэтому это моее лично субъективное мнение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

asvan написал :
нулевая необходима т,к один АВ плюс резерв получается получается два

Т.е. для двух жил необходима шина?

asvan написал :
я сам видел обгоревший WAGO поэтому это моее лично субъективное мнение

Я видел и КТП сгоревшие, так что, отказаться от их использования? Может лучше научиться?

я же вам написал что это мое субъективное мнение или вы по русски не понимаете

А насчет ктп явидел я видел сгоревшими и ВРУ и ТП ну и что из этого

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

asvan написал :
я видел сгоревшими и ВРУ и ТП

asvan написал :
я сам видел обгоревший WAGO

asvan написал :
wago настоятельно не рекомендую.

И как бы вы восприняли эти слова, написанные по-русски?

короче я заканчиваю дебаты

А мне что делать? Не пользоваться зажимами, все скрутить и пропаять?

оставь свой телефон я тебе перезвоню

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

PMI написал :
А мне что делать? Не пользоваться зажимами, все скрутить и пропаять?

Поставить специальный разветвитель в клемму УЗО (на форуме было).

dinamit007 написал :
Поставить специальный разветвитель в клемму УЗО (на форуме было).

Дайте ссылку пожалуйста

Есть в природе миниатюрные изолированные шины на 8 контактов на ток 32-40А?

Можно применить нулевую шину в корпусе.Шины выполнены из высококачественной электротехнической бронзы,изолирующая задняя панель и прозрачная задняя крышка выполнены из самозатухающего пластика.Применяется для подсоединения нулевого провода и провода заземления. Макс.ток,А 100-125А ,производитель ИЭК .Для вас подойдет шинка на 9 групп.