Регистрация: 21.07.2009 Волгоград Сообщений: 8
#1287537

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации.
В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять шеткает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачак напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Спасибо

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

виновата проводка слабая в стояке. Вы тут не причём. после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать. тем более что Ваш автомат отключается. всё что ДО автомата вашего- не в зоне Вашей ответственности

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

И пытается Вас развести на компенсацию соседям??? Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат. Вся остальная проблема с перепадом напряжения и выходом из строя техники - это вина электромонтера, допустившего ослабление нулевого контакта в сборке (эл.щите) соседей. Поскольку в сети 0.4кВ защитное заземление эквивалентно занулению (и следовательно его в советском союзе никто неделал - в смысле-отдельный заземляющий контур), то при потере нуля у них (соседей)пощел перекос по фазам. Но часть гармонических составляющих, произошедших при КЗ конечно же внесла сумятицу , поскольку большинство современной техники перепадом напряжения убить не удасться.
Так что спите спокойно. Но электрику в доме должен делать электрик...
Если будут проблемы с соседями (а если сгорело много техники, то похоже будут), посторайтесь им это СПОКОЙНО объяснить. И в дальнейшем им судится предстоит НЕ С ВАМИ, а с организацией, обслуживающей ваш дом, и допустившей такое состояние электросети, то от простого КЗ (сгоревшей лампочки, утюга и т.д.) в одной из квартир, вылетают все приборы в доме... Всего доброго.

Регистрация: 21.07.2009 Волгоград Сообщений: 8

Спасибо большое за ответ.
Только вот что мне на другом форуме написали:

"Виноваты Вы.
Действительно при "коротком замыкании" на "нулевом" проводе (он общий для всех потребителей, как минимум Вашего подъезда) оказывается "фаза" (вам еще повезло, что оказалось два "нуля" на подъезд).
Как следствие, у остальных в розетках оказывается не 220 вольт, а межфазное 380 со всеми печальными последствиями.

Что делать:
Готовиться покрывать пострадавшим убытки."

Как Вы это можите прокомментировать?

zigmynt написал :
Как Вы это можите прокомментировать?

это не правильный ответ.правильные вам уже дали.ноль на третьем этаже видимо подгорел уже давно,просто ваш коротыш был последней каплей.вина полностью на управляющей кампании:ревизию надо делать эл.стоякам регулярно,хотя бы визуально:подгоревший ноль сразу заметно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

zigmynt написал :
Только вот что мне на другом форуме написали

интересно было бы туда взглянуть. не кинете ссылочку?

Направил личное сообщение. На другом форуме Вас ввели в заблуждение

Регистрация: 27.06.2009 Лермонтов Сообщений: 24

4Серый написал :
ноль на третьем этаже видимо подгорел уже давно,просто ваш коротыш был последней каплей.вина полностью на управляющей кампании:ревизию надо делать эл.стоякам регулярно,хотя бы визуально:подгоревший ноль сразу заметно.

Думаю, что это исчерпывающий ответ.