#1289737

Помогите советом. Двухкомнатная квартира, сдавалась в 1991 году. Фото щитка и примерную схему прилагаю. Мне так кажется, что эти чёрные автоматы или не автоматы, или они неисправны. Однажды сверлил стену и заехал на провод. Выгорела часть победитового сверла - ничего не сработало. Как-то забивал очень удачно гвоздик: видимо, прошел сначала через ноль, а затем в фазу (провод, идущий на лампу в коридоре), гвоздик вжикнул, потеплел, выгорел провод в точке захода. Пришлось аккуратно вскрыть обои и соединять провода через переходник. Сосед устроил конкретное КЗ в своей квартире - выбило плавкий предохранитель в общем щите на дом. Все кто сидел с ним на одной фазе остались на полдня без света. В соседнем подъзде однажды отгорел ноль - итог: у многих вылетели телеки-видики-холодильники.
Всё это заставляет задуматься о модернизации. Нужно бы поставить нормальные автоматы, неплохо, наверно бы УЗО. Автомат от большой напруги - на соседней ветке я запросил мнения о Ресанте АЗМ -40А, у нас только такие есть. Я так понимаю в щиток это не запихнёшь. Как вариант, демонтировать старые автоматы, а вместо них поставить как-нибудь на рейку, например АЗМ, УЗО. Ещё вот: моя квартира и соседей отгорожена тамбуром оот лифтовой площадки. В тамбуре под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру. Если поскрести, наверно, там и остальные два, но двухжильные. Может в этом месте сделать разрыв и поставить щиток с автоматами, а УЗО И АЗМ в щитке? Посоветуйте. Фото прилагаю.
Заходил в магазин, мне дали инструкцию и коробку от УЗО ИЭК ВД1-63 32А 30mA. Подробное описание на добротной бумаге. Аккуратная цветная коробка с описанием подключения. Электромеханическое - показано в разобранном виде. С печатями ОТК, вроде на левоту не похоже - видимо хорошие китайцы делали. Легранды есть, но стоят около 1400-1600. Эти 50-700. А ещё есть ЩИТы, ЭКФ(вроде).
Ещё ранее я пробросил к стиралке и холодильнику заземлящий провод в розетки. Щит находится примерно напротив ванной, вот я под неё просверлил отверстие и провёл провод. Так как единственный трехжильный провод приходит на единственную розетку над кухонным столом(???). Потом я от неё отпочковал провод на лоджию(освещение и розетки), на бра в гостинную.

а нет желания в кабель-канале проложить новый вводной кабель от этажного щита до своего,а тот что:

Yurydan написал :
под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру

откусить на длину необходимую для подключения(без доп.соединений) в свой щиток вместе с теми которые надо:

Yurydan написал :
поскрести

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

"а нет желания в кабель-канале проложить новый вводной кабель от этажного щита до своего"

Совершенно согласен.
У меня тоже двушка 1972г, щиток в квартире(в коридоре, как и у всех в доме).
Вне квартиры- только автомат 32А, вводной.
Недавно гавкнулся кабель от него до моего счётчика- просто поменял, и всё.
И внутри квартиры могу делать, что хочу.

Думаю, с Мосэнерго можно договориться, чтобы перенесли счётчик в квартиру.

4Серый написал :
а нет желания в кабель-канале проложить новый вводной кабель от этажного щита до своего,

  • и такое желание рассматривал. С последующим замуровыванием в стену во время очередного капремонта (сечение-?). У нас дом кирпичный, штробу прошкрябать нет проблем. Счётчик можно оставить на месте, так как он воспомогательный. У нас ЖСК и расчёт с горэнерго ведётся по общим счётчикам (поквартирный, лифтовой и служ. помещения). А по моему бухгалтер высчитывает мою долю, я даже на него и не смотрю. Эти чёрные автоматы убрать, а вместо них что-нибудь ставить?
    Вы сами видите, в квартиру входят три линии, вот так и хочу оставить. На какой ток ставить автоматы? На 1 линии из жрущих ток: Стиралка, СВЧ, холодильник, маленький ТВ на кухне, лампы освещения. 2 линия: свет, бытовая элетроника, из мощных периодически включаемых: утюг (2,4 кВт), фен(1,2 кВт), пылесос (1,4 кВт). 3 линия, там иногда электроинструменты, когда что-нибудь мастерю, вообщем, стандарт. Сколько ставить УЗО? В магазинах у нас щитки VICO разной вместимости.

"На какой ток ставить автоматы?"

Это зависит не от мощности потребителей, а от проводки- материал, сечение.

- а вот этот товарищ говорит, что не нужны заземляющие провода в розетках, что с УЗО работать они не будут. Таким образом, третий провод не нужен?

Вот что мне поставили

А третий провод- для заземления эл. приборов.
Это если евророзетки ставить.

Yurydan написал :
- а вот этот товарищ говорит

На заборах, тоже много чего пишут. Всему верите?
Может, для разнообразия нормативные документы почитаете.

Smily написал :
Всему верите?

  • так потому и спрашиваю, что не верится.

brukk написал :
Вот что мне поставили

-да, такой сегодня в магазине видел, мне от него коробочку с инструкцией отдали для ознакомления.

Раз мало места, поставьте трёхфазный автомат ампер на 30. С дин-рейкой.
И 1 УЗО.

brukk написал :
Раз мало места, поставьте трёхфазный автомат

так он занимает место, как три 1p. Или я что-то не понял?
А УЗО одно на всю квартиру? Так можно? В принципе, пока не место главное. Хочется более-менее удачную конфигурацию сочинить и не шибко дорого....

brukk написал :
Раз мало места, поставьте трёхфазный автомат ампер на 30.

зачем автомат на 380В?двухполюсный нужен.это 2 модуля.и УЗО 2 модуля.

3 УЗО на каждый провод займёт в 3 раза больше места и в 3 раза дороже
А если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх

2 4СЕРЫЙ "зачем автомат на 380В?" У него 3 провода фазных в квартиру идут.

brukk написал :
4СЕРЫЙ "зачем автомат на 380В?" У него 3 провода фазных в квартиру идут.

а не дурак ли я????мимо квартиры да,а в квартиру 1 фаза.

" Вы сами видите, в квартиру входят три линии, вот так и хочу оставить."

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1289946&postcount=4

4Серый написал :
а не дурак ли я????

нет.я точно не дурак.

Причём, насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху
Поэтому могло и не выбить...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

brukk написал :
если ребёнок засунет пальцы в любую розетку, то всё равно выбьет УЗО, и не важно, общее или одно из трёх

Как ни печально об этом говорить, но УЗО не сработает, а автомат не успеет ...

brukk написал :
насколько я понял, ввод на автоматы снизу, а выход- сверху
Поэтому могло и не выбить...

Току без разницы в какую сторону течь - снизу вверх или сверху вниз, а автомату это тем более без разницы - промышленный ток так часто меняет свое направление, что автомат даже внимания на это уже не обращает.

Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать.
Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся
Причём подкармливать свежатинкой.

avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху?
Думаешь, без разницы, откуда перегруз придёт?

brukk, про три линии. Это я имею в виду оставить те три линии, которые по квартире уже разведены. То есть, непосредственно над дверью есть вход из трёх проводов, вот между этими проводами и пакетником со счётчиком над что-то придумать. А вот что и как я и хочу узнать у спецов, которые этим только и занимаются. Всё сделать в отдельном щитке или часть оставить в основном щитке, а другую часть собрать в дополнительном у входа в квартиру. И, главное, что ставить. Три автомата - это ясно в квартиру входит три линии. Один АЗМ на 40А на всю квартиру на входе, так мне кажется. Сколько УЗО? На каждую линию? Или два(один на влажную зону, а второй на две остальные)?
По одному из образований я радиомонтажник. Это не совсем тождественно электрику - железки разные, но что-то понимаю, поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию.
Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

brukk написал :
У меня тоже двушка 1972г, щиток в квартире(в коридоре, как и у всех в доме).
Вне квартиры- только автомат 32А, вводной.
Недавно гавкнулся кабель от него до моего счётчика- просто поменял, и всё.
И внутри квартиры могу делать, что хочу.

Уважаемый brukk разберитесь со своей проблемой

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Yurydan написал :
поэтому буду делать сам. Поэтому и хочу получить консультацию.
Некоторые, кто делает проводку с нуля, смотрю, делают чуть не ли к каждой розетке и лампочке делают отдельную линию с автоматом и УЗО. Это, по-моему, крайность.

В этажном щите оставить вводной АВ 2п и УЗО. Далее проложить новый кабель 3х6мм.кв.

Yurydan написал :
Ещё вот: моя квартира и соседей отгорожена тамбуром оот лифтовой площадки. В тамбуре под балкой проходит, плохо заделанный штукатурами, трёхжильный провод в мою кватриру. Если поскрести, наверно, там и остальные два, но двухжильные. Может в этом месте сделать разрыв и поставить щиток с автоматами,

Щиток можно в тамбуре или квартире - это зависит от дальнейшей замены проводки в самой квартире. Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире.

Щиток в тамбуре позволит запитать старую проводку в квартире. так и предполагается. Дом не такой уж и старый. Когда перед заклейкой обоев смотрел коробки - везде алюминий проварен, не просто скрутки.

LAV, спасибо!
В этажном щите оставить вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный?? УЗО сколько и какие?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Yurydan написал :
вводной АВ 2п - имеется в виду старый пакетник (крутильный?? УЗО сколько и какие?

Пакетник заменить на 2 полюсный автомат С32 или С40 это до счётчика. После счётчика поставить 2 полюсное УЗО 40А на 100-300мА желательно селективное [s].
Или пока не трогать пакетник - оставить как есть, а автоматы (3шт) заменить на один диф.автомат
(уточните по выделенной мощности) и от него кабель 3х6мм.кв. к новому шитку. В новом щитке на ввод выключатель нагрузки 2полюсный далее УЗО на 30мА одно или несколько - потом автоматы. В этот щиток взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

brukk написал :
Вот, avmal"а почитать, так прям УЗО и автоматы только и ждут, как людишек поубивать.
Не забывайте их подкармливать, а то с голодухи набросятся

Лучше, если вы почитаете про принцип работы УЗО.

brukk написал :
avmal,а ты не знаешь, почему у автоматов тепловая защита стоит снизу, а не сверху?

Как ни странно, знаю - сверху тепловая защита не уместится из-за дугогасительных камер.

LAV написал :
Ставрополь-Энергомера УЗО-ВАД2а-32-2-100S или УЗО-ВАД2а-40-2-100S

  • интересный агрегат, три в одном. УЗО, автомат и АЗС. Вот только не видел таких у нас. Может, под заказ возят. Сколько, интересно, у вас стоит?

LAV написал :
взять аппараты производителей Шнейдер Электрик, АББ, Легран.

  • ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?
    По цене ИЭКи привлекательны, на вид, вроде, добротны. Электромеханические. Нет переплаты за бренд среди Шнейдер Электрик, АББ, Легран?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Yurydan написал :
Сколько, интересно, у вас стоит?

Не интересовался. По их прайсу 707руб.

Yurydan написал :

  • ИЭКи точно не пойдут? Не рабочий вариант? Надёжность низкая?

Да. Если вариант нужен дешевле - ищите местных производителей ЩИТ, Энергомера.
В крайнем случае ставте ИЭК.

Бум думать.... Ещё раз объехать магазины надо, ассортимент просмотреть.