#1304243

кто что скажет про такое соединение.нагружал скрутки с заклепками - нагрева на них нет.помощнее бы заклепки так чтоб провод плющило так былаб альтернатива пресс клещам с гильзами.омметр сопротивление показал ноль .

Глубокоуважаемый 2Монтажер ,зачем Вам это надо.Существует множество способов соединения проводов.надёжность которых не вызывает сомнений.Данное соединение не прописано правилами.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Алюминиевые заклёпки + железные шайбы + медные провода = ???

Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 5683

Yurydan написал :
Алюминиевые заклёпки

Заклепки, вроде, стальные, только нафига это надо я всё равно не понял.

Стальные? Неужели этой дурмашиной можно стальную заклёпку утянуть???

Скрутка по ряду параметров - лучшее соединение. Хотя она и не прописана правилами. Ваша скрутка (без заклепки) по сопротивлению даст фору практически всем (или всем?) остальным "разрешенным" способам соединения. Лучше только пропаянная скрутка, но она проигрывает по классу стойкости к механическим воздействиям (вибрациям).

Офигеть:yu

Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 5683

Кандибобер написал :
Скрутка по ряду параметров - лучшее соединение.

Согласен.

Кандибобер написал :
Ваша скрутка (без заклепки) по сопротивлению даст фору

Именно эта скрутка без заклепки не даст никакой форы и вообще к нормальным соединениям не относится. Дохленькая неплотная скруточка, из-за таких и пошли легенды, что скрутки ненадёжны.
Вторая, которая с белыми проводами, выглядит чуть получше, но тоже неахти.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Монтажер написал :
кто что скажет про такое соединение..... былаб альтернатива пресс клещам с гильзами

Не технологично и не может быть разумной альтернативой опрессовке. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Монтажер написал :
кто что скажет про такое соединение

Я бы вам Уважаемый Монтажер не советовал делать соединения таким способом...

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

Монтажер написал :
кто что скажет

лажа конечно,но стремление к экспериментам похвально

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Скрутить, а потом еще и клепать, зачем? Много лишней и ненужной возни. Что было сказано выше насчет алюминия и железа, так ведь медь соединяется с медью, через железо или алюминий ток не идет же. На них просто потенциал есть.

Dps08 написал :
через железо или алюминий ток не идет же. На них просто потенциал есть.

  • что-то не понятно, что и куда не идёт ???? Поясните.

Yurydan написал :

  • что-то не понятно, что и куда не идёт ???? Поясните.

Через алюминий на нагрузку... Не идёт!...

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Поясняю. Если бы два медных провода соединялись через железную шайбу, т.е она была бы между ними, тогда было бы плохо. Сопротивление и другое.

Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 5683

Dps08 написал :
Если бы два медных провода соединялись через железную шайбу, т.е она была бы между ними, тогда было бы плохо.

Нет ничего плохого в соединении двух медных проводов через железную шайбу.
Более того, с помощью стального болта, гайки и шайбы можно спокойно соединить алюминиевый и медный провод.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Radio написал :
Нет ничего плохого в соединении двух медных проводов через железную шайбу.

Думаете так переходное сопротивление меньше получится?

Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 5683

avmal написал :
Дымаете так переходное сопротивление меньше получится?

Ни больше, ни меньше оно не получится.
В любом случае, вреда от него куда меньше, чем от штрабы в потолке.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Вот так: живет человек, мнит себя самым большим извращенцем в городе и тут на тебе - находится еще бОльший извращенец .
Опробывал я такой способ, но только для алюминиевых проводов, исходя из соображений обеспечения равенства ТКЛР жилы и крепежной детали - заклепки. Сделал пару соединений для испытания: одно получилось вполне жестким, во втором кольца жил под шайбами с некоторым усилием, но прокручивались - даже испытывать не стал, выкинул.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Radio написал :
Ни больше, ни меньше оно не получится.

Пробел у вас небольшой по этой части.

Radio написал :
вреда от него куда меньше, чем от штрабы в потолке.

А между штрабой в потолке и переходным сопротивлением металлов есть что-то общее?

Регистрация: 17.02.2008 Краснодар Сообщений: 5683

avmal написал :
Пробел у вас небольшой по этой части.

Не-а.

avmal написал :
А между штрабой в потолке и переходным сопротивлением металлов есть что-то общее?

Гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Почему же тогда провода делают из меди и из алюминия а не из железа? Наверно потому, что железо ржавеет, а медь мягкая...

ну извини камикадзе - больше не буду

Лучше хорошей скрутки- пропаянная скрутка. А алюминий, только на ввод с воздушки. Не место ему в квартире.

Извините, проспал полемику...

Алексей.К. написал :
Через алюминий на нагрузку... Не идёт!..

  • Всё идёт.

Dps08 написал :
два медных провода соединялись через железную шайбу, т.е она была бы между ними, тогда было бы плохо. Сопротивление и другое.

  • другое, но во многих случаях пренебрежимо мало. Тем паче, что много всякой техники, где алюминиевые или медные провода присоединяются именно стальными (железными) винтами и таким же шайбами, разве что с различными покрытиями, чаще всего - гальваническим цинкованием .

Dps08 написал :
а медь мягкая...

  • ну, я бы так не утверждал, всякая бывает

waw0375 написал :
А алюминий, только на ввод с воздушки. Не место ему в квартире.

  • спору нет, но даже трудно представить, сколько домов и квартир сделано им, делается и ещё будет делаться.

Radio написал :
В любом случае, вреда от него куда меньше, чем от штрабы в потолке

  • это мы обсуждаем в другой теме.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Dps08 написал :
Наверно потому, что железо ржавеет, а медь мягкая...

У железа сопротивление больше....
PS я за опрессовку...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Кандибобер написал :
Скрутка по ряду параметров - лучшее соединение

по какому ряду ?
Испытания скрутки смотрели ?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=393463&postcount=331
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=394398&postcount=347
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=397115&postcount=370
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=405093&postcount=384

Dps08 написал :
провода делают из меди и из алюминия а не из железа? Наверно потому, что железо ржавеет, а медь мягкая...

Ещё медь и алюминий намного лучше облодают проводимостью чем железо...

Yurydan написал :

  • Всё идёт.

Если вы внимательно посмотрети выложенные Монтажером фото, то несомненно согласитесь что через алюм.клепку ток на нагрузку не идет...

провода скручивать не хотел - думал сделать колечки и все - потом пришлось скрутить для удобства при заклепывании - а так особой надобности нет