Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275
#1321385

Есть отдельная линия на холодильник.

УЗО какого типа для нее нужно: А, или достаточно будет АС?

Serg21220 написал :
Есть отдельная линия на холодильник.

УЗО какого типа для нее нужно: А, или достаточно будет АС?

а оно там вообще нужно?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

АС достаточно. там нет импульсного блока питания.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
а оно там вообще нужно?

в случае пробоя на корпус в компрессоре....

greg111 написал :
в случае пробоя на корпус в компрессоре....

а статистика по пробоям есть?
а вот протухший продукт поиметь можна!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ну допустим протухнет он не сразу за день.

greg111 написал :
ну допустим протухнет он не сразу за день.

а за недельку точно!!!

а статистика по пробоям есть?
а вот протухший продукт поиметь можна!

ХОРОШЕЕ электромеханическое УЗО при ХОРОШЕЙ проводке без причины не отключится

Да и к тому же лучше протухший продукт чем мёртвый хозяин...

petrkirov написал :
ХОРОШЕЕ электромеханическое УЗО при ХОРОШЕЙ проводке без причины не отключится

Во-во дыма без огня не бывает.

petrkirov написал :
Да и к тому же лучше протухший продукт чем мёртвый хозяин..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

протухший продукт лучше протухшего хозяина?? не думаю..... пахнуть будут одинаково)))

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

greg111 написал :
в случае пробоя на корпус в компрессоре....

На этот случай есть (д.б.) защитное зануление и АВ. УЗО это подстраховка на случай обрыва РЕ или "сования гвоздей в розетку".
Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Ну а по сабжу, так:

greg111 написал :
АС достаточно. там нет импульсного блока питания.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Kamikaze написал :
На этот случай есть (д.б.) защитное зануление и АВ.

чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

greg111 написал :
чаще всего это невозможно. старых домов подавляющее большинство.

Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.

Kamikaze написал :
Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

А штепсельный разъём с "ключом/замком" либо нестандартный (в который нельзя вставить двухштырьковый штепсель)?

Serg21220

А общее УЗО на квартиру есть?

Kamikaze написал :
Увы. В этом случае забота о продуктах не может быть основанием для неустановки УЗО на линии холодильника.

я конечно извиняюсь, но в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.

Kamikaze написал :
Законный вариант отказа от УЗО: стационарное подключение холодильника - без розетки-вилки, посредством клеммника.

аматор1

Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
ни слова о необходимости подключения через УЗО,

а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ

ВТБ! написал :
Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

так можна перестраховаться до абсурда

greg111 написал :
а про автомат там есть что? может у них УЗО на линии так же не обсуждается как и АВ

учитывая, что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление (заземление). Может иностранные товарищи просветят как у них там.
Да и тут при "покритикуйте схему" есть мнение холодильник - отдельная линия, УЗО фифти/фифти.
ИМХО: на холодильник УЗО - не столь необходимо

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

аматор1 написал :
в мануале на новую Тошибу ни слова о необходимости подключения через УЗО, про зануление есть.

Полагаю, там также ничего не сказано о сопротивлении заземления нейтрали, повторном заземлении PEN, сечении ввода в квартиру, СУП, ДСУП и прочая, и прочая...
Мануал не может (и не должен) охватить все тонкости и возможные жизненные ситуации, для этого есть другие документы - нормативные.

аматор1 написал :
что основной мерой защиты от поражения от эл. тока является защитное зануление

Вот-вот. А УЗО это, хотя формально и равноправный с АВ и предохранителями исполнительный "механизм" защитного автоматического отключения питания при занулении, но традиционно все-таки вторичный. Вот в ТТ и TI (двухпроводке, не путать с IT) УЗО - главный "исполнитель".

Но раз не во всех домах возможно применение защитного зануления, то отказывать себе в удовольствии поставить УЗО, коль нет РЕ - грешно

аматор1 написал :

ПУЭ-7 написал :
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Под стационарным оборудованием я понимаю не то, что механически намертво приклеено или прианкерено к полу, а то, которое электрически стационарно подключено.

ВТБ! написал :
Важно, чтобы к незащищённой УЗО линии нельзя было подключить электроприёмник со стандартным двухштырьковым штепселем.

А может, авторы ПУЭ не совсем доверяют контакту РЕ в розетке (а прецеденты для недоверия на этом форуме были) и подстраховываются УЗОм? Современные электроприборы с двухштырьковым штепселем, как правило, имеют класс защиты 2 и не особо-то и нуждаются в УЗО (прям как про монашку и свечку ).

Kamikaze написал :
не особо-то и нуждаются в УЗО

Исправные - не особо.
А неисправные - весьма.

Повреждение изоляции шнура - типичнейшая неисправность...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
Повреждение изоляции шнура - типичнейшая неисправность...

Собственно, да. Стационарно прибитая к стене дрель в этом отношении в лучшем положении, чем электроплита, которую таскают за шнур по всей стройке

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

стиралка на кухне и водогрей в туалете тоже вроде стационарное? а УЗО и на них ставят. странно))

greg111

Прогорание ТЭНа в воде надо выявлять немедленно.
Это с духовкой можно погодить, пока она вводное УЗО 100-300мА выбивать не начнёт...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

greg111 написал :
стиралка на кухне и водогрей в туалете тоже вроде стационарное? а УЗО и на них ставят. странно))

На этот случай у меня заготовлена отговорка:

Kamikaze написал :
Под стационарным оборудованием я понимаю не то, что механически намертво приклеено или прианкерено к полу, а то, которое электрически стационарно подключено.

ВТБ! написал :
Прогорание ТЭНа в воде надо выявлять немедленно.

Почему?

Kamikaze

Потому что страшно: фен, упавший в ванну - это же типичная страшилка.
И чтобы на трубы серьёзной утечки не было, если заземление неисправно.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275

ВТБ! написал :
А общее УЗО на квартиру есть?

Есть на все остальное - (тип А 30мА, +отдельно на свет 10мА и ванную 10мА - тип А). Холодильник на отдельной линии (сразу за вводным и счетчиком), ради удобства (например, уезжая, "отрубить" все, кроме него).

В общем, буду ставить АС, коль в А смысла нет.

P.S. Проводка - двухпроводная (точнее, трехпроводная, но третий провод нигде ни к чему не подключен и везде заизолирован - и в розетках и в щитке; присутствует "на всякий случай" - вдруг когда проведут в стояке?)

P.P.S. Ради интереса - почему электронное может выбивать, а механическое - нет?

Serg21220 написал :
P.P.S. Ради интереса - почему электронное может выбивать, а механическое - нет?

электронное восприимчиво к помехам в сети и эфире ( где-то было целое обсуждение с разбором полётов), но и механика иногда срабатывает от скуки.
ИМХО: я бы холодильник не вешал под УЗО