День добрый! Дело такое: Недавно сняли квартиру. Недели через две при работе стиральной машины (до этого уже эксплуатировалась и все было нормально) сильно завоняло горелым. После продолжительных поисков - нашел источник - автоматическая пробка с кнопочками, которая ужасно раскалилась. Пробежался по форуму и понял, что просто заменой пробки и зачисткой контактов тут не отделаешься.

Суть проблемы: Дом старинный, соответственно и щетчик и проводка и все прочее. Щетчик находится внутри и кроме автомата на 16А (как я понимаю, входного, на нем пломбы какие-то стоят) и двух злосчастных пробок ничего нет. Жить и тем более включать стиралку стало страшновато. Постоянно хожу, трогаю пробку и принюхиваюсь. С электричеством со времен теории универа не сталкивался, но не даун и если буду знать что делать, все смогу.

Вопрос: Что нужно сделать по минимуму (квартира всетки не своя да и денег лишних нет) чтобы во-первых не спалить весь дом и во-вторых заработала стиралка, да и просто чтоб спалось спокойно. Кроме стиралки потребители - холодильник, телик, двд и периодически - микроволновка, утюг и фен. Уважаемые укратители электричества, помогите советом, а то погорим...

Виш написал :
Вопрос: Что нужно сделать по минимуму (квартира всетки не своя да и денег лишних нет)

Нужно обратится к хозяину квартиры. Пусть он принимает решение. Вызывает электрика и пр.... Квартира то его....

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Юрий-Электр написал :
Нужно обратится к хозяину квартиры. Пусть он принимает решение.

это обязательно, а для ускорения

Юрий-Электр написал :
Вызывает электрика и пр.... Квартира то его....

Согласуйте с ним и вызывайте сами в счёт оплаты за квартиру.

LAV написал :
Согласуйте с ним и вызывайте сами в счёт оплаты за квартиру.

Можно и так, и это лучше. И обязательно поставить в известность хозяина и после ремонта.......

Юрий-Электр Там хозяйка, извиняюсь за выражение, наверно того же года выпуска что и квартира, и пока она вызовет электриков, научимся профессионально стирать вручную, да и страшно электриков пускать. Лапши навешают, денег срубят и ходи опять принюхивайся. А на хорошего электрика и нормальный щиток хозяйка точно не подпишется. Так что, хочется самому и чтоб наверняка.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
Так что, хочется самому и чтоб наверняка.

Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами.

И еще о хозяйке... когда въехали, проскользнуло, что пробки они новые поставили. Та, что греется - на 10А - производства польши - лет 20 наверно гденить в чулане валялась. Вторая поновее, как понимаю на свет - на 25А... и электрика она соответствующего найдет...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
Та, что греется - на 10А - производства польши - лет 20 наверно гденить в чулане валялась. Вторая поновее, как понимаю на свет - на 25А

Поменяйте 10А и 25А местами.

LAV написал :
Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами.

Все так сложно? Как я понимаю, если вырубить автомат, который до счетчика, напряжения уже не будет. А нельзя просто "выдернуть" пробки, вернее ту, что на разетки и поставить вместо нее автомат и УЗО в придачу?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1409

Виш написал :
Пробежался по форуму и понял, что просто заменой пробки и зачисткой контактов тут не отделаешься.

С чего такой вывод? Что нагрелось, то и менять. Для начала поставьте новые автоматы. Выкручиваются старые, вкурчиваются новые. Перестанет греться - старые в помойку. Будет дальше греться - проверить контакты проводки с патронами под автоматы. Если греется автомат в квартире, то вероятнее и чинить надо не счетчик и не входной автомат.

LAV написал :
Поменяйте 10А и 25А местами.

Предполагаю, что греться и вонять тогда перестанет, но тогда за проводку страшно становится... потом стены чтоль щупать? Или стиралка, холодильник, ТВ, ДВД и микроволновка (периодами) не поплавят проводку 20-х - 30-х годов? Правда, все включается в разные разетки.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
Предполагаю, что греться и вонять тогда перестанет, но тогда за проводку страшно становится...

В старых домах, посмотрите, проводка аллюминий 2,5мм.кв. - максимально 20А, лучше 16А.

Мишутк написал :
Для начала поставьте новые автоматы

ОК! Сегодня же так и сделаю, еслиб на форум не зашел, честно говоря, этим бы и ограничился, но тепер хоть минимально хочется защитить квартиру (и весь дом в придачу) от возгорания.

LAV написал :
максимально 20А, лучше 16А.

Если поставлю такие же автоматические пробки - на 16А. Можно ли быть уверенным, что проводка не начнет плавится? Как понимаю, отрубится эта пробка только тогда, когда все провода поплавятся до такой степени, что произойдет КЗ - а это ужасно критично, с учетом того, что дам камышито-коркасный и к моменту такого КЗ он уже гореть вовсю может...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
дам камышито-коркасный

Смотреть сечение проводов...

LAV Добро! Сегодня поменяю пробки, гляну сечение, прогоню стиралку и завтра отпишусь о результате. Значит, если провода не меньше 2,5мм кв. (кстати, по диаметру - это то же самое или пересчитывать как-то нужно? , то с пробками на 16А все будет путем и не сгорим? О, и есче один вопрос в продолжение, если греться всетки начнет после пробок - то в первую очередь разетка с вилкой или прям в стене проводка может подпалиться?

Виш написал :
прям в стене проводка может подпалиться?

Это в смысле, к чему принюхиваться и прощупывать в процессе?... Уж, извиняюсь за невежество, сразу написал что для чайников

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
если греться всетки начнет после пробок - то в первую очередь разетка с вилкой или прям в стене проводка может подпалиться?

Сильно греется Всегда место контакта/соединения - смотреть, возможно зачищать, подтягивать.

LAV написал :
смотреть, возможно зачищать, подтягивать

Спасибо! А автоматов иль еще может чего, реагирующих на температуру(нагрев) проводки нету?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
кстати, по диаметру - это то же самое или пересчитывать как-то нужно?

Пересчитывать. Есть подсчитанные данные:
Сечение - Диаметр
0,75 - 1мм
1,0 - 1,1мм
1,5 - 1,4мм
2,0 - 1,6мм
2,5 - 1,8мм
4,0 - 2,26мм

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
автоматов иль еще может чего, реагирующих на температуру(нагрев) проводки нету?

Ваши автоматические пробки имеют эту защиту (если конечно исправны).

LAV написал :
Сечение - Диаметр

Купил пробку на 16А. Щас мерить провода поеду. По дороге пришла мысль: Проводка на свет и на разетки одного сечения? Что если, вместо лампочки одной (есть как раз не используемая) сделать разетку для стиралки? Стираем днем, так что кроме стиралки на проводку вообще никакой нагрузки не будет? Или это уже из серии "Очумелые ручки... лучше куда не поподя не совать"?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Виш написал :
с учетом того, что дам камышито-коркасный

Виш написал :
Щас мерить провода поеду

Очень трудно что-либо советовать...

Виш написал :
И еще о хозяйке... когда въехали, проскользнуло, что пробки они новые поставили.

Лучше бы оставили старые совковые. Лично видел пять штук таких новых, видимо внутри них что-то подгорает и появляется сопротивление. Все пять пробок ушли в мусор, хозяина спасла только пробка производства СССР.
Обязательно! посмотреть в держатели пробок и истребить керамическое кольцо внутри. Из-за него бывает невозможно закрутить до хорошего контакта.
А лучше поставить автоматы.

Вот и мои знакомые меняли-переменяли кучу пробок, причем на отводе от стояка на лестнице... пока не прогорел держатель пробки, а с ним и изоляция куска стояка, который шел транзитом через держатель на 2-й этаж... Провод был нулевым, вовремя спохватились. Я это дело "удалил", поставил ящик на 4 модуля, в него 2 2-модульных АВ по 25А, и заодно "врезку" вместо прогоревшего куска стояка, на хороших клеммниках, все провода новые - под прессовку. ЖЕКовцы аж рот раскрывали - уж сильно им это понравилось

Отчет о проделанной работе:
Сначала купил пробку на 16А. Вкрутил вместо древней на 10 - ноль эффекта. Видать до конца не закрутилась. Выкрутил обратно. Поменял местами на 10 и 25. Через некоторое время нагрелись обе. И от включения фена начало выбивать 25А!! /Вопрос 1 - почему выбивало пробку на 25А? То что на 10 уже не фурычит это понять можно, но почему не входной автомат на 16?/
Кстати, когда выкрутил пробку, отрубилось все. Погас и свет и разетки отключились. Сделал нехитрый вывод - одна пробка фаза, вторая - ноль. /Вопрос 2 - зачем так делали? С рассчетом что одна пробка работать не будет?/
Пару дней помучился еще. Вместо 25А воткнул новую на 16. Работало но опять же грелось и воняло. На этом терпение окончательно лопнуло. Поехал, купил 2 автомата на 16А и коробочку с рейкой небольшую. Обошлось все, в пересчете, в 160 р.!! Причем за одну российскую пробку столько просили тут рядом на базаре. Правда тупанул по незнанке и взял автоматы с маркировкой С (собственно первые попавшиеся). По дороге домой уже очухался. /Вопрос 3 - какая принципиальная разница между С и "высшей" маркировкой?/
Далее, ампутировал пробки, засандалил вместо них автоматы в коробочке. С одной стороны проводов еле хватило и получилось, что оголенной частью провод касается автомата. /Вопрос 4 - ничего страшного от этого не случится?/
Вот, собственно и все. Включил, все работает. Ничего не выбивает, ничего не воняет. Жизнь наладилась
Сечение проводки 2 - 2,5мм (на глаз за неимением опыта тяжело точно определить). ну и /Вопрос 5 - чтоб дом не спалить этого достаточно? И как бы еще проверить автоматы, что в случае нагрузки на проводку они отрубятся?/
Вопросы уже как бы p.s., но все равно интересно. Подскажите, если не сложно.

LAV написал :
Замена винтовых пробок на дин-реечные автоматы потребует слесарных работ + РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и ВБЛИЗИ с оголёнными проводами

И никаких сложных и опасных работ проводить не потребовалось. Все получилось, на удивление совсем просто.

Виш написал :
засандалил вместо них автоматы в коробочке. С одной стороны проводов еле хватило и получилось, что оголенной частью провод касается автомата. /Вопрос 4 - ничего страшного от этого не случится?/

Так касается провод или зажат под винт? если касается контакта, то точно ненадолго. Если корпуса автомата, то Вам религиозные убеждения не позволили надеть на сей провод трубку?

Еще вопрос, для какой цели разрывали ноль? Читайте форум... Правда букаф много!

serezhiki написал :
Вам религиозные убеждения не позволили надеть на сей провод трубку?

Все провода хорошенько зажаты винтом, но сверху они были сильно оголены и касаются корпуса автомата. И вовсе это не религиозные убеждения. Просто в наличии небыло ни трубок ни изоленты. О такой возможноси заранее не подумал. Снова туда лезть, если честно, не ахота. Думаю, ничего страшного не случится...