Купил варочную панель. Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм. Подскажите как подключить плиту, и подойдет ли кабель от советсткой плиты (есть на фотках, 3 жилы)?

2mixon ,а какая мощность изделия?
Ваша плита рассчитана как на 2-ух фазное подключение,так и на 1-о фазное.Так как сеть у Вас 1-о фазная,остаётся 2 и 3 вариант схемы.Кабель от советской плиты по кол-ву проводников подойдёт,но он у Вас местами без дополнительной изоляции,желательно восстановить.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

mixon написал :
Подскажите как подключить плиту

Первое фото, 2 и 3 рисунки слева

mixon написал :
подойдет ли кабель от советсткой плиты (есть на фотках, 3 жилы)?

ВОЗМОЖНО подойдет. Это можно сказать если напишите мощность старой и новой плиты. И хорошо бы хотя бы диаметр жилы кабеля (металла)

Это мое мнение и я его не навязываю

2mixon ,Автомат С25 на плиту?
А С40 справа куда идёт?

Очень странный щиток на последней фотографии. Автомат на "N" ? Может я ошибаюсь?

Старая - электроплита Комфорт:

Электроплита Комфорт
Габаритный размер (ВхШхГ) 85х50х60 см.
Вес - 45 кг.
Мощность двух Ø180 мм. конфорок - 1,5 кВт
Мощность двух Ø145 мм. конфорок - 1,0 кВт
Мощность Верхнего ТЭНа духовки - 0,8 кВт
Мощность Верхнего ТЭНа духовки - 1,2 кВт
Поверхность стола - эмаль
Цвет - белый
Производитель г. Москва

Мощность новой на фотке

По поводу кабеля - "маловата кольчужка-то"

2mixon ,при мощности 7 кВт ( новая плита),Ваш кабель 3х2,5кв.мм. будет перегружен!
Старая имела мощность всего 4,5 кВт.
Электросчётчик тоже будет работать на пределе.
Но это при всех включённых конфорках.
Если плиту подключать к действующей проводке-все конфорки и духовку одновременно включать нельзя!

И какой тогда кабель нужен?

Сфотографируйте маркировку кабеля,если есть.Не поуму то ли 2,5 то ли 4кв.мм.
4кв.мм. кстати тоже маловато,но уже не так как 2,5кв.мм.

mixon написал :
И какой тогда кабель нужен?

Под мощность Вашей плиты-3х6 кв.мм.

2mixon ,если есть возможность сменить кабель-смените по любому.Про счётчик не забудьте.Если плита буде задействована на 100% то в квартире больше ничего мощного включать нельзя.

на кабеле нет никакой маркировки, по крайне мере, на видных участках.

Но вот решил еще розетку без кожуха сфоткать. Там к ней подходит кабель от щитка в три медных жилы, только непонятно какое сечение: 3*4 или 3*6.

Что лучше купить многожильный или одножильный?

mixon написал :
Что лучше купить многожильный или одножильный?

Только одножильный(моножила),многожильный хуже.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

Кстати, розеточку надо сменить, фиговенькая, если мягко сказать. Кабели - все на пределе.

Это мое мнение и я его не навязываю

2mixon ,у Вас вроде 4кв.мм.,но могу ошибиться.

читал я читал форум... и понял, что нифига не понимаю... Подскажите, какую схему для подключения выбрать - 2ю слева (230 v) или 3ю слева (230...240v) на первом фото? Они отличаются только значком GB в кружочке на 3ей (слева) схеме напротив земли...

Как определить, какой провод из розетки надо подключить к перемычке 1-2, какой к 4, какой к земле? Отвертки индикаторной нет. Прозванивать тоже не умею.

Скорее всего, к земле идет желтый (с зеленой полоской).

Вам подходит только второй третий рисунок схемы,значок"GB" никакого отношения к электротехнике не имеет,означает Британское Королевство.
Согласно предоставленным фото;
1)Жёлто-зелёный-РЕ;
2)Голубой-№4;
3)Белый-№1 + перемычка из провода такого же диаметра с клеммой №2

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

dmitriev01 написал :
перемычка из провода такого же диаметра с клеммой №2

Перемычка должна быть в комплекте.

avmal написал :
Перемычка должна быть в комплекте.

Ага.

mixon написал :
Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм

Предупреждать уже некого.топикастер пошёл плиту подключать.Забыл!Не предупредил что надо ав.отключить.но на фото вроде отключён.и вроде он.А вот куда у него С40 идёт так и не написал.а интересно.

2mixon ,не напомнил Вам,жёлто-зелёный провод должен быть подключён в ту клемму розетки,в которую входит самый длинный контакт вилки,это обязательно! Вызвано тем что защитный проводник должен включаться первым,и отключаться последним.И на самом деле смените вилку+розетку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

dmitriev01 написал :
Сообщение от mixon
Привезли без провода, безо всяких вилок и клемм

Лично я клеммную коробку на фотографии разгдлядел - где-то в ней и перемычка прячется.

2avmal ,не вижу,хотя может и прячется,не спорю.Если автор вернётся попросим заглянуть,но паспорт я думаю он смотрел,а там должен быть рисунок.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

dmitriev01 написал :
не вижу,хотя может и прячется

А что там такое латунное желтеет в вернем левом углу над клеммами?

Она вроде.

А что там такое латунное желтеет в вернем левом углу над клеммами?

Да, действительно, клемма)) Спс

А вот куда у него С40 идёт так и не написал.а интересно

а бог его знает, куда c40 правый идет. Я его отключил, отрубились телевизор и верхний свет.
Отключил c40 левый - тоже самое.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

mixon Справы налево - автомат 40А ( общий перед счетчиком ), автомат 40А ( общий после счетчика ), диффавтомат 16А 30мА ( розетки ), автомат 16А ( освещение ), автомат 25А ( плита ).

mixon написал :
а бог его знает, куда c40 правый идет.

Как куда идёт,к Вам он идёт!
Срочно замените на С16 !

dmitriev01 написал :
Срочно замените на С16 !

Зачем? Групповые стоят слева C25, C16, диф. Правый С40 рубит счетчик. Имхо.