Прокритикуйте схему щитка и добавьте свои предложения. Так же по возможности предложения по оптимизации (минимизации), разумной, расходов на создание "качественного" щитка и разводки для деревянного дома.
Исходные данные: воздушка расположена в метрах 8-10, однофазная (2 провода)

Вот...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

У Вас вводной АВ 32А, соответственно ВСЕ УЗО вполне достаточно номиналом на 40А, вне зависимости от количества подключеных к ним АВ.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Ввод СИП 4х16, а далее на счётчик ВВГнг 3х16. У Вас ввод 3х фазный или однофазный?

  1. "соответственно ВСЕ УЗО вполне достаточно номиналом на 40А, вне зависимости от количества подключеных к ним АВ." - это точно, не получиться ли, так что придеться менять после того как все "вырубиться"?

  2. Однофазный. Что-то не так с вводом?

можно и gif

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

im написал :
это точно, не получиться ли, так что придеться менять после того как все "вырубиться"?

УЗО срабатывает от тока утечки (мА). Способность разомкнуть цепь это написано в Амперах. У Вас ввод 32А...

im написал :
Однофазный. Что-то не так с вводом?

Достаточно СИП 2х16.

LAV написал :
УЗО срабатывает от тока утечки (мА). Способность разомкнуть цепь это написано в Амперах. У Вас ввод 32А...

а я думал что должна быть зависимость от кол-ва подсоединяемых АВ, т.е. сумма УЗО больше АВ?

LAV написал :
Достаточно СИП 2х16

понял. а то что после 3х6 нормально?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

im написал :
т.е. сумма УЗО больше АВ?

Не понял.

im написал :
понял. а то что после 3х6 нормально?

Читать Хелп по заземлению.
Почитайте темы про УЗО и дома/коттеджи.

LAV написал :
Цитата:
Сообщение от im
т.е. сумма УЗО больше АВ?

Не понял.

Точно ли при подключении к УЗО на 40А, АВ на 80А - он не начнет "вырубаться"?

LAV написал :
Читать Хелп по заземлению.
Почитайте темы про УЗО и дома/коттеджи.

не поверите читал и по нескольку раз (может не то конечно читал) но сделал т.к. понял. если не затруднит дайте ссылку или разъясните.

и еще есть ли разумные способы оптимизации? бюджет получился...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

im написал :
Точно ли при подключении к УЗО на 40А, АВ на 80А - он не начнет "вырубаться"?

У Вас ограничение тока и соответственно выделенной мощности ограничено вводным автоматом 32Ампера. За ним можно поставить сколько угодно автоматов, но максимальный (суммарный) ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток будет ограничен вводным автоматом и не превысит 36Ампер (это с коэф. 1,13). При включении нагрузки более 36А произойдёт отключение вводного автомата по перегрузке.

im написал :
есть ли разумные способы оптимизации? бюджет получился...

Конечно Вашу схему надо сокращать. Освещение с 1-2 УЗО и АВ отдельно уличное, дом 2группы или по этажам, розетки по этажам, кухня 2-3 АВ и доп. СМ, ПММ, Насос и т.д.
УЗО на мокрые помещения отдельно, сухие отдельно.

LAV написал :
У Вас ограничение тока и соответственно выделенной мощности ограничено вводным автоматом 32Ампера. За ним можно поставить сколько угодно автоматов, но максимальный (суммарный) ДЕЙСТВУЮЩИЙ ток будет ограничен вводным автоматом и не превысит 36Ампер (это с коэф. 1,13). При включении нагрузки более 36А произойдёт отключение вводного автомата по перегрузке.

А скажем если входной будет 40А, тогда какие УЗО НАДО?

LAV написал :
Освещение с 1-2 УЗО и АВ отдельно уличное

не понял

LAV написал :
дом 2группы или по этажам, розетки по этажам

разве как сейчас не оптимальнее? т.е. свет с розетками - по этажам?

LAV написал :
и доп. СМ, ПММ, Насос и т.д.

тоже не понял, что куда...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Давайте по порядку.
Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?

im написал :
А скажем если входной будет 40А, тогда какие УЗО НАДО?

40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).

im написал :
разве как сейчас не оптимальнее? т.е. свет с розетками - по этажам?

На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...

LAV написал :
Давайте по порядку.
Ввод СИП2х16, далее ВВГнг 2х6 на АВ 32А. Сразу вопрос по заземлению и СУП, и где будет расположен счётчик? Какая система заземления (состояние ВЛ)?

заземления пока нет, от столба идут только 2 провода и все
а счетчик - так и написано счетчит между входным АВ и УЗО

LAV написал :
40А или 63А, УЗО выбирают номиналом (в Амперах) не менее вводного АВ и/или не менее суммы АВ под УЗО (по наименьшему полученному значению).

т.е. если просто УЗО должно быть не намного более входного АВ?

LAV написал :
На Вашей схеме не видно. Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже, что-бы с 2го этажа в потёмках не бегать в подвал включать свет...

домик маленький 6х4, с мансардой все будет расположено при входе (коридоре) так что бежать некуда

А почему свет у Вас без УЗО, а свет веранды, дополнительный и подсобного помещения (справа внизу рисунка) с УЗО ? Или там влагосодержащие помещения ?
Свет душа под банный УЗО можно занести.

LAV написал :
Если дом в несколько этажей, то очень желательно щитки на каждом этаже

Для критики в целом представленной схемы не суть где будут щитки. (схема не поменяется, изменится только местоположение конкретного АВ,УЗО,... в самом доме)

ALARMus написал :
А почему свет у Вас без УЗО

на свет УЗО входное, посчитал что "получить" от света сложнее чем от розеток

ALARMus написал :
свет веранды, дополнительный и подсобного помещения (справа внизу рисунка) с УЗО ? Или там влагосодержащие помещения ?

да, а веранда это вообще улица

ALARMus написал :
Свет душа под банный УЗО можно занести.

а зачем если насос, розетки веранды и доп. помещения куда девать?

да, просьба критиковать не в общем, а конкретнее - конструктивная критика это отлично

А что у Вас "душ" водонагреватель ? И насос он какой и к чему\для чего ?

Свет на улице - от чего защищаться то ? Чтоб УЗО вырубало при попадании влаги (дождь,туман,снег,.... и то в случае каких-либо конструктивных особенностей светильника и конструкции здания - что нам не известно)

ALARMus написал :
А что у Вас "душ" водонагреватель ? И насос он какой и к чему\для чего ?

не исключено что будет и нагреватель
насос обычный для воды из колодца...

im написал :
насос обычный для воды из колодца

т.е. погружной ? А мощность ? я конечно не знаю, но зачем его то под УЗО ?

ALARMus написал :
Свет на улице - от чего защищаться то ? Чтоб УЗО вырубало при попадании влаги (дождь,туман,снег,....)

вот именно, а если до этой влаги кто-нибудь дотронеться, уж лучше пусть "вырубает" временами, чем не выключиться когда надо...

ALARMus написал :
т.е. погружной ? А мощность ? я конечно не знаю, но зачем его то под УЗО/

не сильно мощный (пока точно не скажу), все таки вода розетки на улице (береженного...)

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.

LAV написал :
Вы себе нарисуйте план дома и участка, посмотрите куда и сколько линий тянуть, закупите кабели ВВГ или НЮМ на свет 3х1,5, на розетки 3х2,5, на более энергоёмкое 3х4 или 3х6, протянете и придёт оптимизация щитка. Щиток покупать обязательно с запасом.

понял, спасибо, почти так и делал, получилось так.
ну кроме оптимизации и тех замечаний что были есть еще что-то?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Кроме не решённых вопросов по заземлению и качеству эл.энергии замечаний нет.

LAV написал :
Кроме не решённых вопросов по заземлению и качеству эл.энергии замечаний нет.

заземление будет, но попозже...
а про качество не понял

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

im написал :
а про качество не понял

Защита от пере/недонапряжения и молниезащита...

LAV написал :
Защита от пере/недонапряжения и молниезащита...

ну молниязащита она же больше относиться к строению чем к сети?
а вот от первого это как?!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

спасибо!

чуть перегруппировал и добавил землю, есть замечания?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

По схеме нормально, но есть вопрос.
Насос запитан С25 и кабель 2,5кв. У Вас насос больше 2 кВт? Для насоса до 2кВт хватит С16.