Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1409
#1342106

Из ящика электрощита провода NYM уходят вверх в кабель-канал через длинное прямоугольное отверстие шириной около 3 см. Электрощит уже замоноличен, доступа к отверстию сверху нет. Как изнутри электрощита организовать огнепреграду на случай возникновения возгорания внутри щита, чтобы возгорание не ушло в кабель-канал? При возможном доступе сверху можно было бы накидать сверху штукатурки. Какими составами можно набить отверстие снизу?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Есть не горючая (красная) пена. Дорогая зараза.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

2Мишутк

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

минватой заткнуть

Регистрация: 13.11.2008 Ной-Изенбург Сообщений: 221

Алебастром замазать...

Мишутк написал :
Какими составами можно набить отверстие снизу?

Шнуровым асбестом или каолиновой ватой.