#1348695

Всем доброго времени суток.
Продолжение темы "Замена ввода в квартиру"
Делаю ремонт в квартире, дом 1989 года постройки, электроплита, по договору с энергосбытом мощность выделенная 10кВт.
Внутри квартиры разводка будет выполнена кабелем NYM3х1,5 и NYM3х2,5. Что нарисовал правильно и что нужно переделать?

10 выделенных киловатт - это входной автомат на 50Ампер, а не на 63, как нарисовано.
Ввод лучше 3*10кв.мм.
Почему линии освещения не защищены УЗО?
Кабель до варочной должен быть 3*6
Мощность духовки уточните, не может быть, чтобы требовалось 40А и провод 4кв.мм.
Для стиральной машины не требуется ВА 25 А, уточните мощность, обычно не более 10 А потребление.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Ввод уже выполнен кабелем 3х10, в прошлой теме это не отобразил и на схеме тут тоже(исправляю). Духовой шкаф ориентировочно 3,5 кВт(добавил), со стиралкой-не определились еще с моделью, но вроде они потребляют до 2,5 кВт

Svarog написал :
Что нарисовал правильно и что нужно переделать?

В подавляющем числе случаев, если свет имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, а в Вашем случае наверно и 0,5 кВт на группу не наберется, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции!

На персональную линию холодильника с 2-3 кратным запасом достаточно номинала 6А, конечно если холодильник не промышленный. Вам решать что защищать, только стационарную проводку или еще проводку, которая может быть меньше чем 2,5 мм2, самого электроприбора, который планируется оставлять без присмотра.

Электрика, отопление

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

2Svarog Вы так лихо ставите на кабель 4мм2 с допустимым током 32А автомат 40А, что у меня сердце сжимается.

Освещение с/у - под УЗО.

На стиралку, конечно же, С16.

Посититель написал :
достаточно номинала 6А

а есть ли такие дифы? минимум только 16А/10мА

Kamikaze написал :

2Kamikaze исправил

Svarog написал :
а есть ли такие дифы?

Дифы есть, но смысла ставить 6А на группу света (кабель 3х1,5) - нет.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Дифф на водогрей - на 16А.
На ввод - АВ 50А
На духовку - АВ 16А и кабель 2,5мм2. Потому как духовка включается в розетку 16А, и далеко не в каждую розетку можно "зарядить" 4 мм2.

Посититель написал :
заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции!

Причем, нагрев "плохих соединений" зависит только от мощности ламп в светильнике и совершенно не зависит от номинала автомата.

Smily написал :
Дифы есть, но смысла ставить 6А на группу света (кабель 3х1,5) - нет.

значит можно так и оставить ВА 10А?

Kamikaze написал :
На ввод - АВ 50А

если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

Kamikaze написал :
На духовку - АВ 16А и кабель 2,5мм2

поправил

Kamikaze написал :
Потому как духовка включается в розетку 16А

на духовку планируется отдельная линия.

Svarog написал :
значит можно так и оставить ВА 10А?

Нужно

Svarog написал :
если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

нету на 50, есть на 63.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Svarog написал :
значит можно так и оставить ВА 10А?

Да. "Перестраховочный" номинал 10А - вполне годится.

Svarog написал :
если вводной 50А, то и узо тоже должны быть 50А/х мА

28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

Svarog написал :
на духовку планируется отдельная линия.

Прямиком в духовку, без розетки?

Kamikaze написал :
Прямиком в духовку, без розетки?

да, на прямую, без вилки/розетки

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Svarog написал :
да, на прямую, без вилки/розетки

Ок.

А зачем две линии света на кухню? Да ещё и автоматы по 10А? Может в одну линибю сделать? Вообще, щит богатый будет для двушки.

Yurydan написал :

Yurydan написал :
А зачем две линии света на кухню? Да ещё и автоматы по 10А? Может в одну линибю сделать? Вообще, щит богатый будет для двушки.

спасибо за замечание, косяк "копировать-вставить"

Проверьте еще раз пожалуйста

Красиво. Номинал рубильника можно было не уменьшать, 63 лучше, чем 50

по освещению вот что запланировали

  1. спальня - основное освещение на 200Вт, подсветка потолка-200Вт, подсветка на шкаф купе-100Вт настенные светильники-100Вт
    2.Кухня - основное 210Вт, посветка рабочей поверхности-200Вт, подсветка на карнизе кухни-200Вт
    3.Зал - основное-300Вт, подсветка- 300Вт
    4.Коридор и с/у 700Вт
    Большая часть освещения для энергосберегающих ламп не подходит.

Svarog, вы что, оперировать будете? Что-то такие мощности заложены на освещение . Не ярковато будет?

думаю нормально будет, большинство светильников будут со старой квартиры

а по остальному какие еще замечания есть? или можно будет уже начинать собирать?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Если финансы позволяют, то на освещение поставить 2шт УЗО 25А/30мА (вместо одного 63/0,03), что-бы не остатся в темноте при сработке УЗО.

группы света разделить примерно по нагрузке?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Освещение делят по помещениям. Смысл в чередовании смежных помещений, в комнате/комнатах погас - коридор горит и т.д.

понял, спасибо

от входав квартиру по порядку идут зал-кухня-спальня. общий коридор в конце с/у

Спасибо, учту. Думаю остановиться на Шнайдер Электрик, там уже будем смотреть по наличию таких автоматов.

Svarog написал :
Думаю остановиться на Шнайдер Электрик

В6 есть, даже 1Р+N, которые занимают одно место.

Электрика, отопление

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Спор "Стоит ли "зажимать" АВ на свет ниже "перестраховочных" 10А для 1,5мм2?" выделен в профильную тему Стоит ли "зажимать" АВ на свет ниже "перестраховочных" 10А для 1,5мм2?