#1354762

Доброго времени суток всем!
На этом форуме видел упоминания, что некоторые отапливают дом газовой колонкой.
Скажите, какие достоинства и недостатки такого решения?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Достоинств нет, одни недостатки.

  1. Газовая колонка расчитана на холодную воду на входе и относительно горячую (40-50 град) на выходе. Т.е. перепад температуры между входом и выходом колонки около 35-40 град. На отоплении режимы совсем другие. При обратке в 60 град можно получить закипание и взрыв колонки.
  2. Газовая колонка из-за особенности ее конструкции создает очень большое гидравлическое сопротивление, для ее работы нужен хороший поток воды, иначе гидравлика не включит газ. Т.е. придется ставить очень мощный циркуляционный насос и слушать шум воды в радиаторах.
  3. Сколько проживет на горячей воде мембрана "лягушки", которая расчитана на холодную воду, можно только гадать. Думаю, что не долго. Там обычная резина.

Так что бред это.

Реклама
Скидка 20% на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам! Подробнее

подскажите, на колонке "Junkers" на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется. Колонке 8 лет, запальник горит постоянно.

mad3000 написал :
на теплообменнике образуется нагар. Чистил, но опять появляется.

Причиной нагара может быть только не правильный состав сгораемой газовоздушной смеси. От сюда делаем выводы, что у Вас забита пылью горелка ..ее полости

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Либо плохой газ.

Спасибо ВСЕМ за консультацию. Рядом висит котел "Junkers" и там тоже образовался налет сажи, все произошло в один момент (в конце весны), до этого вообще проблем не было. Колонка функционирует ок 8-и лет, котел - 3года. Снял и очистил теплообменники и там, и там, на колонке нагар образовался через месяц, котел пока отключен. Горелку пока не прочищал. Может пригласить специалиста, чтоб отрегулировал. Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась. А как определить достаточен ли приток воздуха. В помещении еще есть вытяжка над плитой, может она как-то влияет?

mad3000 написал :
Что касается тяги, то как-то ж до этого функционировало, сажа не появлялась

Тяга переменчива, её наличие зависит от многих факторов.
Так что проверьте тягу.

Регистрация: 06.06.2007 Краснодар Сообщений: 189

mad3000 написал :
А как определить достаточен ли приток воздуха.

По внешнему виду пламени(касается и запальника) в норме пламя активное и голубого цвета, ежели идет неполное сгорание(недостаток воздуха) то оно будет с желтыми языками и может быть вялым. Чаще всего причина - засорение горелки, или секций горелки.Для чистки лучше всего снять горелку, ну это конечно если навыки позволяют. А вообще, чего париться? Вы же платите ежемесячно за обслуживание(у нас по крайней мере так) вот и вызывайте их по малейшему поводу, имеете право.