#1355204

Стоят предохранители автоматические резьбовые на 25А. Которые самопроизвольно отключаются даже при нагрузке в 1,5-3 киловатта.
Хочется задействовать все приборы
Чайник 2200 ватт
Электроводонагреватель 1500 ватт
Масляный нагреватель 800 ватт 2 штуки

Сечение провода, вроде, 2,5 кв мм

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Щиток то модернизировать не сложно. А вот на счёт хотелок... придётся Вам себя ограничить. И полагаю, что на уровне 16А, то есть 3,5 кВт на квартиру.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Пока стоят резьбовые предохранители на 25А. Но они бракованные - в них часто разваливанется механизм на отдельные детали внутри корпуса.
Держат около 4 киловатт. Менять на леграндовские миниавтоматы на 25 ампер/300?

на эту тему лучше всего спросит Ваш энергосбыт. Они подскажут разрешённую для Вас мощность. Исходя из неё - входной автомат.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Проводку не меняете. Значит исходя из сечения проводов линий и выбираете защиту. Сдаётся мне, что более 16А не стоит ставить автоматы.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Купил в Ашане миниавтоматы на C25 по 44 рубля штуку. Внешний вид достойный. Возник вопрос, какую дин-рейку покупать для вот этого щитка, чтобы лишних дырок не сверлить? Вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=94394&d=1252157488
К сожалению не могу замерить - это на даче.

А вы уверенны, что сами сможете провести эти работы?
Может для начала обратится к местным специалистам (с начала обслуживающая организация)?

Да.
Судя по расстоянию между патронами и отверстиям для винтов подойдет 15 см DIN-рейка?

начнём с того, что ставить нужно ОДИН ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат C16 на фазу и нейтраль. Раздельная коммутация фазы и нейтрали ЗАПРЕЩЕНА. Автоматы по 44 руб можно выбросить сразу.

а что на первом фото? это тоже не даче?

А почему две резьбовые пробки разрешены?
Да, на лестнице.
Если 15 сантиметровая рейка подойдет, то сколько она ориентировчно стоит в Москве?

vlad277 написал :
А почему две резьбовые пробки разрешены?

запрещены, осталось от времен, когда квартиры питались линейным напряжением (фазное было 127В)

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

vlad277 написал :
Да, на лестнице.

лестница на даче? откуда 3 фазы?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

рейка подойдёт. стОит рублей 30-50

Спасибо.
Не знаю откуда там третья фаза. :-(((
Это типовой проект совковых времен на несколько квартир. Для меня - это дача.

vlad277 написал :
15 сантиметровая рейка

greg111 написал :
стОит рублей 30-50

Фигассе, у вас, в Саратове, цены

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Alex_Penza написал :
Фигассе, у вас, в Саратове, цены

по мне так я их не покупаю. мне проще купить метровую и резать на части какие нужны. мелкие- 20р. но я думаю в Москвах они дороже поэтому и предположил 30-50р

Вроде нашел за 20 рублей:

Оказалось, что ашановские дешевые автоматы отлично работают. За 2,5 года никаких инцидентов. Зря меня пугали, что они выйдут из строя. Все отлично!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

vlad277, пустой огнетушитель выглядит так же, как и полный, если его не трогать. а признак неисправности автомата - это как раз НЕотключение тогда, когда он обязан сработать. так что неотключение в течение 2.5 лет вовсе не говорит, что автоматы отличные. хотя, С25 на алюминии 2.5 квадрата - это жестоко: провод отгорит раньше, чем вырубится такой автомат.

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 359

andrewkhv написал :
2.5 квадрата - это жестоко

Зато электрикам хорошо: погорит все, а виноватый вот он

Он отключает, когда много электро приборов включено, так что не надо.
2.5 квадрата установлены дезовским электриком.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10853

чем обусловлена ваша грубость?

Регистрация: 04.10.2012 Краматорск Сообщений: 226

vlad277 написал :
Он отключает, когда много электро приборов включено, так что не надо.
2.5 квадрата установлены дезовским электриком.

Если у Вас проводка алюминиевая 2,5 квадрата, то покупка автоматов даже на 16А лишняя трата денег. Это равносильно что Вы гвоздь туда вставите.
Автомат нужен для защиты линий, сетей. А как он сможет защитить их если Вы изначально пытаетесь сэкономить и при том не слушаете что Вам говорят, а просто хотите автоматами улучшить себе жизнь. Боюсь Вы себе ее просто можете ухудшить, если не послушаете советов. Максимально на алюминий 2,5кв. -16А(в Вашем случае), но это опасно очень, 10-13А в самый раз.
Но подозреваю что у Вас алюминий может быть 4кв.мм=16А автомат(20А максималка-не советую). Сомнений в электрике быть не должно, так что лучше изначально знать все данные. Даже медь 2,5 не сажают на 25а, а Вы алюминий хотите.
Так что я Вам посоветую или умерить свои аппетиты, либо же менять проводку на нормальную. Второй вариант уж очень просится. И подумайте о своей безопасности, или безопасноти семьи, если есть.

Регистрация: 07.01.2012 Ульяновск Сообщений: 82

Всем доброго времени суток
Пишу в этой теме дабы не плодить подобные. Щиток ранее был таким же как в 1 посте, после замены предохранителей и счетчика перенес в более удобное место.

На днях накрылся счетчик и встал вопрос о замене, ну и попутно решил заменить/добавить остальное. Купил бокс/щиток, счетчик и кабель NUM J 3х4.

Автоматов на вводе (до счетчика)нет, фото щита на лестничной клетке прилагаю.

Как я понял, земли у меня нет (хрущевка, проводка алюминий).
Собственно вопросы.

  1. Пойдет кабель NUM J 3х4 для ввода? Вводной алюминиевый хочу завести в установленный на площадке 2 х полюсной автомат на 25 А ( или 16?) далее медью до счетчика.
  2. После счетчика еще один вводной автомат нужен?
  3. Если нет заземления, можно поставить УЗО? В подвале уже 2 раза ноль отгорал, со всеми вытекающими..
  4. Т.к. проводка старая, надо оставить автоматы на 16 А? По мере продвижения ремонта планирую замену проводки.
  5. Есть замена или аналог УЗО?
    Прошу оказать помощь в составлении схемы.

burn70

  1. Если вводной автомат более 25А не собираетесь ставить, то NUM 3х4 пойдет. Тем более если кабель куплен.
  2. После счетчика можно поставить двухполюсной рубильник. Дублировать автомат нет необходимости.
  3. УЗО обязательно нужно поставить, хотя бы одно. УЗО не защищает от отгорания нуля, но защитит вас утечки тока например на трубы. От отгорания нуля можно поставить УЗМ-51М или реле напряжения с контактором.
  4. Если проводка алюминий 2,5мм2, то можно поставить автоматы с характеристикой В на 16А.
  5. Замена узо - диф. автомат, совмещает в себе функции УЗО и автомата. Что целесообразней ставить завит от разводки по дому и бюджету.
    Определитесь сколько и где у вас будет розеток и что у вас к ним будет подключатся и со схемой легко можно будет разобраться.

Регистрация: 07.01.2012 Ульяновск Сообщений: 82

  1. Больше не думаю ставить, как раз в сомнениях 25 или 16 все таки?
  2. По рубильнику понятно.
  3. А если все трубы пропилен? Все равно ставить? Буду искать УМЗ - 51М.
  4. В - более чувствительные?
    Спасибо. Схемку попробую нарисовать.

burn70 написал :

  1. Больше не думаю ставить, как раз в сомнениях 25 или 16 все таки?

В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.

burn70 написал :

  1. А если все трубы пропилен?

Все равно ставьте, ещё есть арматура здания, газовые трубы, трубы горячего отопления, да и вода проводит электричество.

burn70 написал :
В - более чувствительные?

Да, при коротком замыкание реагируют на более маленький ток замыкания, актуально для старого жилого фонда.

Регистрация: 07.01.2012 Ульяновск Сообщений: 82

DandS48 написал :
В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.

В лестничном щите ничего не было, и не стоит ни на одной квартире. В квартире стоял щиток с пробками, 4 шт 2 на фазу и 2 на ноль и счетчик.Номинал к сожалению не скажу, помоему было 6,3 А или 16 А, попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить. К приходу электрика хотел уже провести кабель и поставить автомат.
Спасибо за разъяснение.

burn70 написал :
попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить.

Если ни чего внятного ответить не смогут, то можно попробовать оформить официальную заявку на замену автомата и счетчика. При желании можете сами все поменять и поставить автомат на 25А, а пришедший электрик пусть зафиксирует, что все нормально сделано и опломбирует. В дальнейшем если будут претензии, то у вас будет заявка в УК, что все менялось и делалось силами УК.

Регистрация: 07.01.2012 Ульяновск Сообщений: 82

Заявку на замену счетчика сделаю, на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого нет, соответственно это внесение не предусмотренных изменений, это моя инициатива так сказать.
УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру?

burn70 написал :
на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого не

Поставьте внутри квартиры. Если пробки стояли после счетчика, то же поставьте после счетчика, хоть это и не правильно, но что бы не воровали часто заставляют делать так.

burn70 написал :
УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру

Меньшего номинала не выпускают, ставьте такой.