Подскажите, пожалуйста, как надо подключать УЗо и автомат чтобы каждый выполнял свою функцию?
Или может при установке УЗО автомат вообще не нужен?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

1) последовательно
2) нужен обязательно, если УЗО без функции ограничения тока

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

3) УЗО после автомата

vitalik13 написал :
Подскажите, пожалуйста, как надо подключать УЗо и автомат чтобы каждый выполнял свою функцию?
Или может при установке УЗО автомат вообще не нужен?

Нужен, номинал автомата на ступень ниже номинала УЗО.
УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и токов КЗ.
На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА .
Удачи!

lamaster написал :
На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА .
Удачи!

Получается при токе с 16А автомат будет срабатывать. Зачем тогда УЗО на 25А?

vitalik13 написал :
Получается при токе с 16А автомат будет срабатывать. Зачем тогда УЗО на 25А?

Шоб не сгорело...
УЗО 25А значит его контакты расчитаны на 25А.
Автомат на 25А значит что при превышение тока 25А, он отключит нагрузку, а УЗО держит только 25А, а если больше сгорает. Вот и получается что при равенстве номиналов УЗО может сгореть быстрее чем автомат успеет отключить цепь.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

16А автомат при перегрузке срабатывает не сразу....

vitalik13 написал :
Зачем тогда УЗО на 25А?

Автомат срабатывает не при токе в 16А, а при многократно (зависит от характеристики) большем номинала токе КЗ или при несколько большем номинала длительном токе (нормируются времена срабатывания и несрабатывания при различном превышении). К примеру, автомат может вовсе не сработать при длительном токе порядка 20А - УЗО на 16А перегрелось бы.
А само УЗО сработает при утечке в десятки милиампер - и к току нагрузки это прямого отношения не имеет.

ВТБ! написал :
3) УЗО после автомата

умеется ввиду, что заходящий в квартиру провод подключаем к автомату, а от актомата пускаем провод к УЗО?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2vitalik13 А счетчик где?

vitalik13

Необязательно. Если в этажном щитке есть автомат, то дублировать его смысла обычно нет.

счётчик находится в коридоре и автомат там поставим, но хочу поставить в квартие отдельные автоматы на куждую линию (свет, розетки, теплый пол, стиралка, кухня) + УЗО на розетки, стиралку и кухню.
ксати лучше поставить УЗо с ограничение тока (в целях экономия места, но не в ущерб качеству работы) или поставить отдельно автомат и УЗО?

vitalik13

Если место позволяет, то лучше раздельные.
Автоматы после УЗО удобнее двухполюсные.
Тёплый пол тоже лучше защитить УЗО.
Освещение можно оставить без защиты.

Входной двухполюсной автомат - счётчик - УЗО и автомат на свет - прочие автоматы после УЗО.
Номинал вводного автомата и счётчика?

lamaster написал :
Нужен, номинал автомата на ступень ниже номинала УЗО.
УЗО не имеет встроенной защиты от токов перегрузки и токов КЗ.
На пример - Автомат 16А - УЗО 25А 30мА .

ИМХО, на УЗО указывается ток, который УЗО может без вреда для себя (без обгорания контактов, например) отключать. То-есть, чем больше указанный ток, тем надёжнее УЗО.Поэтому необязательна разница в одну ступень.
Или я неправ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Андрей, Кунцево написал :
Поэтому необязательна разница в одну ступень.

Тему разбирали, и пришли к выводу, что разница нужна.

ВТБ! написал :
vitalik13
Освещение можно оставить без защиты.

На случай залива сверху лучше 100 мА и на освещение - проводка целее будет.

ВТБ! написал :
vitalik13

Номинал вводного автомата и счётчика?

Входной автомат на 32А.
Slawa, при заливе разве не должен сработать автомат(кототкое замыкание всё-таки).

Мне всё-таки не понятно в какой последовательности начиная от завода в квартиру подключается автомат и УЗО? я так понимаю, что так:

  • автомат на свет 10А
  • автомат на теплый пол 10А
    общий автомат(32А) - счётчик - автомат на розетки 16А - УЗО 25А
  • автомат на кухню 16А - УЗО 25А
  • автомат на ванну 10А - УЗО 16А

vitalik13

Всё правильно. Но не всё бюджетно.
Бюджетный вариант - одно УЗО 40А 30мА на всю квартиру, возможно, кроме освещения.

Если же три УЗО, то я бы поставил одно на освещение, одно на кухонные розетки, а одно на 40А 30мА на все остальные группы (розетки, санузел, тёплый пол).
Тогда при сработке УЗО в "группах риска" Вы не останетесь в темноте и с отключенным холодильником.

ВТБ! написал :
vitalik13

Всё правильно. Но не всё бюджетно.
Бюджетный вариант - одно УЗО 40А 30мА на всю квартиру, возможно, кроме освещения.

Если же три УЗО, то я бы поставил одно на освещение, одно на кухонные розетки, а одно на 40А 30мА на все остальные группы (розетки, санузел, тёплый пол).
Тогда при сработке УЗО в "группах риска" Вы не останетесь в темноте и с отключенным холодильником.

как можно поставить одно УЗО на все остальные группы если оно подключается после автоматов и на каждую группу идёт своя линия?
может тогда ставить так: общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии?
Кстати почем не бюджетно, стоклько стоят УЗО (как-то ещё не задавался этим вопросом)?

vitalik13 написал :
общий автомат32А - УЗО 40А - автоматы на каждую группу и пошли отдельные линии?

Да, это и есть бюджетный вариант. Но при срабатывании УЗО проблему ищете с фонариком в руках. Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще.
Кстати, на тёплый пол в любом случае двухполюсной - он же стационарно подключен?

стоклько стоят УЗО

Больше тысячи рублей за электромеханические УЗО пристойных производителей.

ВТБ! написал :
Либо двухполюсной автомат на каждую группу - тогда проще.

Чем проще-то?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ВТБ! написал :
Но при срабатывании УЗО проблему ищете с фонариком в руках.

Ну не так уж и часто они срабатывают в нормальных условиях - а если часто надо искать проблему...
Ну а фонарик всегда должен быть - хотя бы на случай отключения электричества...

vitalik13 написал :
Чем проще-то?

Сработало УЗО - отключаете все группы, взводите УЗО и начинаете включать автоматы по одному.

значит бюджетный и правильный вариант будет такой:
двух полюсный автомат на 32А-УЗО 40А 30мА-пять однополюсных автоматов на каждую линию.+заземление к каждой линии(кроме света).
что скажите?

vitalik13 написал :
.+заземление к каждой линии(кроме света)

Ошибка - на свет тоже нужна земля. Даже если люстра не предусматривает заземления, этот проводник в сочетании с УЗО выполняет функцию противопожарной защиты. А кроме того, люстра может и поменяться.

пять однополюсных автоматов на каждую линию

Тёплый пол включён в розетку или подключен стационарно? Если второе - для этой линии нужен двухполюсной (или 1+N) автомат. Для сан.узлов тоже не мешало бы - вдруг соседи зальют.

На теплый пол своя линия. Но зачем двухполюсный?

vitalik13 написал :
зачем двухполюсный?

Для быстрого и удобного отключения. Из розетки его не выдернешь - нет розетки...

ВТБ! написал :
Для быстрого и удобного отключения. Из розетки его не выдернешь - нет розетки...

какой смысл разрывать нулевой сигнал, ток-то по нему течь не будет при разорваной фазе?

vitalik13

Большой ток вряд ли будет - разве что соседи электричество воруют.
А маленький вполне - для сработки УЗО хватит.

Речь, конечно, идёт о пробое изоляции, а не о исправном приборе.