#1388799

Мастера, доброй ночи,
посмотрите, пожалуйста, фотки, что-бы Вы сделали по другому?
Что бы изменили?
Вообще что Вы думаете про качество?

Budkov написал :
что Вы думаете

Если честно, то эта паутина труб вводит в легкий ступор и слова заканчиваются

2Budkov

Budkov написал :
что-бы Вы сделали по другому

легче перечислить правильные моменты. их так немного...
самое главное, что заслуживает высшей оценки, это качественные фотографии. ведь, благодаря им, мы можем видеть все остальное....

We're all mad here

фото1.

  1. оставлены вентили неизвестно зачем
  2. нет нормального доступа к счетчикам и новым кранам
  3. лишних 2 перехода после крана с красной ручкой(пс?)

We're all mad here

фото 2,3,4
1.трубы без изоляции

  1. возможно не достаточно надежно закреплены водорозетки

We're all mad here

фото5
водонагреватель подключен без:
1) обратного клапана
2)предохранительного клапана

We're all mad here

фото6

Палецкий написал :
эта паутина труб вводит в легкий ступор

непонятно ,что могло помешать как-то поаккуратней трубы уложить и закрепить? как я понимаю себе делаете? мало кто чужому "дяде" такое творит....

We're all mad here

фото7

  1. редукторы и фильтры стоят наоборот(сначала надо фильтр)
  2. и опять несколько лишних деталей
  3. распаечная коробка совсем не обязательно должна быть в 20 см от всего этого хозяйства.

We're all mad here

фото8.
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

We're all mad here

masters написал :

  1. оставлены вентили неизвестно зачем

Чёто мне говорит, что это не простые вентили, а некий девайс из грязевика...

masters написал :
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

Видимо, так и есть.
Креативщик поработал...

2masters Решили

Ускорить

Счётчик сообщений?

NNN написал :
Решили ускорить cчётчик сообщений?

ну да. другие разделы форума не посещаю....откуда ж возьмутся тыщи если не растянуть свое собщение на несколько постов.
а если серьзно:думаю автору так будет понятнее.
зы. сначала прочитал название как "Критика моего МАСТЕРСТВА"

We're all mad here

Оригинальная сборка! Хы-хы...

Чип и Дейл написал :
Оригинальная сборка!

я бы даже сказал "Разводка".
Достойный шедевр http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308

We're all mad here

masters написал :
Достойный шедевр

Шедевр это некий девайс из грязевика...Как? Зачем? Почему?

NNN написал :
Как? Зачем? Почему?

меня больше всего поразило соединение фильтра и редуктора. Мастер с большой буквы М. Даже метчик у него есть..

We're all mad here

выскажу свою точку зрения на это:
-выкинуть вентиля на вводе воды оставив одни шаровые краны.То что головки вентилей вкручены в корпус грязевика-бред полнейший.Да,корпуса у них внешне похожи,но внутри все совсем подругому.
-перед счетчиком обязательно должен быть косой фильтр-грязевик с проушиной на пробке для промбировки.Без грязевика счетчик на учет никто не поставит.
-поменять местами редуктор и фильтр.Делается это для того чтоб редуктор от мусора в трубах защищать.На редукторе имеется как резьба под накидную гайку,так и внутренняя резьба на 1/2.(это для тех кто не знает этого).
-Закрепить редукторы и фильтры с коллекторами к стене.
-радиусы поворотов металлопластика можно сделать гораздо меньше.К стене его тоже нужно закрепить.Про материалы рассказывать не буду.Я бы использовал другой
-краны Валтек на полотенчик однозначно менять.Риск,конечно благородное дело,но пожалейте соседей снизу.У них наверняка ремонты уже давно сделаны....
-На трубы в разводке в санузле необходимо одеть теплоизоляцию.Возьмите Энергофлекс 18/9.
-Водорозетки закрепить ровно из стены,но не на пену как у вас а на цемент.Не будет болтаться смеситель после отделки плиткой.
-при прокладке канализации,на горизонтальных участках,согласно СНИП запрещено использовать тройники 90 градусов,только 45.Тем более что места для этого более чем достаточно.

ПЫСЫ: откажитесь лучше от услуг этого мастера.Лучше посмотрите фотографии выполненых работ мастеров этого форума и переделайте все...Один раз,но качественно

Сантехнические работы Москва и область

Спасибо всем откликнувшимся, буду говорить со своим мастером.
накосячил порядочно((

Еще вопрос
в стяжу нужно во что-то трубы заворачивать?
рабочий предлагает их запенить? или просто раствором залить?

еще вопрос - можно ли вертикально размещать коллекторы?
Когда будет крепить к стене, то на какой угол можно гнуть трубу? на 90 гр. можно?

Budkov написал :
в стяжу нужно во что-то трубы заворачивать?

Хотя бы одеть в гофру, а лучше в утеплитель - энергофлекс например

Budkov написал :
рабочий предлагает их запенить? или просто раствором залить?

Вот хоть убейте - не пойму - зачем пенить если можно сделать нормально и правильно? у него что дядя на пенной фабрике работает??? Водорозетки то хоть на металлическом кронштейне? Или тоже на пене??? Гофра стоит 3-6 рублей за метр..., утеплитель не намного дороже...
Рабочего вашего надо раствором залить, а не трубы...

Budkov написал :
можно ли вертикально размещать коллекторы?

Можно.

masters написал :
фото8.
каким образом соединен фильтр и редуктор? Вы в нем резьбу нарезали?

masters написал :
меня больше всего поразило соединение фильтра и редуктора. Мастер с большой буквы М. Даже метчик у него есть..

2masters Не вводите в заблуждение себя и людей
Источник информации

Greshnov написал :
Не вводите в заблуждение себя и людей

да уж...каких только девайсов нет...прям находка для мастера. это конечно хорошо, что 2 присоединительных размера в одном. но при 3/4 подключении один только вред от резьбы внутри.

We're all mad here

Budkov написал :
буду говорить со своим мастером.
накосячил порядочно((

вот он приятно удивится. в непонятках будет: с чего это он такой грамотный вдруг стал...

We're all mad here

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 326

Есть подозрение, что замурованы водорозетки с разрезным кольцом.
Заменить на пресс

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

NNN написал :
Видимо, так и есть.
Креативщик поработал...

У Хонейвелл D04FS нового образца есть как наружная, так и внутренняя резьба.

masters написал :
при 3/4 подключении один только вред от резьбы внутри.

И в чем-же он выражается?

in my humble opinion

Kvost написал :
У Хонейвелл D04FS нового образца есть как наружная, так и внутренняя резьба.

Понятно. Но, такие вещи как редуктор, лучше ставить на американки. Они там просто не влезали, имхо. Или их надо было докупать.

NNN написал :
такие вещи как редуктор, лучше ставить на американки

там есть американка на фильтре, если что можно будет снять как фильтр - так и редуктор, но по сравнению со всем остальным - это такие пустяки :-)