Регистрация: 18.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 58
#1390829

по дому протянут провод, буквенное обозначение не помню,медь 3*2,5. От него надо пустить несколько отводов на розетки, тоже медь 3*1,5. Резать основной провод не хочется... Если с основного провода не перерезая его снять изоляцию, сделать несколько витков вокруг него присоединяемым проводом и всё это пропаять? Такое соединение возможно?

2SERGEI E ,соединение которое Вы хотите сделать будет менее надёжно,чем если бы Вы разрезали кабель,сделали качественную скрутку,и пропаяли,так как у такого соединения больше механическая прочность,и площадь контакта.Если Вас пугает то что кабель надо разрезать,то это напрасно,при качественном соединении переходное сопротивление предельно мало.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

SERGEI E написал :
тоже медь 3*1,5.

При уменьшении сечения линии необходимо предусмотреть и изменение номинала автомата защиты.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

SERGEI E написал :
Резать основной провод не хочется...

Используйте зажимы Scotchlok 2х(1,5-2,5), не забыв при этом про уже высказанный совет.

sergey_sav написал :
При уменьшении сечения линии необходимо предусмотреть и изменение номинала автомата защиты.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

SERGEI E написал :
Если с основного провода не перерезая его снять изоляцию, сделать несколько витков вокруг него присоединяемым проводом и всё это пропаять? Такое соединение возможно?

Вполне.

dmitriev01 написал :
так как у такого соединения больше механическая прочность,и площадь контакта

За мех. прочность умолчу, но площадь контакта в обоих случаях более, чем достаточная. Для идеального контакта достаточно одного пропаянного витка, остальное - дань мех. прочности.

sergey_sav написал :
При уменьшении сечения линии необходимо предусмотреть и изменение номинала автомата защиты.

Кроме случая, когда вышестоящий АВ защищает участок со сниженным сечением, как, например, при АВ на 16А

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

Накрученный и припаянный отвод может "провернуться" при натяжении и укладке жил. Желательно добиться свивки основной и отходящей жилы. И делать не "несколько витков", а 25-30 мм. или вообще параллельный участок, как в ВСН 139-83 (см. рисунок).
С учетом отводов 3х1,5, абсолютный максимум номинала автомата защиты - 16А.

Что-то мне ник автора темы напоминает Ущипните меня, пожалуйста.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Параллельный участок (скрутка с желобком) применяется для пайки алюминия (для возможности натирания жил прутком припоя в процессе пайки).

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alex_Penza написал :
Ущипните меня, пожалуйста.

Я, конечно, не графолог, но по слогу вроде разные люди.

Регистрация: 18.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 58

Всем спасибо. Всё ясно и понятно. С номиналом автомата учту. Поехал делать. Кстати , я не знаю, что вам напоминает мой ник, но вы меня явно с кем-то спутали.( ни кому ,ни чего плохого я не делал)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

SERGEI E написал :
ни кому ,ни чего плохого я не делал

Пока не делали ... Надо реально смотреть на мир и не зарекаться.
А ник вы себе не самый подходящий выбрали именно для этого форума, отчего все и насторожились - "как лодку назовут ..."

SERGEI E написал :
ни кому ,ни чего плохого я не делал

да упаси Бог!!! Я Вас обидеть не хотел. Примерещилось мне что-то