Уважаемые участники форума.
Обращаюсь к Вам за советом.
В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле.
В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги. То есть снимаешь обжимной а на его место место ставишь прессфитинг. Но столкнулся с проблемой. Не возможно вынуть трубу из фитинга. Прошу подсказать если какие-то способы снятия. Спасибо

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Griha написал :
То есть снимаешь обжимной а на его место место ставишь прессфитинг.

Это халтура, даже если удастся снять. Обжимные соединения не разборные.
Так что придется всё менять...

Реклама
Низкая цена! Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Покачай трубу относительно фитинга -снимешь.

тался, но не получается, за день смог снять всего 5 штук

А почему халтура, и почему обжимные не раземные, они ведь раскручивается.

Griha написал :
А почему халтура,

Тот участок трубы,который побывал в фитинге,подлежит удалению.Однозначно.

Griha написал :
они ведь раскручивается

Гайки раскручиваются,только труба не распрямляется.

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Griha написал :
В прошлом году смонтировал систему отопление из МП труб. Фитинги обжимные. Котел Дон, на угле.
В систему закачал антифриз. В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз. Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала. Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги.

Одна из причин подтекания- сорвали резиновые колечки на фитингах при монтаже. Если таким же макаром будут монтироваться пресс-фитинги, результат получите тот же.

Griha написал :
В процессе эксплуатации на некоторых фитингах начал подтекать антифриз

Причина №1 - антифриз гораздо "текучее" воды, Причина №2 - резинки в фитингах, особенно в некачественных, не стойки к антифризам.

Griha написал :
Подтяжка гаек на фитингам особого результата не дала.

Вырисовывается Причина №2

Griha написал :
Сосед посоветовал заменить обжимные фитинги на прессфитинги.

Просто заменить фитинги навряд ли удастся - участки трубы, "бывшие в употреблении" надо отрезать и выкинуть - они уже деформированы

Griha написал :
Прошу подсказать если какие-то способы снятия.

Пустая трата времени и денег - постарайтесь заменить трубу тоже

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Возможно так же причина в отсутствующих компенсаторах.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10. Тогда бы ничего не потекло. Однозначно.

AlexMax написал :
нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10. Тогда бы ничего не потекло. Однозначно.

Резьбу посадить на анаэроб, и проять это все припоем для медной трубы!
А еще скотчем подмотать тоже можно.

Не хорошо давать вредные советы, а то ведь так и сделает кто-нибудь

Регистрация: 15.07.2008 Оренбург Сообщений: 26

Evgeniy написал :
Не хорошо давать вредные советы, а то ведь так и сделает кто-нибудь

Я мотал (холодное водоснабжение) – держалось 2 года, потом купил резинки для фитинга (дефицит)…, а можно было бы и новый купить фитинг…

ANDKREY написал :
Я мотал (холодное водоснабжение) – держалось 2 года, потом купил резинки для фитинга (дефицит)…, а можно было бы и новый купить фитинг…

Ничего хорошего в подобном "усовершенствовании" нет.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Evgeniy написал :
Не хорошо давать вредные советы, а то ведь так и сделает кто-нибудь

Когда работал монтажником, все компрессионные фитинги, начиная с 26 так паковал. Ничего не потекло. рекламаций не было.

AlexMax написал :
все компрессионные фитинги, начиная с 26 так паковал. Ничего не потекло. рекламаций не было.

А зачем? Лучше стену, в которую замурованы эти фитинги, обмазать гидроизоляцией... или жильцам снизу сапоги и шапочки резиновые бесплатные выдать...

AlexMax написал :
нужно было мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум. Несколько слоев. до 10.

У меня друзья, когда только начали заниматься ремонтами и водопроводом, по совету их "бугра" так же делали. В течении первого года потекло 50% соединений. Не надо так усовершенствовать. При нормальной сборке и фитингах ничего не течёт. Про антифриз не знаю

Фум лента хороша если её не жалеешь, 2-3 слоя мало, до 10, соглашусь и держит

Регистрация: 15.07.2008 Оренбург Сообщений: 26

Evgeniy написал :
Ничего хорошего в подобном "усовершенствовании" нет.

какое "усовершенствовании"

ха-ха-ха, зачем тогда там резиновые колечки нужны.

Регистрация: 15.07.2008 Оренбург Сообщений: 26

aleks70 написал :
ха-ха-ха, зачем тогда там резиновые колечки нужны.

Повторяю еще раз «резиновые колечки» - дефицит, ГДЕ ВЗЯТЬ?
А новый фитинг для одного «…колечка» - покупать нет смысла…
А на счет «ХА-ХА-ХА» нужно посмотреть по Интернету (др. форумы),

AlexMax написал :
мотать на ниппель, к которому присоединяется МП труба, фум

так тоже и также делают...