#1417994

хочу подключить открытый расширительный бак в обратку циркулицмм отопления и поставить в верхней точке системы автоматический воздухоотводчик, насос поставлю на подаче так как, на обратке нет возможности врезать его,между верхней точкой системы и верхним уровнем воды воды в расширительном баке 1 метр. будет ли работать такая система? я новичок в отоплении и прошу дельного совета.

спасибо.

вот от руки нарисовал схему как хочу сделать.

Реклама
Цены ниже! Инсталляции Geberit!

У нас всегда большой ассортимент
систем инсталляции Geberit для унитаза
по выгодным ценам! Подробнее

2ingenermet А почему нельзя поставить вместо в/отводчика- бак?

Вам вместо открытого бака, нужно ставить закрытый бак ( примерно 18-24 л, судя по АОГВ -11 квт) . Ставьте его в на обратке в любое место и на любой высоте. НА давление это не повлияет существенно. В системе - необх поддерживать давление 1,2-1,3 бара.
Обязательно поставьте клапан предохранительный на 1,5 бара, так АОГВ большее давление не держит.

а кто может подсказать обьём закрытого мембраного бака
если отопление сделано одной ниткой
труба на 108 мм длина трубы 18 метров, обьём аогв не знаю

АКВАГАЗ написал :
Вам вместо открытого бака, нужно ставить закрытый бак ( примерно 18-24 л, судя по АОГВ -11 квт) .

это вы указали только на обьём аогв?

2ingenermet 10% от объёма системы. Возьмите и посчитайте объём- площадь круга помните?- На всякий случай можно взять 15%- точно не ошибётесь.
Только вот в паспорте на АОГВ посмотрите предельное давление. На мою старенькую "11-ю" максимум- 0,5атм.-

Михалыч написал :
На всякий случай можно взять 15%- точно не ошибётесь

Согласен с оратором. Посчитайте сами систему и 10-15% -бак.
Но из практики - обычно в всей вашей системе, - 100-200 литров. 24 литра - хватит.
разниуа в цене 24 литра- 800 руб, 35 - 1000 руб
Посмотрите паспорт, но обычо на 1,5 бара АОГВ должен держать