Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117
#1418466

Вот в таком доме, вот такой щиток (буду переделывать)

Хозяйка жалуется, что стиралка бьёт током. А недавно сказала, что и душевая кабина (от той же розетки) тоже

В щитке обнаружены три автомата: правый - ноль, средний - фаза, левый установили предшественники изначально для СМ (белый провод сверху), а их последователи навесили на него еще и некоторое освещение и розетки кой-какие (чёрный, разветвлённый на белый и синий снизу).

Правый автомат (ноль):
Ноль и земля от СМ соединены и подключены до автомата, а навешенное осв. и розетки после.

Имхо косяк на косяке

Важные темы я изрядно порыл и кое в чём просветление наступило, но где-то путаница лишь усугубилась.

Понял, что надо ставить УЗО и не надо заземлять машинку. Да?
Бьёт не корпус машины а пластмассовая кнопка включения (видимо влажная насквозь)
Это косяк в машине или в коммутации, или я проверяю неправильно?
И может будут предложения по модернизации щитка?

Jorge написал :
Бьёт не корпус машины а пластмассовая кнопка включения (видимо влажная насквозь)

Jorge написал :
Это косяк в машине

Машинка по виду далеко не новая,скорее всего каким то образом влага попала.Отключите,вскройте и,посмотрите.
По фото:приятно когда тебе не только щит выложат но и здание где он находится,а то скучно,одни щиты и провода,все бы так.

Jorge написал :
И может будут предложения по модернизации щитка?

Предложения обязательно будут,с заменой автоматов и установкой УЗО,по фото понять не могу,у Вас счётчик подключён ?(не видно какие провода в него заходят).

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

Новая (полугодовалая) машина
Счётчик подключен и работает (каждый день цифра растёт!), провода за этим гетинаксом, похоже.

По щиту:
Установите другие автоматы(на DIN-рейку)

Jorge написал :
правый - ноль, средний - фаза

Так нельзя.поставьте вместо них один двухполюсный.что-бы при отключении выключались и фаза и ноль.

Jorge написал :
левый установили предшественники изначально для СМ

Левый замените+УЗО на 30мА(это обязательно!)
Всё соедините при помощи специальной шины (гребёнки).

Jorge написал :
Новая (полугодовалая) машина

В смысле новая из магазина,или у Вас новая вместо старой? Обратите внимание что в углублении в которое входит кнопка включения какой то налёт,может раньше попадала вода? Например от мокрого белья брошенного на стиралку.

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

dmitriev01 написал :
Так нельзя.поставьте вместо них один двухполюсный.что-бы при отключении выключались и фаза и ноль.

Это понятно. Но тут такое повсеместно - автомата два (раньше пробки были), а каждый выключает всё.
Я сюда из Москвы перебрался, для меня это дикость

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

В декабре клал плитку в санузле, хозяйка при мне выкинула старую (ещё рабочий Индезит) и привезла эту (Ардо), в упаковке, стало быть, новая...

Но влажность там норма жизни - вода не закрывается почти, новая же кабинка душевая, вся в коррозии уже

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

По щитку понятно, будет двухполюсный (ввод), будет ещё парочка-троечка, УЗО будет обязательно

А провод земли от машины снять с ноля?

Jorge написал :
А провод земли от машины снять с ноля?

Обязательно!!!

Jorge написал :
Но влажность там норма жизни - вода не закрывается почти, новая же кабинка душевая, вся в коррозии уже

Значит стиралке не место в ванной,иначе очень быстро придётсяпокупать новую.Моя Хансочка стоит на кухне,сверху столешница идёт,от стены до стены,так что места много не занимает,зато от коррозии и влажности 100% не накроется.

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

Надо бы убедить хозяйку поставить счётчики на воду, глядишь, влажность уменьшится

Хотя э/энергию тоже расходует почём зря - свет, телек не выключает даже когда уходит, а не богатая дама, пенсионерка...

Бьет корпус - значит, замыкание на корпус через якобы заземление, т.е. просто присоединили его к третьему проводу. И где-то время от времени замыкает, возможно, что и в самой машине.
Индикатор Ваш... Если Вы его применили здесь для наглядности - одно дело, если применяете в работе - хреново. Говно это выбрасывайте скорее

Impuls написал :
выбрасывайте скорее

Признаюсь, сам такой же не выбросил, валяется где-то в столе...

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

Кстати, посоветуйте хороший пробник...
Я этим пользуюсь только чтобы узнать отключил/не отключил, где фаза... и тд.

Регистрация: 26.09.2009 Прокопьевск Сообщений: 44

Не исключено что в стиралке стоит импульсный БП. Как правило на входе такого блока питания, между питающими проводами стоят два встречно включенных конденсатора. Точка соединения этих кондеров подключена к корпусу и к земляному проводу (желто-зеленому). Таким образом на корпусе СМ присутствует половина напряжения питания относительно труб отопления/водоснабжения. Не зря вилка стир. машины выполнена трехполюсной с защитным заземлением.

Кстати, а может проблема в душевой кабине??? Ибо если они включены в одну розетку с заземляющим контактом который висит в воздухе (никуда не подключен), то проблема будет распространяться на все устройства включенные в эту розетку.

Регистрация: 26.09.2009 Прокопьевск Сообщений: 44

Jorge написал :
Кстати, посоветуйте хороший пробник...
Я этим пользуюсь только чтобы узнать отключил/не отключил, где фаза... и тд.

Я пользуюсь обычным, еще советским, с неоновой лампочкой. А для измерения напряжения/прозвонки использую мультиметр Mastech, буржуйский - с питанием от "кроны"

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

dmitriev01 написал :
Сообщение от Jorge
А провод земли от машины снять с ноля?

Обязательно!!!

Тут нюанс, к той же розетке подключена душевая какбинка - хорошо ли будет иметь на массе кабины потенциал со средней точки фильтра машины...

Наверно поставлю там одинарную розетку: или-или

Ещё вопрос: дело всё на первом этаже, может есть маза как-то реально заземлиться именно на землю (каламбур? )

Jorge написал :
Ещё вопрос: дело всё на первом этаже, может есть маза как-то реально заземлиться именно на землю (каламбур? )

Мазы нет

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

Ну вот, переделал. Покритикуйте промежуточный результат

Удивили входящие провода - медь, но многожильные

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Jorge написал :
свет, телек не выключает даже когда уходит, а не богатая дама, пенсионерка...

Что-бы не обокрали - стандартный приём, значит не НЕ БОГАТАЯ)

arkan73 написал :
Точка соединения этих кондеров подключена к корпусу и к земляному проводу (желто-зеленому). Таким образом на корпусе СМ присутствует половина напряжения питания относительно труб отопления/водоснабжения.

Не давно это обсуждалось ), вот:

аматор1 написал :

18

аматор1
2000 cообщений

г. Полтава, Украина
вставить ник

Цитата:
Сообщение от lev125
Уберите фазу с корпуса стиралки! Не сможите, стиралку на мусорку!
А пока, переверните вилку от стиралки в розетке, поменяя тем самым, фазу с нулём. Отвёртка на корпус фазу показывать не будет.

круто!!! ржу ни магу!!! это говорит супер-марио с кучей приборов!
А знает ли он, что если СМА с мозгами, а не простым командоконтроллером, то тут тот-же эффект, что и с ПК (110В)- надеюсь крутой спец понял откуда там "фаза".
__________________

Alipapa написал :

19

Alipapa
50 сообщений

г. Анадырь
вставить ник

Блок защиты от помех - конденсатор от одного и другого провода соединяются с корпусом. Переворачивай как хочешь - всё равно 110 в будет. Просто заземление хорошее должно быть.
__________________
electric-alipapa.ru

Вот ссылка):
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95726

прЮвет