#1419651

подскажите как можно усовершенсвовать такой кател. а то газу ест много а греет мало, тягопрерыватель не работает, термопара тоже и гармошка чото не фурычет опшем прямоток. может доварить пару труб в теплообменник а то дымоход так греет что можно яйца жарить а батереи так себе. раньше давал газу на пол мочности и вода внем закипала.

богдан21 написал :
как можно усовершенсвовать такой кател

Менять.

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

2богдан21 Ваш котел на данный момент взрывоопасен. В газовой службе можно купить все неисправные элементы. А что бы стал греть, как прежде, нужно основательно промыть трубы системы отопления и разобрав, почистить от копоти трубки теплообменника

спасибо за добрый совет, менять его точно не буду потому что нала нету, а вот насчет промывки труб то ето харошая идея только чем можно промывать ище незнаю.

Судя по первой фотке, велика вероятность того, что горелка и дымовые каналы внутри котла (там их три в виде щелей) забиты сажей. Если так, то всё надо прочистить.

надо слить воду сначала, потом продуть под давлением воздухом, 95% случаев помогает

богдан21 написал :
только чем можно промывать ище незнаю.

..все просто! На кран спуска воды одеваете шланг и на улицу ..слили, залили в систему свежей воды, опять слили , и так не менее трех раз ..пока не будет сбегать абсолютно чистая вода. А чтоб котел почистить, надо снять трубу дымохода, отвернуть болтики, которые держат верхнюю крышку, добраться до каналов теплообменника, и чистить, чистить (трусить сажу). Горелку перед этим тоже надо снять и вычистить