Приветствую.

Посмотрите схемку, какие косяки я допустил?

На первой картинке - планируемая схемка заземления.

Заранее спасибо!

Ап

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

автоматы свои пересмотри а то они у тебя расчитанны неправильно, по силе тока посчитай нормально ты от куда скачал эту схему то?

Добрый вечер! 1.Не понятно зачем вешать перед каждым автоматом по УЗО? Так не делают.
2.Смысл в УЗО 300мА в вводном щитке?
3.Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани.
4.Автоматы для водонагревателей 10А-мягко говоря маловато будет.

Регистрация: 04.08.2009 Владимир Сообщений: 116

если вы еще написали какое сечение и где исспользуеться можно было бы поговорить о правильности схемы. автоматы которое ставять в щитах ставятся для защиты электро проводки а не для защиты оборудования .пересмотрите автоматы .потом я согласен с "добрых дел м" слишком много узо.потом сдесь нехватает узм на вводе в дом после счетчика.

crusaider написал :
автоматы свои пересмотри а то они у тебя расчитанны неправильно

Какие именно неправильно?

crusaider написал :
ты от куда скачал эту схему то?

Сам нарисовал в Илюстраторе.

Добрых Дел М написал :
Добрый вечер! 1.Не понятно зачем вешать перед каждым автоматом по УЗО? Так не делают.
2.Смысл в УЗО 300мА в вводном щитке?

Дублирование хотел реализовать на случай отказа УЗО в целях безопасности. 300 МА - селективный, даёт возможность сработать нижестоящим УЗО. Так рекомендуют ведущие производители, И Легран, и АББ и Шнейдер.

Добрых Дел М написал :
4.Автоматы для водонагревателей 10А-мягко говоря маловато будет.

Водонагреватели у меня накопительные, 1500 Вт.

Добрых Дел М написал :
3.Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани.

А чем именно правильней? Я читал, в том числе и здесь, на форуме, что чем больше в одом контуре заземлителей, тем меньше сопротивление контура, чего и нужно добиться.

На розеточные группы лучше поставить 16А автоматы.
С таким количеством УЗО проводка получится "золотая"

В чем необходимость установки УЗО 16А 10мА на розеточные группы и на освещение?

Добрых Дел М написал :
На розеточные группы лучше поставить 16А автоматы.

Да, точно

Добрых Дел М написал :
В чем необходимость установки УЗО 16А 10мА на розеточные группы и на освещение?

Заземление уменя ТТ выходит, защита всех цепей УЗОшками обязательна. Или я ошибаюсь?

Регистрация: 25.09.2009 Смоленск Сообщений: 45

УЗО на осветительную сеть необязательно. На счет

proba999 написал :
Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани

абсолютно не согласен. Контур заземления на дом ОДИН, а в душе (если там стоит водонагреватель) надо проводить шину дополнительного уравнивания потенциала (ШДУП).

узо 30 мА достаточно,10мА-перебор.
Какое расстояние от дома до хозблока?

Добрых Дел М написал :
Какое расстояние от дома до хозблока?

4 метра, как раз длинна крытого перехода, что на первой схемке.[/QUOTE]

kadett написал :
а в душе (если там стоит водонагреватель) надо проводить шину дополнительного уравнивания потенциала (ШДУП).

Поподробнее плз

proba999 написал :
Посмотрите схемку, какие косяки я допустил?

Критично:

  • УЗО розеток 2 этажа дома перегружено!
  • АВДТ электронное!
  • В тех линиях где только один автомат и одно УЗО нужно автоматы поставить перед УЗО!

Не критично:

  • Селективное, после счетчика, я бы поставил на 100 мА.
  • Все атоматы в группах с характеристикой В.

kadett написал :
УЗО на осветительную сеть необязательно.

Вы не правы или не внимательны, автор писал что у него будет система заземления ТТ, а в системе заземления ТТ все цепи обязательно должны быть защищены УЗО!

kadett Правильно подставляйте ники в цитаты! Фразу "Правильней было бы сделать заземление отдельно для дома и отдельно для бани" говорил Добрых Дел М в 4 сообщении, а не proba999!

Добрых Дел М написал :
10мА-перебор

Вот немцы тупят со своими некоторыми нормами в которых 10 мА, а американцы их еще больше переплюнули со своими 5 мА.

Электрика, отопление

Посититель написал :

  • АВДТ электронное!

Оп-с, а я читал, что Легран (именно его собирался брать) не делает электронных УЗО. Получается, что АВДТ делает электронное?

Посититель написал :

  • В тех линиях где только один автомат и одно УЗО нужно автоматы поставить перед УЗО!

То-есть, поменять УЗО и АВ местами в Хоз. блоке?

Посититель написал :

  • Селективное, после счетчика, я бы поставил на 100 мА.

Если б было такое УЗО Ни Легран, ни АББ не делают селективных на 100 Ма.

Посититель написал :

  • Все атоматы в группах с характеристикой В.

Не совсем понял, разъясните ПЛЗ...

proba999 написал :
Оп-с, а я читал, что Легран (именно его собирался брать) не делает электронных УЗО.

У Легран, как и у ИЭК, все УЗО электромеханические.

proba999 написал :
Получается, что АВДТ делает электронное?

Это дифавтомат а не УЗО. Поищите в хелпе как проверять электронное или электромеханическое.

proba999 написал :
То-есть, поменять УЗО и АВ местами в Хоз. блоке?

Да, и на одной линии в доме.

proba999 написал :
Если б было такое УЗО Ни Легран, ни АББ не делают селективных на 100 Ма.

А что мало других брендов.

proba999 написал :
Не совсем понял, разъясните ПЛЗ...

По Вашему тип В, а правильно характеристика В.

Электрика, отопление

Посититель написал :
По Вашему тип В, а правильно характеристика В.

Вы рекомендуете изменить саму характеристику В или просто формулировку?

proba999 написал :

Посититель написал :
По Вашему тип В, а правильно характеристика В.

Вы рекомендуете изменить саму характеристику В или просто формулировку?

Да, запутал Вас.
Попробуем сначала, угадайте с 10 раз.

Посититель написал :

  • Все атоматы в группах с характеристикой В.

Электрика, отопление

Посититель написал :

  • Все атоматы в группах с характеристикой В.

Р-р-р-р... Характеристику С я выбирал, исходя из того, что, например в комнатах может быть включён мощный обогреватель (2000 Вт) и одновременно дрель или электролобзик (например). Или же мой выбор ошибочен?

Характеристика электромагнитного расцепителя С не спасет, так как терморасцепители у В10 и С10 одинаковые!

Электрика, отопление

Посититель написал :
Характеристика электромагнитного расцепителя С не спасет, так как терморасцепители у В10 и С10 одинаковые!

Понял

Какое УЗО (производитель и модель) порекомендуете на входной щиток поставить?

Тут я Вам не подскажу, так как считаю что если использовать устройство по назначению и компитентно установить, то большой разницы нет какой производитель. Чтоб определить какое лучше как минимум нужно устройства разобрать. У разных производителей схема питания электромеханических расцепителей разная, от одного полярного конденсатора, до диодно конденсаторных сборок, та схема что в ИЭК мне не пондравилась, но там спецефическая модель конденсатора, я не вникал в его характеристики, может это по надежности и схемному включению нормально, но так же на мой взгляд не нормально что срабатывание от разных полупериодов разное, что на самом деле тоже может быть нормальным. Наличие диодов в УЗО тоже может быть не хорошо при импульсных перенапряжениях. Где-то есть тема про испытания УЗО брендов, так некоторые УЗО брендов ведут себя точно так как ИЭКовские УЗО, которые испытывал я.

Электрика, отопление

Вот схема, подкорректировал немного.

2proba999
УЗО 10 мА в сухом помещении - не имеет смысла.
При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека.
В европейских "бытовых" сериях УЗО 10 мА попросту нет.

Smily написал :
При ударе током УЗО не ограничивает ток через тело человека.

Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна

proba999 написал :
Для того, чтобы удара током не произошло, вся эта канетель и затеяна

И УЗО 30мА в совокупности с РЕ - прекрасно справляются с этой задачей.
Кстати, вы уверенны, что вам для дачи выделят такую "астрономическую" 1-но фазную мощность?

С заземлением ,согласен,на 4 метрах достаточно общего контура на дом и хозблок.
По поводу УЗО: Если не смущает ценник и Вы уверены ,что не сотрете тапки ,бегая и включая УЗО 10мА ,тогда конечно надо делать как у американцев.

Добрых Дел М написал :
тогда конечно надо делать как у американцев

У "американцев" на каждую "ответственную" розетку - отдельная линия. А не группа из 10 розеток, с кучей бытовой техники, которую завезли контрабандой из ЮВА, и собирают "за еду" в подвале.

По схеме не понятно сколько розеток там будет,зато в америке надо УЗО 5мА ставить.

Добрых Дел М написал :
По схеме не понятно сколько розеток там будет

Думаю в 2-х комнатах 8-10 розеток наберётся.