#1422827

Требуется помощь, в вопросе соединения проводов. Среда высокотемпературная, в районе 270 градусов. Сечение провода 1,5 квадрата, при соприкосновении с Тэном отгорел. Что в можете посоветовать для соединения провода и изоляции его.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

Сварка, фторопласт.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

LAG-46 написал :
при соприкосновении с Тэном отгорел

Соприкосновение провода с ТЭН - это ошибка проектирования.

Среда высокотемпературная, в районе 270 градусов.

Если по Цельсию, то керамика, вероятно, подойдёт для изоляции.

фторопласт, это имеется в виду ФУМ лента?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20066

LAG-46 написал :
Что в можете посоветовать для соединения паровода

Сварка, или пайка высокотемпературным припоем

LAG-46 написал :
и изоляции его

Керамические бусы. Лучшего не придумано...

Alex___dr написал :
Керамические бусы. Лучшего не придумано...

Трудно не согласиться.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

LAG-46 написал :
изоляции его.

трубка из слюдопласта

LAG-46 написал :
Что в можете посоветовать для соединения провода и изоляции его.

Опрессовка + стеклоткань.

Спасибо, ребята. Заварил и забусил, все помогло.