#109534

Ввод в квартиру 3 фазный....в щитке уже после счетчика в квартире автомат 3Р
далее идет автомат на одной фазе и на плиту, на двух других фазах по УЗО 30 ма на 25А
а после них уже автоматы по 10 А.
так вот вырубаю автоматы...делаю тест на первом УЗО и вырубается второе УЗО, а если сделать тест на втором...то первое нормально не вырубается....
разве это правильно ?.... может подскажите что это и чем грозит....

Возможно, оказался заземлен рабочий ноль после второго УЗО.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

2Helloworld А если без теста, просто включить нагрузку на 1ом УЗО, работает?

Точно. Или емкость с N второго УЗО на землю (компа нет?).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Helloworld Проверьте правильность подключения N цепи на входе первого УЗО. (Она должна быть взята из той же точки, что и для второго УЗО).

2Геннадий Б Похоже, что просто 1 провод использовали для N.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Великий Кузен Вы предполагаете, что соединены N цепи на выходах УЗО? В таком случае срабатывание обоих УЗО от кнопок ТЕСТ было бы одинаковым (если УЗО включены идентично). Но это не так..

2Геннадий Б Я предполагаю, что конец первого токоприёмника, который на N, подключён к нейтрали второго. Тогда 2ой будет работать, если 1ый выключен. 1ый вызовет отключение 2ого и 1ого.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Великий Кузен Какой токоприемник?... Я думаю, что N вход первого УЗО соединен ошибочно с N выходом второго УЗО. Вы хотели сказать что-то подобное?

2Геннадий Б Может быть и такой вариант. Токоприёмник-любой, куда-то фазы тянули. 1ую фазу через 1ое УЗО на лампочку. С выхода лампочки на нейтраль (выход) 2го УЗО.
Всё, до завтра.

Геннадий Б написал :
2Великий Кузен Какой токоприемник?... Я думаю, что N вход первого УЗО соединен ошибочно с N выходом второго УЗО. Вы хотели сказать что-то подобное?

а разве N е должны соединяться вместе?

при нагрузке и включенном обоих УЗО вырубает оба...моментом...а вот когда одно оключишь...то со вторым нагрузка работает нормально....может УЗО плохое...

2Helloworld Посмотрите

2Helloworld Может, но до УЗО. Т.е. если ты прогнал 2 провода через УЗО, гони к нагрузке и с другой нагрузкой не соединяй. Фаза должна пройти через УЗО, через нагрузку и выйти через это же УЗО.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Helloworld В первом сообщении Вы вроде бы все так все ясно описали.
Но вот здесь...

Helloworld написал :
при нагрузке и включенном обоих УЗО вырубает оба...моментом...а вот когда одно оключишь...то со вторым нагрузка работает нормально.

....
Приглядитесь к ссылке Викторыча.

2Геннадий Б Если использовали 1 обратный провод, именно так и будет.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Великий Кузен Смотрите мое сообщение #7. Учтите, что автоматы выключены...

Великий Кузен написал :
Фаза должна пройти через УЗО, через нагрузку и выйти через это же УЗО.

Он умучится искать на ноле "выходящую фазу".

2Slawa Ты бы точно не нашёл, а он найдёт. Учи Маркса. Там любой разберётся, а электрика штука тонкая.
2Helloworld Прозвони все цепи N. Нет ли обрыва в цепи N 1ого УЗО? А все обьединённые N разорви.

Вот накропал схему....разводки

может понятнее станет ...некоторых групп не хватает, но не принципиально
1) выключаю все автоматы кроме 3-полюсного....делаю тест УЗО 1 ...вырубает УЗО 2 и наоборот (тест УЗО2)
2) не выключаю автоматы таже штука.
3) значит...включаем нагрузку в группу КОМНАТА 3, вырубает и УЗО 1 и УЗО 2.
если я выключаю УЗО 2, и втыкаю нагрузку в группу КОМНАТА 3 то все работает нормально на УЗО1 (оно не вырубается...)

Helloworld написал :
Вот накропал схему....разводки
в группу КОМНАТА 3, вырубает и УЗО 1 и УЗО 2.

группа КОМНАТА 3 - это розетки Комната 3

если свет в квартире включаешь выключаешь....вроде нормлаьно.

2Helloworld 1) выключаю все автоматы кроме 3-полюсного....делаю тест УЗО 1 ...вырубает УЗО 2 и наоборот (тест УЗО2)
Не понятно. Тест УЗО 1 отрубает оба или только 2? И наоборот.

2Helloworld Попробуй вырубить УЗО 1 и включить нагрузку в коридоре или ванной. Посмотри, нет ли перемычки между N выходами УЗО.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Helloworld

Великий Кузен написал :
нет ли перемычки между N выходами УЗО.

Думаю, в этом проблема...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Helloworld Схема слишком схематичная.

Нарисуй схему где разведены все провода нейтрали и зануления...

Великий Кузен написал :
2Helloworld 1) выключаю все автоматы кроме 3-полюсного....делаю тест УЗО 1 ...вырубает УЗО 2 и наоборот (тест УЗО2)
Не понятно. Тест УЗО 1 отрубает оба или только 2? И наоборот.

oтрубает оба
а как быть с этим
3) значит...включаем нагрузку в группу КОМНАТА 3, вырубает и УЗО 1 и УЗО 2.
если я выключаю УЗО 2, и втыкаю нагрузку в группу КОМНАТА 3 то все работает нормально на УЗО1 (оно не вырубается...)

сегодня буду нейтрали проверять...и потом напишу как соединяются

Helloworld написал :
oтрубает оба
а как быть с этим

И с этим тоже надо быть, только лучше провести опыт, про который я писал выше, т.е. включить нагрузку в ванне или коридоре. Если всё так же, симметрично, то ищи соединение нейтралей. Если нет, то пиши.

Нейтрали после УЗО 1 и 2 идут в одну шину :-(

как же их теперь разводить? хорошо что ремонт не закончили под чистовую.

Великий Кузен написал :
И с этим тоже надо быть, только лучше провести опыт, про который я писал выше, т.е. включить нагрузку в ванне или коридоре. Если всё так же, симметрично, то ищи соединение нейтралей. Если нет, то пиши.

опыт проведу, завтра! но все же я не понял по вырубанию из-за нагрузки?!?

Схема разводки приведенная выше, разводка нейтрали следующая:
в квартиру заводится нейтраль, далее от нее по одному проводу на УЗО, после УЗО нейтраль на гребенку с кучей проводов и от другого УЗО в одном месте нейтраль для них берется и в другое (тоже одинаковое) приходит.

Helloworld написал :
Нейтрали после УЗО 1 и 2 идут в одну шину :-(

как же их теперь разводить? хорошо что ремонт не закончили под чистовую.

Ну тогда зачем опыт проводить? Думай как разделить. Или отказаться от одного УЗО, или протянуть провод получится, или использовать какой другой.
Тебе, наверно, лучше подумать, потом нарисовать и выкинуть на форум. А то чего нибудь опять не так сделаешь. Лучше с величиной нагрузок, сечением проводов и т.д.

Helloworld написал :
опыт проведу, завтра! но все же я не понял по вырубанию из-за нагрузки?!?
Схема разводки приведенная выше, разводка нейтрали следующая:
в квартиру заводится нейтраль, далее от нее по одному проводу на УЗО, после УЗО нейтраль на гребенку с кучей проводов и от другого УЗО в одном месте нейтраль для них берется и в другое (тоже одинаковое) приходит.

Прямо по своей схеме нарисуйте другим цветом напр. красным
разводку нейтрали, будет более понятно.
По мощности Вы немного себя ограничили, для Вашей разводки
нужно было УЗО 32/30ма и автоматы на розетки минимум 16А
после УЗО.