Добрый день.

  1. Подскажите, пожалуйста по щитку на фото. Можно ли модернизировать его поместив УЗО и автоматы в левой части или необходимо делать щиток в квартире?

  2. Есть на этом щитке заземление или нет?

  3. Выделенная мощность (номиналы автоматов Iek - 25А, но в тоже время отдельно стоит автомат ДЭК на 10А у соседей, получается 35А?)?

[

]()

[

]()

TankBoy написал :
Можно ли модернизировать его поместив УЗО и автоматы в левой части или необходимо делать щиток в квартире?

можна и так и так

TankBoy написал :
Есть на этом щитке заземление или нет?

нет

TankBoy написал :
Выделенная мощность (номиналы автоматов Iek - 25А, но в тоже время отдельно стоит автомат ДЭК на 10А у соседей, получается 35А?)?

нет, не 35 у соседей, вводные у всех одинаковые 25

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

аматор1 написал :
нет, не 35 у соседей, вводные у всех одинаковые 25

Спасибо. Извините, я не сомневаюсь в вашей компетентности, просто для себя хотел бы уточнить - ввод на счетчик, со счетчика на черный рубильник, с рубильника на автоматы 25А и уже с этих автоматов в квартиры. Правильно?

логично было бы так:
вводной (25А) - счётчик - потом АЕ1031 (черные) - потребители
но у вас ИМХО так (потому что вводные ИЁКи не опломбированы)
счётчик - вводной (25А) - АЕ1031 - потребители
ПС. Хотя может ИЁКи и до счётчиков стоят - так должно быть, раньше наверное у вас пакетники стояли, так что может не всё так хреново!

Хреново... Спасибо.

Хреново, я имел ввиду, что разрешенная мощность 25А... Маловато будет.

TankBoy написал :
Хреново, я имел ввиду, что разрешенная мощность 25А... Маловато будет.

в таких скворечниках больше не положено :-((

Прозвон тестером показал следующую схему подключения:
ввод на автомат IEK (25А) - счётчик - потом АЕ1031 (черные) - потребители. Так что Аматор1 Вы были правы. Еще раз спасибо.

TankBoy написал :
Еще раз спасибо.

будь ласка

Посмотрите схему, пожалуйста. Будут критические замечания?
Наверняка будут, на всех на форуме не угодишь

Исходя из иерархии:

  • необходимый минимум (это то что сейчас есть - IEK 25А);
  • разумная достаточность (это надеюсь мой случай);
  • неразумный максимум (как советуют на форуме мастерсити в разделе электрика :-) )),

придерживался "разумной достаточности", как мне кажется, но хотелось бы по возможности минимизировать схему еще...

Самое критичное - на УЗО 10мА три нагрузки, в т.ч. тёплый пол? Честно - сомневаюсь. Обычно для ТП закладывают отдельное УЗО.
Вообще, на мой взгляд, разумно.
Пара замечаний - к холодильнику бы ещё стиралку присовокупить, пусть стирает в Ваше отсутствие.
И для чего в подъездном щите после счетчика рубильник?

Рано ж Вы работать начинаете ;-)
А что у УЗО какие-то ограничения по току, кроме номинала? Я схему составлял из "того что было" (прочитал пол форума), что-то пропустил?
В щитке рубильник после счетчика - прихоть дэзовского электрика, я так понимаю...

2TankBoy Работать я буду ночью. И именно работать, а не общаться в форумах.
У УЗО есть такой номинал, как ток отсечки (по утечке). Так вот, стиралка сама легко может набрать до 3мА диффтока при полной исправности оборудования. УЗО просто будет ложно срабатывать.
Данные УЗО предназначены для защиты ОДНОГО прибора.

TankBoy написал :
В щитке рубильник после счетчика - прихоть дэзовского электрика,

Выкиньте. Зачем Вам лишние контакты? Свои прихоти он пусть дома с женой удовлетворяет, а тут - пусть обоснует нахождение данного прибора.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Alex_Penza написал :
И для чего в подъездном щите после счетчика рубильник?

Это автоматический выключатель АЕ1031 и он необходим после счетчика, если длина линии до квартирного щитка превышает три метра.

Alex_Penza написал :
Так вот, стиралка сама легко может набрать до 3мА диффтока при полной исправности оборудования.

Наверно неисправна, если такой ток набирает.

Alex_Penza написал :
Данные УЗО предназначены для защиты ОДНОГО прибора.

Чет новенькое, откуда инфа?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

TankBoy написал :
Посмотрите схему, пожалуйста. Будут критические замечания?
Наверняка будут, на всех на форуме не угодишь

Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал несколько по-другому.
Не знаю какое оборудование вы будете использовать, но я бы использовал Legrand DX, причем, автоматы после УЗО 1P+N.
На ввод бы я поставил рубильник 32А ( 1 модуль ), учитывая, что после реконструкции стояка ограничивающий автомат могут увеличить до 32А. По той же причине, УЗО 25А заменил бы на 40А. Еще одно такое же УЗО не помешало бы и для освещения.
После УЗО 16А 10мА я бы поставил два автомата 10А и 6А - первый для розеток, в том числе и для СМ, и второй для теплого пола санузла, если линии еще не протянуты, то 3х1,5 ( 2,5 в регулятор ТП заряжается со слезами на глазах ).
По той же причине и на ТП коридора можно поставить автомат 10А с кабелем 3х1,5.
И, разумеется, я поставил бы на выходе вводного рубильника и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...

avmal написал :
и диффа на холодильник светосигнальные модули - безделица, но психологически щиток оживляет ...

иногда помогает сберечь продукт от завяливания если щиток в квартире и крышка прозрачная

avmal написал :
Критических замечаний с моей стороны нет, но я бы сделал

замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

аматор1 написал :
замену АЕ1031 на что нибудь по лучше, на крайняк тот-же ИЁК

Когда квартирный щиток будет готов и установлен, то весь "тирасполь" из этажного выкидывается и устанавливается ставропольский селективный диффавтомат на 100-300мА.

Спасибо. Ушел анализировать...

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

а как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))
есть ли у кого фото такого щитка?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

mazai999 написал :
как понять есть ли заземление в щитке или нет? какие отличительные признаки ? )))

Ни в одном щите жилого фонда нет заземления - есть защитный ноль, поскольку электроснабжение выполняется по схеме с глухозаземленной нейтралью. Отличительная особенность системы TN-C-S ( TN-S у нас пока не делается ) - пятипроводный стояк. Или некий суррогат TN-C-S при четырехпроводном стояке, если в квартирах установлены электроплиты. И то при соответствующем сечении совмещенного нуля в стояке.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

то есть в старом фонде без электроплит нет PE? или щиток можно как то модернизировать, чтобы появилось PE и можно было делать проводку трехжильным проводом...
вот фото щитка на площадке

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

mazai999 написал :
вот фото щитка на площадке

У вас присутствует в щите шина совмещенного нуля, но делить его на рабочий и защитный нельзя из-за малого сечения PEN стояка. Остается только уповать на реконструкцию стояка, когда из ВРУ протянут пятижилку меди достойного сечения.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

avmal написал :
У вас присутствует в щите шина совмещенного нуля, но делить его на рабочий и защитный нельзя из-за малого сечения PEN стояка. Остается только уповать на реконструкцию стояка, когда из ВРУ протянут пятижилку меди достойного сечения.

а где PEN находится? под винтом на каркасе щитка? (снимок 2 в правом нижнем углу?)
у нас в подъезде 2 этажа и всего 4 квартиры, то есть потребителей не так много... может для стиралки хватит??? ))) Хочу протянуть для нее отдельную линию... или посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ (по воде - стояк металлопластик)...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

mazai999 написал :
а где PEN находится? под винтом на каркасе щитка? (снимок 2 в правом нижнем углу?)

Внизу, но толко не на каркасе, а на нижнем зажиме, только PEN его называть я постеснялся бы - быстрее просто N. А две шины находятся под автоматами.

mazai999 написал :
посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ

Тут я вам не советчик не видя и не зная ничего толком. Если и подключите СМ, то только на свой страх и риск.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

avmal написал :
Внизу, но толко не на каркасе, а на нижнем зажиме, только PEN его называть я постеснялся бы - быстрее просто N. А две шины находятся под автоматами.

да, две шины под автоматами, так как третий счетчик не задействован - он был для квартиры на 1-ом этаже, но там щас кафе и у них свой отдельный кабель...
вроде рабочий ноль (N) приходит на шину двумя проводами, а PE по идее там где земля нарисована (на каркасе щитка)? (если не учитывать того, что толщина провода маленькая)
[

]()
ps это я просто, чтобы понять, что к чему

mazai999 написал :
то есть потребителей не так много... может для стиралки хватит??? ))) Хочу протянуть для нее отдельную линию... или посоветуйте, плиииз, как грамотнее в моем случае подключить СМ (по воде - стояк металлопластик)...

на данный момент забудьте о подключении РЕ в розетках, УЗО вам в помощь!

filvik написал :
Чет новенькое, откуда инфа?

здравый смысл, однако.

Alex_Penza написал :
здравый смысл, однако.

100А на 10мА
это значит глюк.