#1446825

Почему вспыхнула розетка?
Пожар быстро потушили, но от самой розетки ничего не осталось. В нее была воткнута вилка микроволновки. Сама микроволновка не работала в этот момент. Помещение плохоотапливаемое, но достаточно сухое. Контроль других розеток показал, что все сделано добросовестно. Если не считать , что розетки установлены на сгораемое основание и был неисправен автоматический предохранитель.

игорь3 написал :
Контроль других розеток показал, что все сделано добросовестно.

так контроль потом был, когда жареный петух в жопу клюнул!
А какие резетки стоят и что за муховейка?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

игорь3 написал :
но от самой розетки ничего не осталось

Марка и производитель розетки?
А от вилки что-то осталось?

игорь3 написал :
все сделано добросовестно

игорь3 написал :
розетки установлены на сгораемое основание и был неисправен автоматический предохранитель.

Перекрут в розетке (если вилка целая).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

игорь3 написал :
все сделано добросовестно.

игорь3 написал :
неисправен автоматический предохранитель

Нонсенс.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

игорь3 написал :
неисправен автоматический предохранитель.

Как определили? Какой номинал у автомата - может он просто не успел сработать...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

что-то тут не сростается. или Вы чегойто скрываете или от Вас что-то скрывают. маловероятная ситуация...

greg111 написал :
или Вы чегойто скрываете или

или топикстартер сам причастен к сей ситуации и чует что ..... могут порвать на британский флаг и решил поискать аргументов в свою защиту

игорь3 написал :
Почему вспыхнула розетка?
Пожар быстро потушили, но от самой розетки ничего не осталось.

Бредятина какая-то негорючая розетка без тока (микроволновка выключена) вдруг
вспыхнула.
Колитесь чем поливали..............

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

игорь3 написал :
был неисправен автоматический предохранитель.

как определили? может ток и не достиг порога отключения....

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

filvik написал :
розетка без тока (микроволновка выключена) вдруг
вспыхнула.
Колитесь чем поливали..............

Как версия (коль автор не колится... ). Розетки шлейфом, вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами, на оконечной приличная нагрузка.... (далее ясно...)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

sergey_sav написал :
вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами

А как же это?

игорь3 написал :
все сделано добросовестно.

sergey_sav написал :
Розетки шлейфом, вспыхнувшая - промежуточная с непротянутыми контактами, на оконечной приличная нагрузка...

Как вариант не плохо, гореть не должна по любому.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

2 ТС Ау!?
Запашок неделю шел?

У меня на квартире почти аналогичная ситуация была - розетка отечественного (беларуского) производства просто стала плавиться, а потом загорелась. Выяснил, что все розетки в квартире были разделены на 2 шлейфа и подключены на 2 группы. Кстати, горела предпоследняя розетка в шлейфе. В последнюю была включена микроволновка. После этого проводка была переделана полностью. Нашим розеткам я больше не доверяю. Наших электриков я не понимаю....

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 9

Со временем начинают греться розетки белорусского производства, запах идет в последний момент, когда уже почти поздно. Заметил у себя на одной, пошел проверить - были все горячие, даже без нагрузки совсем. Грелся сам изолятор. Срок службы - года два и сколько на складе лежали - не известно.
Срочно заменил на Этюд.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

VN13 написал :
были все горячие, даже без нагрузки совсем. Грелся сам изолятор

электропроводный пластик? материал механизма???? и эта штука прошла сертификацию?

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 9

2greg111
так понял, что пластик (карболит или как его). сертификат у продавца не брал, но контора была электротехническая и даже не магазин. разбираться не поехал - прошло много времени.
написано: Зроблено у Беларусi. СтБ

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

VN13 написал :
пошел проверить - были все горячие, даже без нагрузки совсем. Грелся сам изолятор.

С этого места подробннее, пожалуйста! Завод , марка и модель.. Фото, если можно.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 9

Марку, модель назвать не смогу - уже давно нет накладной. Розетка - блок на три, внутри с разводкой проводами три модуля, висящих на "морде". Так понимаю эти модули могли использоваться в других розетках. Год покупки.. где то 2005. Потом все снял, сейчас одну нашел в уголке некрофила. Фотку пока выложить не могу.
на пластике марка завода - СтБ

У меня вот такие стояли. В принципе, такие стоят почти во всех квартирах (кто не заменил). Проблемы возникли еще в 2-х известных мне случаях.

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 9

2Kotelev
да, морда точно такая же, только у меня на три. нагрузки были разные, до 2KW. Но одна никогда не имела больше 600W. Задымилась, когда ничего не было включено.

Они у нас и групповые продаются (до 4-х шт кажется).

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Kotelev написал :
У меня вот такие стояли. В принципе, такие стоят почти во всех квартирах

"Стояли" так-же? Соединены, "косым" шлейфом, "кривыми" руками?
Между чем сопротивление то?

ПPOPAБ написал :
Стояли" так-же? Соединены, "косым" шлейфом, "кривыми" руками?
Между чем сопротивление то?

Почти также - разнос в полметра. На счет "косого" шлефа непонятно. Соединены просто шлейфом. По всей квартире ноль и земля были соединены в розетке. У меня розетка стала черной по пластмассе между контактами "земли" (вернее "усиками" розетки, т.к. "землей" в этой схеме назвать было сложно) и фазой. На счет "кривых" рук - как по Вашему, нормальный электрик такое делал бы?!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Kotelev написал :
На счет "косого" шлефа непонятно. Соединены просто шлейфом. По всей квартире ноль и земля были соединены в розетке.

При полном демонтаже розетки, должна быть обеспечена непрерывность РЕ проводника, обязательно! Лучше непрерывность всех трёх жил. Способ крайне прост: не разрезать жилы! Или соединить отдельно, вне контактов розетки...

Kotelev написал :
розетка стала черной по пластмассе между контактами "земли" (вернее "усиками" розетки, т.к. "землей" в этой схеме назвать было сложно) и фазой.

На фото- чёрные "глазки", обычный карболит.. Образование токопроводящих дорожек по поверхности изолятора, с последующим пробоем - трекинг. Довольно редкое явление , в электроустановках 0.4 кВ. Требует наличия токопроводящей пыли, солевых оксидов, воздействия ионизационного следа дуги при КЗ..

ПPOPAБ написал :
Образование токопроводящих дорожек по поверхности изолятора, с последующим пробоем - трекинг. Довольно редкое явление , в электроустановках 0.4 кВ. Требует наличия токопроводящей пыли, солевых оксидов, воздействия ионизационного следа дуги при КЗ..

Да вроди сам в электрике не чайник Единственная причина - нагев из-за плохого контакта. А контакты там совсем не пружинят... У меня в квартире все переделано на медь. Исправлено, на сколько это возможно в этих условиях.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

ПPOPAБ написал :
соединить отдельно, вне контактов розетки...

Зачем же брать механизмы, клеммам которых не доверяете?

ПPOPAБ написал :
На фото- чёрные "глазки", обычный карболит..

Если вы про фотографию, то там не карболит, а точно такой же пластик, как корпус.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Kotelev написал :
Единственная причина - нагев из-за плохого контакта.

Карболит, при длительном нагреве - издаёт резкий запах, выгорает , но не горит! Становится "рыжим", хрупким, но не токопроводящим..

Регистрация: 01.11.2009 Челябинск Сообщений: 9

ПPOPAБ написал :
"рыжим", хрупким, но не токопроводящим.

все так, но какого тогда грелись розетки без нагрузки. четыре блока по три розетки.
двум из них иногда доставалось по нагрузке, двум нет и они стояли последние на шлейфе.
за всю практику таких случаев больше не было,
ну не считая перечисленных Вами по пыли и кз, но то было в "другой" жизни (работал на стройке)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

avmal написал :
Зачем же брать механизмы, клеммам которых не доверяете?

Снабжение не всегда, может быстро доставить, то что нужно.. (Ямальская специфика) В сметную стоимость вообще продукцию общества слепых закладывают. Да и винтовые контакты розеток необходимо протягивать, в отличии от опрессовки или сварки, да тех-же СИЗов.. Кто это делает?

avmal написал :
Если вы про фотографию, то там не карболит, а точно такой же пластик, как корпус.

Как-бы: я вижу чёрный ободок вокруг отверстий розеток..