#1449513

Объясните,может я чего не узрел.
Клиент говорит переставь автоматы,не вопрос,встретила меня такая картина.
Все фазы синим проводом,коричневый и желтый соеденины вместе и оба под одним винтом,большой винт -это ихний контур,к нему ноль после счетчика,перемычка на каркас магазина,перемычка на раб. ноль.Всю эту шляпу запломбировал инспектор ,вместе со счетчиком.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

oleg057 написал :
Все фазы синим проводом

Или я дальтоник или вы фотографии перепутали - ни одного фазного провода в синей изоляции я не узрел.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

этот кусок фото с не ихними автоматами,по магазину,по розеткам,на ихних автоматах везде синим

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

oleg057 написал :
этот кусок фото с не ихними автоматами,по магазину,по розеткам,на ихних автоматах везде синим

ничо нипонил.....

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

РЕ шины нет...

вот и мне подумалось:а не дурак ли я???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

ПPOPAБ написал :
РЕ шины нет...

Там много чего нет ...

ПPOPAБ написал :
РЕ шины нет...

она наверное в верхней части щита
к чему бы это...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а те автоматы что на фото, это местный ИЭК(ДЭК,ЭКФ)?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

services написал :
к чему бы это...

К замене щита наверное..

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

greg111 написал :
а те автоматы что на фото, это местный ИЭК(ДЭК,ЭКФ)?

Ай-ай-ай-ай-ай!.. Это курские ВМ40. Даже я знаю

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Kamikaze написал :
Это курские ВМ40. Даже я знаю
__________________

в наших магАзинах их нет. может не в той ценовой нише они?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

greg111 написал :
может не в той ценовой нише они?

Когда-то они у нас занимали нишу между *ЭКами и "фирмой". Как разразился кризис, чтоб ему пусто, цены на них полезли в сторону "фирмы". С тех пор не любопытствовал.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Kamikaze написал :
Когда-то они у нас занимали нишу между *ЭКами и "фирмой"

Никогда не смотрел серьезно на ВМ40. С "Электроаппаратурой" общался только для закупки АП и автоматов с буквой Г на конце.

Да шину PE я позже на свои линии установил,пытался заказчику объяснить ,что так низя,он говорит,ок ,позвоню во вторник,это вторник был в сентябре.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

services написал :
к чему бы это...

как-то так:

oleg057 написал :
Да шину PE я позже на свои линии установил

off: На земле, дружбан зам. начальника электромонтажной конторы, но он с компом не "дружит". По сему, вопрос: Какое ПУЭ сейчас на Украине официальное?ff

oleg057 написал :
вторник был в сентябре.

Не отчаивайтесь.. Как лицо физическое, Вы несете ответственность, только за свою работу и в размере не превышающем месячного заработка. При отсутствии письменного договора и акта приемки выполненных работ, с Вас - "взятки гладки"!

Спасибо огромное,человеческое