Предлагаю в этой теме провести сравнительный анализ выпускаемых сегодня серийно приборов защиты от перенапряжения разных производителей.
Также, предлагаю в этой теме провести оценку критериев защиты электрооборудования по всем возможным параметрам. Т.е. определить - "сколько вешать граммов?" Какие отклонения от номинального напряжения опасны для электрооборудования, а какие нет, и в течении какого времени?
От себя предлагаю использовать в качестве инструмента для оценки используемые в международной практике, кривые ITIC
Результатом этих обсуждений может стать некая сравнительная таблица с перечислением изделий, их параметров, плюсов и минусов. Не очень удачный пример такой таблицы см. здесь . Можно её взять за основу.
Аналогичная тема форума на
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11031#6
к сожалению, переросла во флуд.
была же тема, и достаточно длинная. зачем повторять?
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144
greg111 написал :
была же тема, и достаточно длинная...
и не одна :)
Защита дорогого телевизора
Чем защитится от отгорания нуля?
Защита от перенапряжения для холодильника
Какое устройство защищает от перепадов напряжения в сети?
ЗАС-1,2-Р. Испытания.
отключение эл-ва при превышении напряжения - как решить задачу?
Чем обезопаситься от 380В в сети?
подскажите по рекламе защитного устройства
и т.д.
mastak написал :
Предлагаю в этой теме провести сравнительный анализ выпускаемых сегодня серийно приборов защиты от перенапряжения разных производителей.
mastak написал :
Также, предлагаю в этой теме провести оценку критериев защиты электрооборудования по всем возможным параметрам.
Это все таки разные темы - практика и теория. Будет "куча-мала" :)
mastak написал :
Надо обобщать и сравнивать, желательно таблицей.
Указать на плюсы и минусы.
Для сравнения и обобщения нужны результаты испытаний ( желательно независимых ) ,т.к. данные, приводимые производителями на свои продукты зачастую неточны, непОлны, определяются по разным критериям, а конкр. изделия могут иметь различный функционал ( встроенный вольтметр, помехоподавл. фильтр, мощное силовое реле, средства управления и программирования ).
Первый "инструмент" - это например ГОСТ Р 60730-1-2002
"Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний"
Кто готов проверить соответствие ему ASP-шек, УЗМ-ов, АЗУ-мов, Р(К)Н-ов, ЗАС-ов, Sassin-ов и т.д. ?
iale написал :
была же тема, и достаточно длинная...
и не одна
Я предлагаю свести все основные характеристики разных устройств защиты в один документ (например файл Word, м.б. в таблицу), доступный каждому посетителю этой темы. Каждый может добавить в этот файл свою информацию.
iale написал :
Для сравнения и обобщения нужны результаты испытаний ( желательно независимых )
К сожалению мы можем ограничится только паспортными данными (а это уже очень большая работа), иначе этот документ создать вообще не удастся.
mastak написал :
ГОСТ (цитаты из него) в студию...
там 205 страниц :)
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=30&baseC=28&…
mastak написал :
Вот первая попытка.
По сути - это "причесанный" сборник паспортных данных тех или иных РН. При этом например время срабатывания до 0.1 с - это и 0,01 с , и 0,09 с. Плюс часть РН может потребоваться доп. контактор со своими параметрами. Ток коммутации - тоже допускается "вольница" для рекламных целей: например указывется макс. значение тока при протекании через контакты РН в течение 1 мин, только для активной нагрузки, ударная стойкость к имп. токам вообще не приведена.
Соответствие нормативным параметрам безопасности и помехоустойчивости ( про которые было немало форумных "битв") - нет и не предвидится без натурных испытаний, а они ( как показывает практика ) весьма важны для исключения юрид. проблем и экспл. проблем того или иного РН.