#1453918

Кто что применяет на практике? Кто какие плюсы-минусы видит?
Хочу поменять проводку и задумался чем на розеточной сети выполнить соединения в коробках. Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть? А то сейчас что в розетку не воткни - так 1,5...2 кВт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

новосиBEERец написал :
Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть?

У меня не хотят.

новосиBEERец написал :
Хочу поменять проводку и задумался чем на розеточной сети выполнить соединения в коробках

А вы попробуйте - без коробок! т.е от автомата провод до розетки, от розетки- к розетке.....
в этом случае-

новосиBEERец написал :
WAGO или СИЗы

не нужны....

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

новосиBEERец написал :
Кто что применяет на практике?

СИЗы, сварку, пайку, гильзы, клемники..

Кто какие плюсы-минусы видит?

-WAGO: цена, в наших краях редкость.
+WAGO: скорость и простота применения, не требуется инструмент.
-СИЗ:требует квалифицированного пользователя, дольше по сравнению с WAGO
+СИЗ:цена, распространенность, большая скорость по сравнению с другими методами(кроме WAGO), не требуется инструмент.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Юрий-Электр написал :
А вы попробуйте - без коробок! т.е от автомата провод до розетки, от розетки- к розетке.....
в этом случае-

Необходимо протягивать контакты розеток, минимум два раза в год. Или искать розетки с плоскопружинными зажимами (практически встроенные WAGO)...

новосиBEERец написал :
Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть?

Если проводка медь 2.5кв.мм под защитой автомата В16, то вероятность отказа невысока.
Серьёзные перегрузки и многократные КЗ противопоказаны.

Для PE, малонагруженных розеток и освещения бесспорно пригодны.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ПPOPAБ написал :
(практически встроенные WAGO)...

очень сомневаюсь. не думаю что в VI-KO качество таких зажимов на уровне ВАГО

greg111 написал :
не думаю что в VI-KO качество таких зажимов на уровне ВАГО

розетка Ви-Ко с пружинным зажимом - отстой, у мну на стиралке оплавилась!!!

avmal написал :
У меня не хотят

Это радует!

Юрий-Электр написал :
от автомата провод до розетки, от розетки- к розетке.....

Шлейф? Ниже уже ответили по этому поводу и я сам видел сгоревшие промежуточные розетки с непротянутыми контактами, а домик у меня дровяной...

ПPOPAБ написал :
-WAGO: цена, в наших краях редкость.
+WAGO: скорость и простота применения, не требуется инструмент.
-СИЗ:требует квалифицированного пользователя, дольше по сравнению с WAGO
+СИЗ:цена, распространенность, большая скорость по сравнению с другими методами(кроме WAGO), не требуется инструмент.

Плюсы WAGO существенны, в наших краях их как грязи и цена вопроса не проблема. Да и в шурушках надо порыться дома, со старой работы помнится и того и другого по пригоршне приносил - даже покупать не придётся.

ВТБ! написал :
Серьёзные перегрузки и многократные КЗ противопоказаны.

КЗ устраивать не собираюсь, а перегрузки... Зимой постоянно 1-1,5 кВт обогрев, эпизодически утюг, чайник, микроволновка и т.п.
Периодически придётся в коробки посматривать на всякий противозачаточный случай.

ИТОГО: WAGO и причём однозначно! :yu
Всем спасибо!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

аматор1 написал :
розетка Ви-Ко с пружинным зажимом -

А, шо це такє? Та де воно є?

ПPOPAБ написал :
А, шо це такє? Та де воно є?

гумно из Турции, хотя розетки Ви-Ко с винтовой клемой зачётные

новосиBEERец написал :
WAGO и причём однозначно!

ну-ну

аматор1 написал :
ну-ну

Что-то не так? Почему?

аматор1 написал :
ну-ну

+1

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14470

2новосиBEERец

iale написал :

Пробежал наискосок несколько страниц - информации слишком много и сводится она к печальному концу. А выводы о проведённых испытаниях будут, а то всё перечитывать - с работы уволят.
Или совсем коротко - что посоветуете а моём случае? Паять?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

новосиBEERец написал :
а домик у меня дровяной...

Плюсы WAGO существенны,

Клеммы ВАГО и пожар на даче

новосиBEERец написал :
Или совсем коротко - что посоветуете а моём случае? Паять?

я так и делаю, даже в

новосиBEERец написал :
розеточной сети выполнить соединения в коробках

качественная пайка и в африке пайка, а купить фуфельное "под ваго" запросто, да и не доверяю я им. "да не согласен я..." (П.П. Шариков)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

новосиBEERец написал :
Или совсем коротко - что посоветуете а моём случае? Паять?

Совсем коротко: не резать кабель.
Никогда не видел сгоревшего или оплавленного СИЗа..

ПPOPAБ написал :
Никогда не видел сгоревшего или оплавленного СИЗа..

уточнение: при правильном использовании СИЗа

Kamikaze написал :
Клеммы ВАГО и пожар на даче

Да, действительно смешно. Автор топика сам себя в показаниях запутал.

ПPOPAБ написал :
Совсем коротко: не резать кабель.
Никогда не видел сгоревшего или оплавленного СИЗа..

Т.е. зачистить участок жилы, согнуть и соединить с ответвлением СИЗом? Надёжнее, согласен. Трудоёмко, но надо подумать.

аматор1 написал :
уточнение: при правильном использовании СИЗа

Сразу вопрос - а как правильно? Я как то применял СИЗы на скрученные жилы - это правильно?

новосиBEERец написал :
Т.е. зачистить участок жилы, согнуть и соединить с ответвлением СИЗом? Надёжнее, согласен. Трудоёмко, но надо подумать.

что это было??? вы СИЗ в руках держали???

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Испытание СИЗа освещено в теме Испытание опрессовки.
Испытание клеммы Ваго в близких условиях освещено в теме Про испытания клеммников Ваго - 2.1

Когда-то давно шарился по Сети, и узнал (из англоязычных источников) для себя, что СИЗы (буржуйские, конечно) широко применяются в Америке для ответвлений от магистрали к розеткам. При этом на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо. А вот на алюминиевых проводах "горят", что я блестяще и подствердил в "Про испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2".

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

новосиBEERец написал :
Сразу вопрос - а как правильно? Я как то применял СИЗы на скрученные жилы - это правильно?

Правильно - с силой... нет, не так. Правильно - С СИЛОЙ накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

новосиBEERец написал :
КЗ устраивать не собираюсь

а Вы видели хоть кого нибудь из тех кто собирается? я не говорю про тестовые испытания..... как говорится-МЕНЯ НЕ ЗОВУТ! Я САМО ПРИХОЖУ!

Kamikaze написал :
Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы

учитывая размерность СИЗа и сечение жилы

новосиBEERец написал :
КЗ устраивать не собираюсь, а перегрузки...

Укажите марку кабеля/провода, число и сечение жил.
А также марку, номинал и характеристику автомата.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

новосиBEERец написал :
Т.е. зачистить участок жилы, согнуть и

прикрутить к розетке. Шлейф получится цельным!

Kamikaze написал :
Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется

Мы делаем плотную скрутку, обрезаем на длинну СИЗа и с усилием накручиваем СИЗ. Масло - маслянное, или береженого бог бережет?

Kamikaze

"Да пребудет с вами СИЛА!"

аматор1 написал :
вы СИЗ в руках держали

Вёдрами. Но я больше теоретик, чем практик.

Kamikaze написал :
на медных проводах СИЗы работают долго и счастливо.

Я как раз собираюсь люминь на медь менять.

Kamikaze написал :
Правильно - с силой накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.

Спасибо, буду знать. А то я их слегонца "по шерсти" подкручивал.

greg111 написал :
а Вы видели хоть кого нибудь из тех кто собирается?

я много видел до какого состояния тёмные в плане электробезопасности пользователи доводят проводку и оборудование. Я у себя хоть всё регулярно осматриваю.