Постараюсь собрать все что сделал и какие вопросы возникли:

загородный дом для постоянного проживания, 100 кв метров, дерево, отделка вагонкой, заведено 2*6 медь + земля

  1. вся проводка сделана в коробах разного размера в зависимости от наполнения
  2. провод ВВГ-нг 2*2,5 для розеток и 2*1,5 для света
  3. провод заземления, где необходимо, тянулся от щитка отдельно 1*2,5 и для каждой ветки свой
  4. все собрано на клеммы ВАГО кроме подключения светильников, там через винтовые клеммы (входившие в комплект светильников)
  5. проход через внутренние стены делался 16 гофрой самозатухающей
  6. потолочные светильники крепились через проставки дабы имелся зазор между ним и потолком
  7. ...
  8. схема щитка ниже...

возникли вопросы:

  1. есть разница каким проводом вести 2*2,5 + 1*2,5 или 3*2,5? то что средний провод в системе 3*2,5 является заземляющим и дополнительно защищает я понял, на насколько критично в данный момент (уж болно не хочется все переделывать)?
  2. насколько необходимо заземлять светильники использующиеся не во влажных помещениях если это предусмотрено их конструкцией?
  3. ...
  4. покритикуйте схему)))
  5. есть идея на вводе вместо стабилизатора поставить реле по напряжению, котрое отключается при превышении или сильном понижении вместе с реле задержки включение, дабы избежать быстрых циклов выкл-вкл (стаб предполагался восновном для предохранения приборов от скачков напряжения ну и для нормализации во всем доме, но больно хлопотное дело...)
  6. насколько опасны перегибы проводов под 90 градусов?

Заранее спасибо)))

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

  1. Оставьте как есть, если аккуратно выполнено.
  2. В чем собственно проблема? Прикрутить жилу ? Защиты много не бывает!
  3. Криптограф нужен! Если правильно расшифровал, то - нормально .
  4. Задержка РН нужна для гарантированного вывода Ваших бытовых приборов из строя ?
  5. Какого провода (марка, сечение, радиус изгиба), лучше фото..

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Podonok написал :
дерево, отделка вагонкой,

Podonok написал :
проход через внутренние стены делался 16 гофрой самозатухающей

вся проводка в металлических трубах, и не иначе

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Alex_Penza написал :
вся проводка в металлических трубах


Мне, на пример ТПРФ больше нравиться...
Хотя проход через стены : должен быть в стальной трубе..

ПPOPAБ написал :
Задержка РН нужна для гарантированного вывода Ваших бытовых приборов из строя ?

задержка нужна как раз наоборот чтобы холодильник/кондей не вывести из строя!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2 аматор1
А-а-а.. Для жителей южного берега Белого моря, нужно писать: задержка включения.. Жирными букаффками!

ПPOPAБ написал :
Задержка РН нужна для гарантированного вывода Ваших бытовых приборов из строя ?

для подачи электричества, а не для выключения)))

ПPOPAБ написал :
Какого провода (марка, сечение, радиус изгиба), лучше фото..

2*2,5 простой перегиб на 90 градусов практически сразу без скругления... фото пока выложить не могу... не дом)))

Podonok написал :
2*2,5 простой перегиб на 90 градусов практически сразу без скругления

вообще, для каждого вида продукции свои нормы, но, думаю, минимально 5 радиусов надо соблюсти.

Alex_Penza написал :
вся проводка в металлических трубах, и не иначе

а что делать, если уже сделано гофрой?

Регистрация: 17.10.2008 Москва Сообщений: 145

Podonok написал :
а что делать, если уже сделано гофрой?

Если по уму, то перекладывать через трубу.
Либо надеется на счастливый случай и защиту - автоматов, узо и оболочки "нг"

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Podonok написал :
2*2,5 простой перегиб на 90 градусов практически сразу без скругления..

Для ВВГ 2х2.5 лишь бы медь наружу не торчала... В смысле пациент скорее жив, чем мёртв.

вот инетресный момент - если происходит перегрев и плавление прводов, то опасность кроется в КЗ? но тогда защитный автомат должен сработать... но при автомате в 16 А провод, расчитаный на 25 А точно грется не должен?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2 Podonok Не парьтесь! Не идеально выполнено. Но, работать будет долго и счастливо !

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33736

ПPOPAБ написал :
Не идеально выполнено. Но, работать будет долго и счастливо !

Если повезёт ...

2ПPOPAБ Нехороший подход у Вас . Сюда люди приходят, чтобы проконсультироваться, узнать, КАК ПОЛОЖЕНО сделать, а не получить рас3,14здяйский ответ типа "так сойдёт".

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Вопрос:

Podonok написал :
на насколько критично в данный момент (уж болно не хочется все переделывать)?

Ответ:

Alex_Penza написал :
рас3,14здяйский ответ типа "так сойдёт"

Про это:

Alex_Penza написал :
узнать, КАК ПОЛОЖЕНО сделать,

Не спрашивали... Наверное уже знают как надо. Интересуются на сколько все плохо. По мне риск минимальный, данном случае...

минимальный риск - вести кабели по дереву без положенной защиты?
перегибать их под прямым углом, заламывая изоляцию?
Не забывайте, что все правила пишутся кровью(в данном случае - пожарами).

Регистрация: 16.11.2009 Апрелевка Сообщений: 76

Как один из выходов советую все автоматы ставить на 10А. Скорее (раньше) сработают при замыкании в сети или перенагрузке. И обязательно фирменные, с характеристикой С. (S201C10). И еще: Согасно СНИП заземляющий провод должен быть одинакового сечения с фазным и нулевым. Меньше можно только на больших сечениях (не помню точно с каких начинается).

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Alex_Penza написал :
ести кабели по дереву без положенной защиты?

Это откуда? Зрим в корень: допускается.. У ТС всё в коробе и нг однако индекс.

Alex_Penza написал :
перегибать их под прямым углом, заламывая изоляцию?

Про поврежденную изоляцию вроде мой пост.. Кабель молотком, зажав в тисках гнули?

Alex_Penza написал :
пожарами).

Это несколько преувеличено. Потому- что стоимость экспертизы будет превышать стоимость деревянного дома, со всем добром вместе... А (3,14 который) ответ майора- дешево и искать реальную причину не надо. Реально определять КЗ- причина пожара, или пожар - причина КЗ, у нас почему то ($) не хотят.. Да я тоже рад запугать обывателя "фазой" до потери кошелька, но не каждом -же углу!

Для того что бы сделать как положено нужно знать как надо, степень рисков и их оправданность... что я и пытаюсь выяснить) Да, переделывать влом, но перестраивать дом гораздо дороже! Мне интересны основные принципы прокладки проводов и необходимый уровень безопасности в сочетании с удобством проведения работ. Еще не поздно все исправить, материалов затрачено тыщ на 5... время жалко и силы, но с этим можно мириться)
Подскажите свои соображения по данным исходным условиям... думаю многим начинающим будет полезно)

Заранее спасибо!

Регистрация: 16.11.2009 Апрелевка Сообщений: 76

Для того, чтобы сделать правильно и надежно наших советов недостаточно. надо поручить электромонтаж специалисту. Интересно заглянуть на сайт авиаторов. Может там кто спрашивает совета. Вот, мол летчика сократили, а лететь надо. Объясните вкратце, как взлететь и потом посадить самолет.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2 ТС (рука не поднимается такой ник копипастить, скъюзми)

20 уже звучит несколько иначе.. Камень преткновения: проходы кабелей через стены и перегородки должны выполнятся в стальной трубе! Про "перегибы на местах"- недостаточно информации. Повредить жилу кабеля или внутреннюю изоляцию не повредив наружную - нужно долго тренироваться...

Еще раз, извините за наш мангал (холивар) на Вашей даче (теме).

В частности стоит ли заморочиться перекладкой провода двойного и двойного с отдельной землей на тройной?
Перегибы делались с использованием плоскогубцев и второй руки... нужно переделывать?
Необходимость прохода металлом я понял...
Землю светильникам тоже нужно дать...
Что еще?

Прораб
Это только ник, прошедший года и никак не отражение натуры и сущности)
Можно дать денег специальным людям, но самолюбие и вопрос аккуратности остается открытым плюс последующая ремонтнопригодность собственными силами. И Вы не сразу делали правильно, но учились)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Podonok написал :
Перегибы делались с использованием плоскогубцев и второй руки...

Догадываюсь..

Podonok написал :
нужно переделывать?

Тут обычно говорят: извините телепат в отпуске. Проведите следственный эксперимент, согните кусочек используемого кабеля, аналогичным способом. Затем разделайте и посмотрите что получилось. Мегаомметр Вам поможет провести неразрушающий контроль изоляции проложенного кабеля. Предполагаю что все окажется в норме. Если приведете результаты Ваших изысканий , многим будет интересно.
Светильники.. (тип, способ установки) и другие подробности, по возможности приведите.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Podonok написал :
Это только ник, прошедший года и никак не отражение натуры и сущности)

Понимаю, просто глаз режет... И на многих форумах могут отправить в "баню", за подобное.

Podonok написал :
И Вы не сразу делали правильно, но учились)

Мне не повезло, розетки устанавливать научили раньше, чем читать. Но в те времена были отличные альбомы по электромонтажу, с картинками.. Они действительно мне были интересней, чем букварь.

Podonok написал :
двойного с отдельной землей на тройной?

На эксплуатационные характеристики никак не влияет. С точки зрения нормативов, неоднозначно.. Просто считайте короб общей оболочкой.. Материал то не казённый?

Сейчас инет не пашет на ноуте, сделал фото всех ключевых моментов проводки как новой, так и старой (показать как делал электрик за деньги) завтра выложу.

Учиться надо, благо сейчас есть форумы и полно книг и учебников, хотья много и противоречивых вещей. Я все узнаю как правило по опыту других и только проф в той области где работаю и на кого учился в институте)

вот несколько фоток моей работы... покритикуйте если что сделано не так)))

а вот работа человека, которому положено по-профессии делать правильно и аккуратно... ему платят за это и учился он специально!!!

после такой работы только сам(((