Собственно вопрос - а надо ли заземлять?
Мои соображения:
1 - ЗА: Если машина подключена через УЗО, то при пробое на корпус и касании она будет обесточена, хотя перед этим и дернет током.
2 - ПРОТИВ: Слышал возможны такие аварийные случаи, когда на "земляном" проводе появляется потенциал. Если такое произойдет, защиты нет, УЗО не реагирует.
Устройство и качество проводки в подъезде мне неизвестно, щиток закрыт.
Выходит безопаснее не заземлять?

не путайте заземление и зануление-советую заглянуть в щиток-и если щит заземлен, то однозначно машинку стоит заземлять!!!!!

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

2lesha34 Без какой-либо исходной информации посоветовать что-либо толковое - невозможно.

Шнейдер написал :
не путайте заземление и зануление-советую заглянуть в щиток-и если щит заземлен, то однозначно машинку стоит заземлять!!!!!

бредовый, опасный совет!
Если стояк и дом старый - можете поиметь фазу на корпусе. Не зная броду только УЗО и никаких РЕ

аматор1 написал :
бредовый, опасный совет!
Если стояк и дом старый - можете поиметь фазу на корпусе. Не зная броду только УЗО и никаких РЕ
__________________

что то я сомневаюсь что в таких домах сидит фаза на корпусе этажного щита......... тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?). А по поводу узо-согласен на все 100%!!!!!!!!

Шнейдер написал :
что то я сомневаюсь что в таких домах сидит фаза на корпусе этажного щита......... тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?)

учите матчасть, разницу между заземлением и занулением!

lesha34 написал :
1 - ЗА: Если машина подключена через УЗО, то при пробое на корпус и касании она будет обесточена, хотя перед этим и дернет током.

То, что Вы описали, происходит при отсутствии заземления-зануления.
При их наличии УЗО отключит сразу, как только возникнет утечка, которую оно должно отработать. Вашего присутствия и тем более прикосновения не потребуется.

аматор1 написал :
Украина, окраина Эвропы

Как окраина? а некоторые центр там у вас ищут

Alex_Penza написал :
Как окраина? а некоторые центр там у вас ищут

то ти, що не сповна розуму, бджоламы покусани

Шнейдер написал :
тем более я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?).

а за такое - сразу по морде лопатой!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Alex_Penza написал :
Как окраина?

Именно окраина, только не Европы, а России, откуда и название "государства" - так сложилось исторически.

avmal написал :
Именно окраина, только не Европы, а России, откуда и название "государства" - так сложилось исторически.

2аматор1

Шнейдер написал :
я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?).

ну нет в старом доме "земли" (РЕ) - предлагать можете что угодно

не понял ,странно как то ,а что у вас машинка не отдельным кабелем подключена?"Земляной"провод надо подключать на "корпус"Щита.у нас большинство домов сделано по одной схеме,три фазы и ноль на него же и "землят".и только недавно стали делать "земля",изолированный"ноль"и три фазы.слышал что можно "землить"к трубам(отопление водоснабжение)металлическим,они специально заземляются от блуждающих токов.

lesha34 написал :
Выходит безопаснее не заземлять?

Да, если не известно скольки проводной стояк, а в квартирах двухпроводка лучше не занулять на корпус этажного щита, а использовать только дифзащиту 10 мА.

К.Гоша написал :
слышал что можно "землить"к трубам(отопление водоснабжение)металлическим,они специально заземляются от блуждающих токов.

Так делать запрещено!

Электрика, отопление

К.Гоша написал :
не понял ,странно как то ,а что у вас машинка не отдельным кабелем подключена?"Земляной"провод надо подключать на "корпус"Щита.у нас большинство домов сделано по одной схеме,три фазы и ноль на него же и "землят".

Распространённая ошибка. При обрыве нуля этажом ниже, на корпусе этого щита появится фаза, и защиты от неё никакой не будет!

*abс* написал :
Распространённая ошибка. При обрыве нуля этажом ниже, на корпусе этого щита появится фаза, и защиты от неё никакой не будет!

Вот этого я и боюсь. Своими словами описал эту проблему в первом посте. Т.е. действительно выходит третий провод лучше не подключать.
P.S. Посмотрел вчера в доступной части щитка - "земля" подключена к корпусу щита. Но остальная часть щита закрыта и проследить что там дальше с проводкой нельзя.

lesha34 написал :
P.S. Посмотрел вчера в доступной части щитка - "земля" подключена к корпусу щита. Но остальная часть щита закрыта и проследить что там дальше с проводкой нельзя.

Нулевой провод подключён к щиту, но это ничего не меняет. При четырёх проводном стояке, только УЗО ставить и всё.

to all
У меня был выведен на кухню кабель для питание электроплиты (25А на коридорном щитке).
Плита в реале газовая.
Я поставил на эту линию в паралель 2 16 А автомата.
От одгого из них запитал СМ (провод медь 3х2,5).
Фаза,ноль,земля на розетке СМ соответствует розводке которая уже была.
УЗО не ставил.
Оно в таком варианте обязательно?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Vlad55 написал :
Я поставил на эту линию в паралель 2 16 А автомата.

Для прояснения картины... Два новых автомата на кухне, куда кабель приходит? А в щите коридорном автомат 25А, а кабель какой?...
По УЗО. Оно никогда не бывает лишним.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Vlad55 написал :
УЗО не ставил.
Оно в таком варианте обязательно?

Обязательно.

2sergey_sav

sergey_sav написал :
а кабель какой?.

Алюминиевый сечения, уже не помню, но толстый тогда замерял штангелем сечение на 25 А с запасом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Vlad55 написал :
замерял штангелем сечение на 25 А с запасом.

Ток обычно амперметром измеряют.

avmal написал :
Ток обычно амперметром измеряют.

Ну электриги может сечение и амперметром замеряют.
(Хотя это и возможно если знаешь материал и длину проводника.)
А я штангелем, потом площадь, потом с учётом материала допустимый ток.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Vlad55 написал :
Ну электриги может сечение и амперметром замеряют.
(Хотя это и возможно если знаешь материал и длину проводника.)

Я про ток, который измеряется в Амперах и для чего необязательно знать длину и материал.

avmal написал :
Я про ток, который измеряется в Амперах и для чего необязательно знать длину и материал.

А я про сечение которое можно вычислить измерив штангелем диаметр

Так что же мне делать с УЗО?
Мну говорили, что если в квартире имеется нормальная трёхпроводка (плита элепстрическая, лифт)
то УЗО не является обязательным.

Vlad55 написал :
Так что же мне делать с УЗО?
Мну говорили, что если в квартире имеется нормальная трёхпроводка (плита элепстрическая, лифт)
то УЗО не является обязательным.

если у вас настоящий пятипроводный стояк, то они были правы

Vlad55 написал :
У меня был выведен на кухню кабель для питание электроплиты (25А на коридорном щитке).
Плита в реале газовая.

Vlad55 написал :
плита элепстрическая, лифт)

кого вы наё....е, себя или нас?