Исчез электрик, делавщий проводку в гараже, доделываю я. Под 3-х фазную розетку, в которую планируется подключать сварочный аппарат кинут кабель 5*2,5 и в щитке автомат на 25 А.
Хватит ли сечения и тока? Если все нормально, то подскажите, пожалуйста, какую розетку выбрать 3Ф / 3Ф+PE / 3Ф+N+PE ? Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

dd909 написал :
3Ф+N+PE

такую

dd909 написал :
Универсальны ли разъемы сварочных аппаратов

нет

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Честно говоря, меня ток 25 А смущает.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

на каждую фазу по 5,5кВт Вам мало? пишите характеристики аппарата тогда

Спасибо, все понял