#1504999

сразу прошу не пинать, но куда написать не знал, по этому создал новую тему.

вообщем такая беда.

санузел совмещен. в нем будет стоять: водогрей аристон (розетка) 3, душевая (розетка) 2, стир машина (розетка)1 + теплый пол.
провод выведен напрямую из щитка в су.
и далее по цепочке от одной розетка(анам) к другой.автомат стоит ИЭК ВА4729 25.
и в общем вот. все закатано уже в плитку. и выбивает автомат. разобрал все розетки, все соединено правильно.

работают 1 и 2. когда цепляешь 3, то выбивает автомат.
и когда 1 и 2 цепляешь кабину то снова выбивает.

вообщем электричество есть пока не вставить в розетку какой нибудь электро прибор.

но я вот на что грешу. этот автомат, его не было и нам ставили эликтрики, он я так понимаю запитан от автоматов (который включают выключают свет в кв) но там такой тонюсенький проводок, что мне кажется именно он напряжения не выдерживает. тк от других идут провода в 3-4 раза толще чем этот.
может конечно не в этом проблема. подскажите кто чем сможет...

Роман 009 написал :
ИЭК ВА4729 25

а поточнее ампераж автомата можно узнать?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

стоял на 16, поменяли на 25

а тот тоненький проводок не греется?

Роман 009 написал :
там такой тонюсенький проводок, что мне кажется именно он напряжения не выдерживает.

не трогал. но мне кажется почему то кажется что проблема в нем.
может ведь быть проблема в нем?

если он греется,то автомат будет срабатывать.я так понял что теплый пол у вас включен постоянно.какая мощность пола?

все идет по цепочке и я так понял, что теплый пол в цепочке последний. и он даже не включается.
те если все 3 розетки включены, то автомат даже не включается.

а этот провод можно самостоятельно поменять? выключить все автоматы, ослабить винты и вставить проводок по толще? подскажите какой толщины лучше 2.5?

Роман 009 написал :
водогрей аристон (розетка) 3, душевая (розетка) 2, стир машина (розетка)1 + теплый пол.

а теперь еще раз и по порядку:
1-водогрей(какая мощность?)
2-душевая кабина
3-стиралка
4-теплый пол
это порядок шлейфования.если не так поправьте.

порядок.

  1. стиралка (не подключена)
  2. душевая (тоже не подключена)
  3. водогрей (не подключен)
  4. теплый пол. (поключен но от сети не питается)

автомат не включается когда все замкнуто
включается когда розетка 1 и 2 соеденины, а вот когда в них что то включаешь то сразу же вырубает все

еще раз. всего в су 3 розетки. эти розетки одна из одной запитаны, розетки анам.
когда они все подключены друг к другу + напрямую видимо запитан теплый пол.
и еще один провод из стены торчит для подсветки шкафа-зеркала

все выше перечисленные приборы имеют заземляющий контакт на вилке.вы не пробовали в эти розетки включать что-то что не имеет такого контакта:пылесос например?

земля висит ни куда не прикрученая.....
да пробовал. притащил с собой провод питания от тел на нем есть индикатор огонечек.
он горит, когда 1 и 2 включены.
а когда 1, 2, 3 и включаешь его в 3 розетку то все вырубает(

а этот провод можно самостоятельно поменять? выключить все автоматы, ослабить винты и вставить проводок по толще? подскажите какой толщины лучше 2.5?

лучше 4мм2,но скорее всего дело не в нем.был в моей практике такой же случай,в квартире 11 розеток шлейфом подключены были,при включении в две любые чего-либо выбивало автомат.я тогда все розетки разбирал по очереди подключал к шлейфу включая при этом нагрузку в розетках.как ни странно,но после этих процедур все нормально заработало,а вот в чем была причина я так и не понял.

Если включить только 3 (водогрей)?

попробуйте.попытка не пытка.

AlexsandrS написал :
Если включить только 3 (водогрей)?

1 и 2 работают, но при включении в розетку душевой кабины, выбивает автомат. включить водогрей нельзя тк они шлейфом идут

Просто я сам схемы подключения не знаю. завтра буду пытать горе строителя.
вот скажите мне нафиг браться ха то в чем ты не разбираешься?
я этого не понимаю(((

т.е.работать может всё кроме душевой кабины?

вообще ничего не работает.....(((
если включаешь что то в розетку то выбивает сразу же.

Что-то я совсем запутался. есть 4-ре розетки. выбивает только определенные? типа третья выбивает при любом подключении, а первые две работают. так?

у нас сейчас 1.20 ночи. сгонял на квартиру.
в общем имеем следующее.
из щитка напрямую в СУ выведен провод, стоит автомат 25 на одном конце, а на другом просто розетка.
соединяешь все разъемы.
включаешь. ток идет.
включаю моб тел через зарядку - заряжается и нет проблем (без заземления)
включаю удлинитель в эту розетку, и душевую с заземлением и сразу же выбивает.
посмотрел, вроде как все на своих местах воткнуто, земля в земле, синий проводок с синими, белый с белыми тусуется....
при том что раньше земля не была соединена в розетке, я ее соединил, но все так же и осталось....выбивает

в чем может быть проблема?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Роман 009 написал :
включаю переходник в эту розетку

Что из себя представляет переходник?
При включении одной душевой кабины выбивает 25А автомат. = КЗ (короткое замыкание) в электрооборудовании душевой кабины.

извините не точно написал.
включаю удлинитель.
но дело в том, что я даже розетку не включаю, а просто прикасаюсь заземлением как сразу же выбивает автомат.

и еще забыл написать. выбивает не только тот автомат который стоит на СУ, а еще первый сдвоенный автомат там где кнопочка такая черная (не помню что рядом с ней написано, толи сброс...)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Роман 009 написал :
и еще забыл написать. выбивает не только тот автомат который стоит на СУ, а еще первый сдвоенный автомат там где кнопочка такая черная (не помню что рядом с ней написано, толи сброс...)

Срабатывает УЗО..

и в чем проблема может быть?

Диф выбивает что ли. В розетках/душевой случаем земля с нулём нигде не попутаны? К примеру где-то провода не хватило и прикрутили кусочек для длинны. Похоже что срабатывает диф. Теперь бы названия автоматов.
В соседней теме, проверить нужно землю и нуль в вилках особенно в душевой.

вот фотка. выбивает С40.
душевую включал в другую розетку(которая в коридоре) через удлинитель и там все работает

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

В щите: белый с синей полосой идет на автомат, а просто белый на изолированный клемник так -? поменять местами не мешало-бы.
В розетке желто зеленый провод должен быть присоединен к усам заземления.
С утра возьмите электрочайник (он мощный и с заземляющим контактом), попейте чайку на квартире ,если удастся- вызывайте мастера смотреть Вашу кабинку.. Если нет- смотрите правильность подключения розетки.