#1505960

Провод - ПУГНП 3х2,5. Заземление пока не сделал, но пару розеток взял с заземляющим контактом. Заземляющий провод никуда не подключил. Мерею мультиметром, показывает потенциал - порядка 100В. Что это? Почему? И отвертка-тестер тоже загорается....

Виталий Д
Мерею мультиметром, показывает потенциал - порядка 100В. Что это? Почему? И отвертка-тестер тоже загорается....

Наводка.
Подключите заземляющий провод, все пропадет.
И не парьте себе мозги.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

А до заземления провода - может током дернуть, если провод к заземляющему контакту подсоединить?

Подключать провода к розетке нужно при отклченном автомате в поэтажном щитке. Последовательность подключения: земляной, нулевой, фазный. Отключение -- в обратном порядке.

Виталий Д
А до заземления провода - может током дернуть, если провод к заземляющему контакту подсоединить?

Не должно. Меня не било. Но не уверен, что у всех так - чувствительность (сопротивление) кожного покрова у разных людей индивидуальна. Может пощипать, я так думаю.
Отключите заземляющий провод от ваших розеток с земляным контактом. До тех пор, пока не подключите заземление по-правильному.
И не парьте себе мозги.

Благодарю Вас.

Фил-2000 написал :
Наводка.

Уважаемый Фил-2000!
Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?

MaSeVi написал :
Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?

по причине высокого входного сопротивления мультиметра (около 10МОм), стрелочным аналоговым тестером такого не увидите

аматор1 написал :
по причине высокого входного сопротивления мультиметра (около 10МОм),

Я так понимаю, это чтобы её обнаружить!
А вот причина возникновения?

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

аматор1 написал :
стрелочным аналоговым тестером такого не увидите

И на стрелочном видел.
И спокойно работал с "землёй" - даже не пощипывало.

MaSeVi написал :
вот причина возникновения?

элетромагнитная индукция

kokoko написал :
И на стрелочном видел.

серьёзно, тогда или вольтметр с большим входным или повод задуматься....

аматор1 написал :
элетромагнитная индукция

Спасибо!
Ничего себе, уровень ЭМИ...

MaSeVi написал :
Ничего себе, уровень ЭМИ...

всё нормально, не беспокойтесь, разнесите провода на чуть-чуть и ничего уже не будет

аматор1 написал :
всё нормально, не беспокойтесь, разнесите провода на чуть-чуть и ничего уже не будет

Спасибо!

будь ласка!

аматор1 написал :
будь ласка!

)))

Какая наводка?!
В розетки скорее всего уже подключены потребители с емкостными фильтрами. Вот и получено 220 / 2 вольт минус падение. Выключите все из розеток и повторите измерение.

_Витёк_ написал :
Вот и получено 220 / 2 вольт минус падение. Выключите все из розеток и повторите измерение.

А это откуда?
И не уверен, что автор темы подключал розетки с включенными потребителями...

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2_Витёк_ Полностью согласен ,меня даже током как-то стукнуло от компьютера.Замерил тестером между корпусом и нулем,как раз вольт 100 и было.

MaSeVi написал :
А это откуда?
И не уверен, что автор темы подключал розетки с включенными потребителями...

Просто такой расклад мне кажется куда более вероятным чем столь сильная наводка и столь высоокомный вход вольтметра. Да и цифра уж очень похожа. Но это конечно только предположение.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

MaSeVi написал :
Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?

Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения, а поскольку емкости эти одинаковы, то и напряжение делится на два (220/2=110). Это напряжение - суть наводка с фазы на висящую в воздухе жилу РЕ. Емкость очень мала, но мультиметр имеет высокое входное сопротивление, благодаря чему успешно "ловит" эту наводку.

Kamikaze написал :
Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения, а поскольку емкости эти одинаковы, то и напряжение делится на два (220/2=110). Это напряжение - суть наводка с фазы на висящую в воздухе жилу РЕ. Емкость очень мала, но мультиметр имеет высокое входное сопротивление, благодаря чему успешно "ловит" эту наводку.

Уважаемый Kamikaze!
Спасибо большое за разъяснение!
Т.е, мультиметр имеет настоько высокое сопротивление, которое слишком слабо влияет на сеть в момент подключения на измерение, поэтому и "ловит"?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

MaSeVi написал :
Т.е, мультиметр имеет настоько высокое сопротивление, которое слишком слабо влияет на сеть в момент подключения на измерение, поэтому и "ловит"?

Угу. Не на сеть (ну и на сеть, конечно, тоже), а на жилу РЕ с ее емкостями

Пожалуйста!

Н

Kamikaze написал :
Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения,

Кстати да, если принять что просадка при подключении к этому делителю вольтметра с Rвх = 1 МОм составила 10 вольт, то получается что-то вроде 300-350 пФ емкость кабеля, что похоже на правду. Надо же.

_Витёк_ написал :
Угу. Не на сеть (ну и на сеть, конечно, тоже), а на жилу РЕ с ее емкостями

Ну да!
Я имел в виду не на сеть, а на PE провод.
Извиняюсь, описАлся!)))

Ну вот, не успел ненадолго отвлечься, как Камикадзе все доступно разъяснил..

amidant
меня даже током как-то стукнуло от компьютера.Замерил тестером между корпусом и нулем,как раз вольт 100 и было.

А вас, уважаемый, стукнуло верней всего от того, что земля хреноватая у вас была, а в БП компа развязка емкостная стояла между землей и нулем-фазой..

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

А вас, уважаемый, стукнуло верней всего от того, что земля хреноватая у вас была
Стукнуло потому что ее вообще не было.И надо мерить нормальными индикаторами ,а не всякой хренью,которая наводки дает,где надо и не надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

amidant написал :
мерить нормальными индикаторами ,а не всякой хренью,которая наводки дает,где надо и не надо.

К счастью "хрень" наводки не даёт - "хрень" наводки индицирует.

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 789

HELP: PE бьется током и индикаторная отвертка показыватет фазу.

Всем добрый день.
Заканчиваю ремонт в квартире и подключаю розетки и свет. Но вот заметил что PE линии что идет на розетки в одну комнату "бьется током", замерил индикаторной ответркой - она кажет фазу. Замерил вольтметром - кажет 240в.
Ввод 5 проводка, медь. Разводка по квартире медь, по полу, ВВГ-нг, в пластиковых трубах. Соединение опрессовкой в распаечных коробках, изоляция соединений тканевой изолентой, плюс сверху термоусадка или обычная "синяя" изоленте. Все делал сам. УЗО 30ма на группах, однополосные автоматы.

Т.е. подцепил я фазу от автомата на провод к розеткам и рабочий ноль с шины, но PE не подцепил к шине, т.е. он только в розетках а в щитке не подключен, в розетках никаких потребителей нет. PE бьется током (я был в резиновых тапках). УЗО 30ма молчат (проверено исправные). Отключил от автомата и нуля. Замерил мегаомметром сопротивление между проводами что к розеткам L, N, PE. Ничего не показывает. Цепанул все обратно, PE на шину. Биться перестало.
Та же фигня была и с группой что на свет.
Длина проводов что к розеткам и на свет максимум метров 15-20.
Что это такое? Индукция??? Или что?

P.S. Розетки ANAM с заземлением. Првода покупал качественые в проверенной конторе.

Заранеее всем спасибо.

//примечание модератора: это и ряд последующих сообщений перемещены в эту тему в результате объединения схожих тем.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex74 написал :
заметил что PE линии что идет на розетки в одну комнату "бьется током"

Alex74 написал :
PE не подцепил к шине, т.е. он только в розетках а в щитке не подключен

Провод РЕ станет проводом РЕ только тогда, когда он будет подключен к общей шине РЕ в щите, а пока он простой безымянный проводник в изоляции, который может стать и фазой, и рабочим нулем, и, как у вас сейчас, одной из обкладок конденсатора с любым неизвестным науке потенциалом.