#1518130

знатокам гидравлики вопрос.пожалуйста помогите разобраться.У нас на фирме произошел спор с директором .Он утверждает что монтаж отопления из полипропилена следует делать только 45 углами ------------- не 1-90 а 2-45.Мотивирует тем что сопротивление при прохождении воды меньше у 2-45 чем у 1 -90 .Кто прав ? Может это его коммерческая заинтересованность,ведь у него магазин по про даже полипропилена.На коттедж в среднем уходит около 1000 90 углов а если делать 45.........!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

voland666 написал :
Кто прав ?

Он. Частично. Откройте инструкцию на Экопластик ППР, к примеру.
Правда, все это может свестись на нет даже небольшим заужением при пайке.
Если его так волнуют потери, пусть берёт 90 град поворот полукольцом. Там потери меньше чем 2 по 45 Если найдет

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

2voland666 Если так заморачиваться, лучше уж диаметр труб на размер увеличить чем на отводах выгадывать...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

NNN+1
Тем более, я на 110% уверен, что гидравлический расчет никто не проводил

voland666 написал :
только 45 углами ------------- не 1-90 а 2-45.

Как правило кроме уголков в системе отопления используются еще и тройники. Их-то чем заменять будете?

voland666 написал :
сопротивление при прохождении воды меньше у 2-45 чем у 1 -90 .Кто прав ?

Формально ваш начальник прав - 2*45 = 1.2, а у 90 - 2.