Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой:
Время от времени в стояке пропадает циркуляция. Почти все квартиры были обследованы, замечаний не было. Возможна ли ситуация, когда давление в обратке сравнивается с давлением подачи? Дом многоквартирный с двумя контурами горячей воды (1-8 этаж и 9-17 этаж). В верхнем контуре разбор незначительный, в нижнем побольше.
Спасибо.

по прежнему интересно...

Реклама
Купи ванну Alpen и получи подарок!

Покупая любую ванну Alpen, Вы получаете подарок - чистящее средство по уходу за ванной! Подробнее

Магадук написал :
по прежнему интересно...

возможно всё что угодно

Магадук написал :
Почти все квартиры были обследованы,

Обследуйте все.
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода.

NNN написал :
Похоже на тёплый пол с регулятором расхода

Интересная мысль, спасибо.
Я грешу вот на что. Вода одним и тем же давлением (из магистрали) поднимается на 8 этаж (потом по стоякам вниз) и на 17 этаж. Очевидно, что в стояки верхнего контура вода поступает под меньшим давлением (часть давления тратится на подъём воды), а в обратку нижнего контура вода из стояков давит сильнее. Поскольку обратки соеденины, возможно, что давление, попадающее в обратку верхнего контура из обратки нижнего контура иногда сравнивается с давлением подачи в верхний контур. Немного путанно, но, думаю, идея понятна. Нутром чую, что теоретически это возможно при небольшом разборе в нижнем контуре. Как с этим бороться, непонятно, но, хотя бы убедится, что проблема именно в этом.

Дождался очередного остывания стояка и включил воду. Труба прогревалась сверху и снизу почти одновременно. Вода идёт и при отлюченной обратке и при отключенной подаче. На подмес проверяли (отключали воду и открывали кран). Все признаки "уравнивания давления подачи и обратки".
Во втором квартирном стояке всё в порядке. Он диаметром 1 дюйм, проблемный - 3/4.
Такая же беда ещё в нескольких стояках (не всех) в подьезде, в том числе и дюймовых.
Вопросы:
1 - Что делать?
2 - Как быть?

Тут такая же байда, тока во всём доме. Давление практически уравнялось:5,0 и 4,9 (хотя эти 0,1 можно отнести на погрешность манометра) расход упал с 22 до 15м.куб. в час. Теплосеть открещивается, ищите мол у себя (у нас ТСЖ) Чё делать ума не приложу.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

2печник_09 автоматику настроить
крс

2lex2202 Нету ее, автоматики-то...

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 770

А почему должна быть разница?На элеваторе посмотрел-4,5 подача и обратка.

Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу.
Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 770

2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине.
Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

сухов написал :
Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)

Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба.
Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?

Регистрация: 01.01.2007 Нижний Новгород Сообщений: 770

2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

печник_09 написал :
Нету ее, автоматики-то...

без автоматики проще настроить же
фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем
у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать
кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?