#1533439

Имеется в виду, что труба заложена в стене, стена будет облицована плиткой, но пока еще просто оштукатурена. На какую глубину ставим водорозетку, чтобы потом красиво выглядел установленный смеситель, так как установка смесителя подразумевает и установку эксцентриков. Спасибо.

Толщина клея - 2mm + толщина плитки (7- 12 mm).
Примерно так, только при условии если стены ровные.
На столько надо вывести водорозетку из стены.

Реклама
Купи ванну Alpen и получи подарок!

Покупая ванну Alpen, вы получаете чистящее средство по уходу за ванной всего за 1 руб! Подробнее

2Limanec

We're all mad here

2masters Пиар, пиар

antipst написал :
Старое прошло, теперь все новое...

плагиат))

We're all mad here

masters написал :
плагиат))

Зачем Вы в подпись смотрите, когда я по теме отвечал, а Вы увы...

2antipst на фото отлично видно как я ставлю водорозетки.зачем на словах, если проще 1 раз увидеть?
2Limanec если стена не оштукатурена то трубы не надо сильно глубоко прятать,только чтоб не выступали за штрабу. иначе при установке придется использовать удлинитель. лучше поставить "маяки" для штукатурки и по ним выставить водорозетки т.е они должны быть ровно по стене, без плитки. при условии, что слой клея будет мм4-5 не больше.

We're all mad here

Вы бы лучше на пальцах объяснили человеку, хотя думаю моего ответа достаточно.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1401

antipst написал :
Вы бы лучше на пальцах объяснили человеку

На пальцах: я ставлю так чтобы передняя грань водорозетки на 4 мм выдавалась из оштукатуренной и выровненной под укладку плитки стены.

antipst +9--14мм
masters 0мм
Conix +4 мм
кто больше?
2masters а можно фото в профиль, а то в фас не видно.

Чтобы не ошибиться никогда и ни при каких условиях, торец той детали, в которую будет вкручиваться эксцентрик, должен находиться точно в плоскости плитки. Возможность слегка отступить от этого правила зависит от конструкции эксцентрика, декоративной чашки и вот от этой самой детали. Это на месте надо смотреть. Был случай, полипропиленовая резьбовая муфта, торчащая из облицовки на 4 мм, не позволяла прижать чашку к стене. Слишком она большого диаметра. Углубленная на 10 мм тоже создаёт проблемы. Длины резьбы на эксцентриках не хватает, а удлинителем надставить минимум 15 мм нужно.

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Если штробы пилите после штукатурки, то срез в плоскости штукатурки, если до штукатурки, то в плоскости стены. хуже, если до штукатурки плиточник пишет на стене "+20мм", а потом, ¤#&¡, просто проходит стену фиксом на 2мм, потому-что спешит на другой объект. В конечном итоге-есть разные эксцентрики, разные удлиннители, подобрать всегда удается.

Есть специальные монтажные планки, на которые крепятся водоразетки. Края планки крепятся на штукатурку. В большинстве случаев подходит.

2МихХан Только потом плиточнику с обратной стороны плитки выбирать надо, под эту планку.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2599

antipst написал :
Только потом плиточнику с обратной стороны плитки выбирать надо, под эту планку.

Зачем ?На толщину планки ведь выбираешь при постановке.А иногда плиточники сами говорят,мол не трахайся ты с этой пластиной парень,не выбирай эти миллиметры,буду класть раствор,она и мешать не будет.

fontanero написал :
Зачем ?На толщину планки ведь выбираешь при постановке

Мне сейчас приходится это делать, планка прикручена (на ней водорозетка) прямо на чистовую штукатурку.

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Я выбираю, потому как фиксирую болтом 10х100

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2599

antipst написал :
Мне сейчас приходится это делать, планка прикручена (на ней водорозетка) прямо на чистовую штукатурку.

А чего планку не отпустить и не выбрать под ней штукатурку ? Или трубы очень уж конкретно замурованы ?

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2599

Makarone написал :
Я выбираю, потому как фиксирую болтом 10х100

Так это не всегда возможно.Чаще тоненькая стеночка,между ванной и туалетом.
Можно и кусок стены в туалете вывалить,пока сверлишь.

[

]()
Вот, покапался - нашел. Водорозетки крепил один мастер с форума, я под них в плитке штробы выбирал, с тыльной стороны, разумеется

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Если тоненькая, то 8х40

antipst написал :
Водорозетки крепил один мастер с форума, я под них в плитке штробы выбирал, с тыльной стороны, разумеется
__________________

Вот интересно, чем он думал , когда устанавливал эти планки? Или он был уверен что с установкой водорозеток ремонт заканчивается и следующим этапом будет новоселье?

Смеситель Grohe Costa, инструкция по установке.
Если действовать по инструкции, то плоскость водорозетки должна быть утоплена относительно плоскости плитки примерно на 5мм. Если водорозетку не утопить, то декоративная чашка может не прижаться к стене и смеситель будет выступать, это видно на второй фотографии.

Кстати, кто-то из мастеров, эксцентрики не ставит, а ставит что-то свое, по-моему ДОКА.

allzel написал :
а можно фото в профиль, а то в фас не видно.

нельзя. это пиар)))

We're all mad here

allzel написал :
плоскость водорозетки должна быть утоплена относительно плоскости плитки примерно на 5мм. Если водорозетку не утопить, то декоративная чашка может не прижаться к стене и смеситель будет выступать

правильно. но если неизвестно каким будет слой клея и точная толщина плитки, лучше в о со штукатуркой(или с маяками).

We're all mad here

Брейгель написал :
Чтобы не ошибиться никогда и ни при каких условиях, торец той детали, в которую будет вкручиваться эксцентрик, должен находиться точно в плоскости плитки.

Истина!
Из этого всего следует, что водорозетка ставится на ту глубину, которая позволяет одеть подводящие трубы в изолятор, и при которой изолятор не будет выпирать над плоскостью готовой штукатурки. А во всем остальном прекрасно решают удлинители

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

нет унифицмрованных кранов и эксцентриков,
поэтому то что подходит на 1 кран не подходит на второй
я всегда стараюсь уговорить хозяев купить краны сначала а потом делать

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

чашки те же бывают 25 мм а бывают 5-10мм

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

да и когда опускаешь кран ниже к ванной на 150-200мм
то пару раз оказывалось что купленный смеситель оказывается с длинной бородой снизу которая тупо упирается в борт ванны