Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 466
#1542938

В этом сезоне напряжение сети в нашей ветке гаражей КАС достигло рекордно низкого уровня и составило сегодня 133В. Председатель говорит, мол вы же и виноваты, точнее ваши соседи, которые взяли моду круглосуточно гаражи отапливать. Выясняйте, мол, кто.
Дело в том, что клещи амперметра у меня есть, но дюже хлопотно разбирать все соединительные коробки и тревожить старые провода которые под напряжением и уложены крестами, как говорится, сика-в сику.
Знает ли кто какой-нибудь научный способ определить нагрузку в кабеле? Прошелся так вдоль гаражей с каким-нибудь девайсом и по отходящим внутрь проводам в первом приближении примерился.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

Шмулик написал :
Прошелся так вдоль гаражей с каким-нибудь девайсом и по отходящим внутрь проводам в первом приближении примерился.

Первое, что приходит в голофу - тепловизор... в смысле, бесконтактный лазерный термометр - пирометр

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Шмулик написал :
составило сегодня 133В

пора перетягивать ветку... дальше будет хуже, а все эти ловли скелетов эт полумеры, счетчики есть в гаражах?

а токовые клещи в этом случае не помогут? или там нельзя пучек проводов замерять?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Gins написал :
а токовые клещи в этом случае не помогут?

Нет. Мерить надо или ТОЛЬКО фазный провод, или, на крайняк, нейтраль.
Насчёт тепловизора - дельная мысль. Проверить, у кого снег больше подтаял на крыше, у него и мерить.
А вообще - установка счётчиков с пломбами руководства или на начало установка автоматов на ток 6 Ампер в опломбированном боксе решают дело. Я с таким сталкивался.

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1345

Шмулик написал :
круглосуточно гаражи отапливать. Выясняйте, мол, кто.

Возьми даже не тепловизор, а индрокрасный термометр. Наведешь на ворота -стены-щели-вентрешётки-на табло сразу увидишь изменение температуры. Притом почти мгновенно.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

В морозы и инфракрасный термометр не понадобится. По инею на воротах видно.

Я думаю проблема в воровстве, этот вопрос и нужно решать. Ну какая причина круглосуточно отапливать гараж как не халявная энергия.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

aab-2008 написал :
Наведешь на ворота -стены-щели-вентрешётки-на табло сразу увидишь изменение температуры. Притом почти мгновенно

если бы я топил гараж то уж точно додумался сделать теплоизоляцию ворот. термрметр тут не тпределит ничего. а оставлять на ночь обогрейку это вроде нарушение ТБ.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Счётчики в гаражах отсутствуют - один на всех? Тогда вынь да положь ограничение автоматами на каждый гараж, или это будет НЕИСКОРЕНИМО...
На крайняк - повесить обьявление "Убрать, искоренить, ограничить..." в недельный срок. А через неделю на пару суток рубануть...

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

Одинец написал :
Тогда вынь да положь ограничение автоматами на каждый гараж,

Ампер на 10. На освещение хватит, отопление за отдельную плату.... Хотя РуГаться БуДуТ!!!!

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1345

greg111 написал :
я топил гараж то уж точно додумался сделать теплоизоляцию ворот. термрметр тут не тпределит ничего

оределит, перепад даже в 5 гр будет видно. А примыкания тем более полностью не утеплишь.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Именно на 6. Для маломощного электроинструмента хватит, свет тем более, а печки уже никак.
Не забыли, что совсем недавно на ДОМ или на однокомнатную квартиру ставили пробки (пробки-автоматы) на 6,3 Ампера? А тут в гараж 2,2 кВт подавай. ТПшка не резиновая - или ужимайся, или вообще с ... останешься.

aab-2008 написал :
А примыкания тем более полностью не утеплишь.

Именно.

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1345

Одинец написал :
Для маломощного электроинструмента хватит, свет тем более, а печки уже никак.

И наверно воруют при этом. Отопиться элекрообогревателем дело не дешёвое.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Так у них, как я понял, счётчиков в гаражах нет.

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1345

Одинец написал :
счётчиков в гаражах нет.

Тогда вообще бардак. Одним всё, а платят другие? У нас есть общий, счётчик на ряд, счётчик на каждого. Если сумма оплаты по ряду от каждого не сошлась с общим по ряду - разбираются сами в ряду. Если нет оплаты- ряд отключают, пока сами не разберутся.

Шмулик написал :
Прошелся так вдоль гаражей с каким-нибудь девайсом и по отходящим внутрь проводам в первом приближении примерился.

Берете у председателя клещи и замеряете нагрузку на каждый гараж. Все нагрузки записываете и совместно с председателем, на общем собрании решаете об индивидуальной оплате, согласно нагрузки. В последующем пробивайте решение об установке счетчиков в каждый гараж.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

cimon написал :
В последующем пробивайте решение об установке счетчиков в каждый гараж.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с опломбированным автоматом! Иначе все начнут думать "типа я заплатил деньги за елекстричество, что хочу, то и ворочу" - и кирдык вообще...

Одинец Ввод сразу на счетчик, а потом на автомат или пломбировать автомат действительно, и постоянный контроль показаний счетчиков, временами с замером тока потребления, это же ваши деньги.

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 466

Спасибо всем ответившим!
Скажу сразу, счетчики у нас есть, только по ним мало кто платит. Хош плати, нехош -не плати. Я например, плачу. Председатель сказал, что он не будет за каждым бегать, а показание общего счетчика раскидает на всех. Вобщем так и происходит.
Момент второй, у меня ворота, например, самые заиндевевшие, а печкой я не пользуюсь. Гараж просто на совесть утеплен. Так что визуально я и сам бы подумал на себя.
Насчет перетяжки ветки, тоже к этому склоняюсь. Вопрос лишь в том, что потребуется 250м кабеля и недешевого.

Шмулик написал :
Насчет перетяжки ветки, тоже к этому склоняюсь. Вопрос лишь в том, что потребуется 250м кабеля и недешевого.

Это наверное гаражей 20-25,если всем скинуться, то по 10м на хозяина вполне сносная цена.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4595

Шихаэль Мума написал :
Первое, что приходит в голофу - тепловизор

Не-не, именно тепловизор. И можно без осмотра провода - он прекрасно покажет теплопотери интересующего здания. Оно будет как в огне

Регистрация: 17.12.2008 Нижний Новгород Сообщений: 1345

2Шмулик Ещё вариант - стабилизатор. Я в деревню купил- всё ОК. без него до 140, а то и ниже. С ним со 140 на 220-210 поднимет без проблем. Если 160, то и все 225 без проблем. Помни только про запас по мощности, раза в 2. Почитай тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69774

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Несколько стабилизаторов - и полная амба проводке... Откуда лишние вольты-то возьмутся, не из тропосферы же?

Шмулик написал :
Знает ли кто какой-нибудь научный способ определить нагрузку в кабеле?

Знаю, правда не совсем научный, но эффекта добъетесь.
Звоните в ФСБ, анонимно сообщаете им информацию, что по вашим наблюдениям некоторые владельцы гаражного кооператива устроили у себя в гаражах плантацию конопли. Этот вывод был сделан по состоянию электросети, которая в последние n дней потребляет xxx кВт круглые сутки, а значит работают мощные лампы на обогрев плантации.
После чего спокойно идите домой и ждите результатов. Думаю, что в течении недели ваша проблема решиться сама-собой.

Шмулик написал :
Знает ли кто какой-нибудь научный способ

у нас с этими 3,14..сами (топунами, сварунами) мы с председателем поступили проще, отключили "свету" вообще до решения полюбовно и сама стая "призвала падонков к порядку". Некоторые так и сидят при керосинке!
ПС. Зато в сети аж 240В стало в дальних гаражах!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Шмулик написал :
Вопрос лишь в том, что потребуется 250м кабеля и недешевого.

не такой уж он и дорогой, можно по магистрали в 12 тыр уложиться (АВВГ 4х25), у нас тоже долго бодались с напругой и плательщиками, некоторые даже индивидуальные кабели до вводного щита протащили, но в итоге заменили кабель и поставили на 5-6 гаражей по самопально-сварному боксу с рейкой автоматов и навесным замком (неплательщиков удобно отключать, при желании туда можно и счетчик засунуть, минимум "необслуживаемой" коммутации)

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Грамотно. Надеюсь, на автоматах петли провода под токоизмерительные клещи оставили?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Одинец написал :
Надеюсь, на автоматах петли провода под токоизмерительные клещи оставили?

а как же) да и на автомате можно обычным амперметром замерить

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Некоторые нагрузки после пропадания питания не сразу восстанавливаются, да и в куче мест за раз ковыряться с прямоточным амперметром не айс, особо если там дождик, к примеру...