#1544187

Помогите советом, в чем может быть проблема?
Уже несколько раз обесточивается квартира. Если я не ошибаюсь, то это 4ый раз. Первые 2 раза не помню при каких условиях были (было точно более полугода назад). Предпоследний раз был ночью. А последний вообще в пустой квартире. Уехали свет был..приезжаем через 2 дня в квартире света нет - в холодильнике +24, в морозильнике +4.

Что касается последних 2ух раз, то обесточивание квартиры происходит на фоне включенных УЗО и автоматах. Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке. Последний раз обратил внимание, что электронный щетчик тоже не работал.

Привожу фотографию щитка в тамбуре (мое УЗО самое правое)

[

]()

Ближе

[

]()

Щиток в квартире на всякий случай

[

]()

Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно?
а тот что ниже я бы заменил. не внушает доверия. может внутри контакт плохой где.

Модель счетчика огласите, пожалуйста. Нет ли в нем защиты от сверхнормированного потребления энергии?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

masterer написал :
Предпоследний раз был ночью. А последний вообще в пустой квартире. Уехали свет был..приезжаем через 2 дня

Alex_Penza написал :
защиты от сверхнормированного потребления

где тут сверх???

greg111 написал :
где тут сверх???

Добрых соседей никто ещё не отменял. Да и неисправность самого учётного аппарата исключать нельзя.

leonard написал :
Для начала обесточить все и пройтись отверткой по всем винтовым контактам, а так же перепроверить корректно ли вставлены провода в зажимы автоматов, бывает такое что провод воткнут мимо обжима.

Так -это проверю...

greg111 написал :
а что там у АВВшного УЗО нулевой контакт мимо площадки зажат? не Ваш случайно?

Если не трудно на изображении покажите, какой контакт имеете ввиду

Насчет соседей и перерасхода- вариант практически исключен...

П-3М? :-D Подключение ноля к щитку (в лючке где счётчики) проверьте. Если там всё ок - фазный провод под орехом.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

masterer написал :
Электричество появлялось после выключения и включения УЗО в тамбурном щитке.

Соседи балуются.. или их гости. Нет-?
Хм.. Кроме холодильника, что еще включено ? Возможно -ли увлажнение стен? Броски напряжения ?
Поменяйте на 40А- 100мА бренд и забудьте. Срок пришел.

У него ж не выключается ничего Какой смысл УЗО менять? То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик

так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)

пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне

пардон, сразу не разглядел, вверху справа УЗО оказывается а не автомат. Не пойму зачем? проще было нижнее УЗО махнуть на нормальное.

Как в свой щиток посмотрел. Уж не П-3М это конца 90-х?
УЗО, изображенное на рисунке, может отрубаться без опусканя ручки (и вообще без повода), так как сделано неизвестно какими руками.
У Вас вся проводка переделана? Если что то осталось от старой, это утечка. Провода в одинарной изоляции, вместе со скрутками замурованы в бетон. При увеличении влажности возрастают утечки. У нас в доме, у половины квартир УЗО было отлючено сразу, так как ток утечки всегда был больше тока срабатывания.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

masterer написал :
не трудно

тут

xKing написал :
П-3М? :-D Подключение ноля к щитку (в лючке где счётчики) проверьте. Если там всё ок - фазный провод под орехом.

Имелось ввиду серия дома? Конец 90-х но серия П-44...
А насчет фазный провод под орехом -не понял....

ПPOPAБ написал :
Хм.. Кроме холодильника, что еще включено ? Возможно -ли увлажнение стен? Броски напряжения ?

Да нет особых потребителей...А вообще если бы проблема внутри квартиры была бы -во внутреннем щитке что-нибудь да и сработало бы?

ПPOPAБ написал :
Поменяйте на 40А- 100мА бренд и забудьте. Срок пришел.

Так сверху справа стоит мое УЗО...может это нижнее УЗО заменить верхним- а на место верхнего автомат поставить?

Конечно нижнее узо выкинуть и заменить на 2P автомат (счётчик воткнут сразу после этого УЗО, т.е. автомат защитит счётчик в случае замыкания/перегрузки). Вверху пусть УЗО останется.

Про орехи - откройте нижний лючок (где счётчики) - там увидите орех (чёрная коробочка на толстом кабеле справа) от которой идут 4 провода - это фаза. Рабочий ноль (4 провода) прикручены прямо к щитку. Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13057 есть фото нижней части.

Проверьте подключение к стояку. Фазу - ОЧЕНЬ аккуратно.

xKing написал :
То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик

А почему помогает выключение - включение нижнего УЗО?

xKing написал :
так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)

пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне

Так контакт есть.....как проверить его надежность?

xKing написал :
Проверьте подключение к стояку. Фазу - ОЧЕНЬ аккуратно.

Обесточивать выше для этого что-то надо?

то, что помогает включение/выключение нижнего УЗО скорее говорит о том, что ему пришёл конец, так что в первую очередь меняем его на 2P автомат. Также не лишним будет открыть нижний лючек и проверить затяжку клемм ноля (для начала), затем фазы. Отключать стояк не обязательно, просто нужно выполнять правила техники безопасности.

Сфотографировал щиток целиком.
Правильно я указал на изображении "ОРЕХ"?

[

]()

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

ага. он самый. но больше Кокос напоминает)))

да, это он сразу туда не лезьте, сначала нижнее УЗО поменяйте.
и ноль советую проверить (4 синих провода к корпусу рядом с орехом), там черным-черно всё, явно плохой контакт. отключаете все 4 квартиры автоматами, аккуратно откручиваете подключение ноля, мелкой наждачкой там всё зачищаете (провод до блеска, а также контактную площадку, прикручиваете всё обратно как было)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

"Волшебное" слово - 100 мА. Отсутствует дискретность защиты.
Достаточно пыли на корпусе вводного УЗО, для возникновения подобной проблемы.
Вводной кабель - "мегерили" давно?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

xKing написал :
отключаете все 4 квартиры автоматами,

УПС.. и выходят три геймера на площадку..

кстати, фиговина под названием "контроллер счётчиков" воткнута в стояк напрямую без какой-либо защиты. весело будет, если коротнёт чего внутри.

xKing написал :
и ноль советую проверить (4 синих провода к корпусу рядом с орехом)

Если честно -немного запутался....По приведенной фотографии щитка кому не составит труда набросать схему моего подключения?

ну так предупредить людей нужно заранее. а у геймеров УПС обычно есть

ПPOPAБ написал :
Вводной кабель - "мегерили" давно?

Не совсем понятно что это значит

xKing написал :
ну так предупредить людей нужно заранее. а у геймеров УПС обычно есть

Ну я в любом случае ли поздно вечером(ночью) либо рано утром этим займусь...

У Вас над УЗО АВВ, площадка. К ней подходят провода (синяя изоляция). Эта площадка задействована после нижнего УЗО?
У Вас вся проводка заменена? Освещение тоже от щитка квартиры запитано?

Андрей написал :
У Вас над УЗО АВВ, площадка. К ней подходят провода (синяя изоляция). Эта площадка задействована после нижнего УЗО?
У Вас вся проводка заменена? Освещение тоже от щитка квартиры запитано?

Насчет задействования площадки - не могу ответить на этот вопрос...никак не разберусь в схеме подключения....

Проводка заменена по идее вся, единственно саму проводку в потолке под освещения не меняли- но свет тоже отключается автоматами в квартире