ТЕМА: Должно ли срабатывать УЗО, если N и PE замкнуты между собой?


Traveller
(Екатеринбург)
29 окт. 2005
11:35:54

Должно ли срабатывать УЗО если N и PE замкнуты между собой?
А то в вводном кабеле в квартиру N и PE замкнуты между собой и УЗО выбивает при включении лампочки.
Викторыч
(Томск)
29 окт. 2005
13:32:40

2Traveller: Если замкнуты до УЗО - не должно, если после - должно

Викторыч
(Томск)
29 окт. 2005
13:37:12

http://www.ikm.ru/main.html?/stati/s_13.html вариант 4
Traveller
(Екатеринбург)
29 окт. 2005
16:06:28

2Викторыч:
вариант 4 не подходит, т.к. N и PE замкнуты во вводном кабеле до УЗО и даже до счетчика.
И всё-таки непонятно - УЗО выбивает из-за этого?

koyanis
(Москва)
29 окт. 2005
16:33:05

Скорее всего утечки в проводе лампы, который комутируется выключателем (на участке между выключателем и патроном).
Traveller
(Екатеринбург)
29 окт. 2005
18:33:43

2koyanis: Насчет этого не уверен, т.к. выключателей пока нет. Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.
А вообще шины N и PE должны быть соединены между собой или нет до ввода в квартиру?

koyanis
(Москва)
29 окт. 2005
21:00:56

2Traveller:
((Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.))

C этого надо было и начинать ветку. Конечно система упростилась по-максимуму - но опять "со слов" ситуация стала вообще мистическая. А провод РЕ вообще-то к чему-то подключен или пока разводка не сделана просто из стены торчит?

{{А вообще шины N и PE должны быть соединены между собой или нет до ввода в квартиру?}}
В "сухом остатке" они так или иначе соединены, но по-разному - в зависимости от того РЕ - это земля или РЕ - это зануление. Подробности эдесь
http://mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf



Андрёй
(Томск)
1 ноя. 2005
20:46:22

"В "сухом остатке" они так или иначе соединены, но по-разному - в зависимости от того РЕ - это земля или РЕ - это зануление. "

РЕ - это всегда заземленный защитный ноль.
Serg
(Самара, Россия)
3 ноя. 2005
09:47:07

2Traveller:

> Должно ли срабатывать УЗО если N и PE замкнуты между собой?

Не должно, но может. Если потенциалы N и PE будут настолько разными, что при замыкании между ними потечет ток, достаточный для срабатывания УЗО. В системе TN-S это довольно частое явление и оно в порядке вещей. В TN-C-S в принципе возможно, но уже говорит о каких-то проблемах с проводкой.

С уважением, Сергей
BV
(Москва)
4 ноя. 2005
03:12:40

2Serg:
в этом плане разницы между двумя системами нет - и в той и в другой есть падение напряжения на участке нулевого провода от квартиры до точки соединения N и PE (естественно, если есть перекос тока потребления по фазам)
BV
(Москва)
4 ноя. 2005
03:16:45

.... и срабатывание УЗО в этом случае в TNCS говорит только о перекосе фаз - никаких выводов насчет проблем с проводкой.
koyanis
(Москва)
4 ноя. 2005
22:34:07

2Serg:
2BV:

А какое это все будет иметь отношение к ситуации с Traveller:

{{{N и PE замкнуты во вводном кабеле до УЗО и даже до счетчика}}}
{{{{Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.}}}