Traveller (Екатеринбург) 29 окт. 2005 11:35:54 |
Должно ли срабатывать УЗО если N и PE замкнуты между собой?
А то в вводном кабеле в квартиру N и PE замкнуты между собой и УЗО выбивает при включении лампочки. |
Викторыч (Томск) 29 окт. 2005 13:32:40 |
2Traveller: Если замкнуты до УЗО - не должно, если после - должно
|
Викторыч (Томск) 29 окт. 2005 13:37:12 |
http://www.ikm.ru/main.html?/stati/s_13.html вариант 4 |
Traveller (Екатеринбург) 29 окт. 2005 16:06:28 |
2Викторыч:
вариант 4 не подходит, т.к. N и PE замкнуты во вводном кабеле до УЗО и даже до счетчика.
И всё-таки непонятно - УЗО выбивает из-за этого?
|
koyanis (Москва) 29 окт. 2005 16:33:05 |
Скорее всего утечки в проводе лампы, который комутируется выключателем (на участке между выключателем и патроном). |
Traveller (Екатеринбург) 29 окт. 2005 18:33:43 |
2koyanis: Насчет этого не уверен, т.к. выключателей пока нет. Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.
А вообще шины N и PE должны быть соединены между собой или нет до ввода в квартиру?
|
koyanis (Москва) 29 окт. 2005 21:00:56 |
2Traveller:
((Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.))
C этого надо было и начинать ветку. Конечно система упростилась по-максимуму - но опять "со слов" ситуация стала вообще мистическая. А провод РЕ вообще-то к чему-то подключен или пока разводка не сделана просто из стены торчит?
{{А вообще шины N и PE должны быть соединены между собой или нет до ввода в квартиру?}}
В "сухом остатке" они так или иначе соединены, но по-разному - в зависимости от того РЕ - это земля или РЕ - это зануление. Подробности эдесь
http://mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf
|
Андрёй (Томск) 1 ноя. 2005 20:46:22 |
"В "сухом остатке" они так или иначе соединены, но по-разному - в зависимости от того РЕ - это земля или РЕ - это зануление. "
РЕ - это всегда заземленный защитный ноль. |
Serg (Самара, Россия) 3 ноя. 2005 09:47:07 |
2Traveller:
> Должно ли срабатывать УЗО если N и PE замкнуты между собой?
Не должно, но может. Если потенциалы N и PE будут настолько разными, что при замыкании между ними потечет ток, достаточный для срабатывания УЗО. В системе TN-S это довольно частое явление и оно в порядке вещей. В TN-C-S в принципе возможно, но уже говорит о каких-то проблемах с проводкой.
С уважением, Сергей |
BV (Москва) 4 ноя. 2005 03:12:40 |
2Serg:
в этом плане разницы между двумя системами нет - и в той и в другой есть падение напряжения на участке нулевого провода от квартиры до точки соединения N и PE (естественно, если есть перекос тока потребления по фазам) |
BV (Москва) 4 ноя. 2005 03:16:45 |
.... и срабатывание УЗО в этом случае в TNCS говорит только о перекосе фаз - никаких выводов насчет проблем с проводкой. |
koyanis (Москва) 4 ноя. 2005 22:34:07 |
2Serg:
2BV:
А какое это все будет иметь отношение к ситуации с Traveller:
{{{N и PE замкнуты во вводном кабеле до УЗО и даже до счетчика}}}
{{{{Разводка в новой квартире пока не сделана, а просто переноска подключена непосредственно к автомату до УЗО.}}}
|