Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    north_friend
    Гость

    По умолчанию Диммер и энергосберегающие лампы????

    Сначала был сделан двухклавишный выключатель в комнате (соответственно три провода на люстру). После чистовой отделки квартиры купили люстру (выбирали по дизайну). Люстра китайская, пятирожковая, торчали три провода, я и не обратил внимания чё за провода. Оказалось- ноль, фаза и заземлние!!! И никакого тебе двухступенчатого включения... В люстру поставил пять энергосберегающих ламп по 15 ВТ "АЛЕКС".Вспомнил что есть такие штучки- диммерами называются. Сходил купил диммер MAKEL (Турция), т..к . в квартире все розетки и выключатели одной серии. Поставил ,а он нормально работает только на макс. мощности. В средних значениях диммер немного трещит ,а лампы мерцают. Снял диммер. Что делать-то? С диммером энергосберегающие лампы совсем нельзя использовать??? Попробовать поменять разводку в люстре (если она конечно разборная) под двухклавишный выключатель, а диммер сдать в магазин???

  2. #2

    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва, м. Речной вокзал
    Сообщений
    36,605

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от north_friend
    Попробовать поменять разводку в люстре (если она конечно разборная) под двухклавишный выключатель, а диммер сдать в магазин???
    Да.

  3. #3
    north_friend
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо! ( Жаль... А то уже как-то проникся мыслью о диммере, да и лампочки энергосберегающие уже куплены... Видно не судьба двух зайцев одним выстрелом. Лампочкам уже ок. 1 месяца, значит понесу сдавать диммер.

  4. #4

    По умолчанию

    в принципе, люминесцентные лампы не диммируют, но вот в статье:
    http://www.mastercity.ru/archive/pdf...34/100-101.pdf
    легран говорит, что их диммер для этого годится. они специально подчеркивали это его свойство. уж не знаю, как при этом лампы светят....
    попрошу специалистов из леграна откликнуться.

  5. #5

    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва, м. Речной вокзал
    Сообщений
    36,605

    По умолчанию

    2vitaly.M,
    Из статьи "но надо учитывать, допускают-ли электронные компоненты диммирование"

  6. #6

    По умолчанию Энергосберегающие не допускают диммирование

    Может правда какие новые появились. которые работают с этим.

  7. #7
    Alexandre
    Гость

    По умолчанию Ответ

    Все сообщения о том, что диммеры работают с люминесцентными лампами - полуправда.
    Возможность такая есть, но: нужны электронные ПРА, нужны резистивные преднагрузки (например лампа 40 Вт включенная параллельно ПРА).
    С компактами (в силу их конструктивной особенности) НИ ОДИН ДИММЕР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
    Если таковой найдется пишите скорее в форум

  8. #8

    По умолчанию

    это был ответ специалиста из леграна

  9. #9

    По умолчанию

    Сейчас появились энергосберегающие люминисцентные лампы (Megamen), которые могут работать с диммером. Держал их в руках и проверял. При попытке диммировать 4 параллельно соединённые лампы выяснилось:
    1. Изменение яркости 50-100%
    2. Диммируются они неравномерно на низких степенях освещённости - одна горит ярче, другая тусклее.
    3. При самых низких уровнях регулировки часть ламп может погаснуть, а часть продолжает гореть

  10. #10

    По умолчанию Энергосберегающие лампы для диммера

    Привет всем, такие лампы есть и есть выбор. Они могут работать и с обычными диммерами.
    Вот ссылка на сайт - лампа для дмиммера http://wattvolt.ru/product_162.html
    Есть различные виды: шары, спирали..., есть разные цоколи E27, GU5.3, GU10.
    Думаю сейчас с этим проблем нет.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magalex75
    Привет всем, такие лампы есть и есть выбор
    Чушь чтобы диммерить люм. надо управляющий выход на 10В. И ни как иначе!!! Та же проблемма и с диодными лампами.
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зехер
    Чушь чтобы диммерить люм. надо управляющий выход на 10В. И ни как иначе!!!
    Не надо так категорично, у нас в ОБИ видел на витрине энергосберегайку с диммером.
    ЕМНИП диммер обычный, энергосберегайка немного другая (помоему ОСРАМ).
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  13. #13

    По умолчанию

    kirich Ну крути не крути, а управляющий контакт имели)
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  14. #14

    По умолчанию

    Зехер Вы уверены?
    Помоему не было там никакого контакта, лампы - обычные энергосберегайки на вид.
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirich
    обычные энергосберегайки на вид
    Ну, если только на вид Чтобы понять, почему энергосберегающая лампа не сможет работать с диммером, достаточно понять, каким образом диммер осуществляет регулирование - а именно отсекая часть синусоиды. Если на лампах накаливания это приводит к изменению яркости, то в энергосберегайках, в какой-то момент просто будет срываться генерация, а когда она все же будет (когда синусоида будет изуродована не очень сильно) - ЭПРА в энергосберегайке будет работать в нештатном режиме, но лампочка будет светить в полную яркость.
    Вывод - нужен специальный ЭПРА и специальный диммер, выдающий напряжение 0 - 10 Вольт постоянки. И только так. Насколько я знаю, такие ЭПРА выпускаются только в виде отдельных блоков к стационарным люминесцентным светильникам.
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chabrez
    Насколько я знаю, такие ЭПРА выпускаются только в виде отдельных блоков к стационарным люминесцентным светильникам.
    Нет, сейчас многие европейцы уже это встраивают в корпус. Хотя скоро диоды их выдавят)
    Последний раз редактировалось Admin; 29.04.2010 в 12:29.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зехер
    сейчас многие европейцы уже это встраивают в корпус.
    Значит, отстал

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зехер
    Хотя скоро диоды их выдавят
    я бы не был так уверен в этом...

  19. #19

    По умолчанию

    http://www.osram.ir/_global/pdf/Prof.../102S016GB.pdf

    диммируемые энергосберегающие лампы с цоколем Е27.

    диммируются 10-100% любым диммером

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от himch
    диммируются 10-100% любым диммером
    А 0-10% куда денем?
    Цитата Сообщение от аматор1
    я бы не был так уверен в этом...
    Я бы тоже...

  21. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зехер
    А 0-10% куда денем?
    А чего их куда-то девать?
    Кто-то использует лампы на 3% яркости? А на 5%?
    Вообще обычно используют 1-2 промежуточных положений.

  22. #22

    По умолчанию

    Да все что угодно можно, вот только не долго)

  23. #23

    По умолчанию

    Вот еще информация по энергосберегающим лампам. Для их диммирования внутри уже встроено устройство, которое позволяет работать с обычными диммерами.
    Смотрите энергосберегающие лампы для диммера . Достаточно большой выбор, цоколи E27, E14 . Мощность 11 Вт, 15 Вт, 20 Вт.

  24. #24

    По умолчанию Тестирование энергосберегающей лампы для диммера.

    Добрый день! Проводилось тестирование энергосберегающих ламп которые работают с диммером.
    Видеоролик и результаты тестов можно посмотреть на сайте http://wattvolt.ru/show_news_14.html

  25. #25

    По умолчанию

    Сейчас в продаже появились еще энергосберегающие лампы для диммера с цоколем GU5.3 посмотреть можно тут http://wattvolt.ru/product_270.html, а в ближайшее время ждем поступления ламп с цоколем GU10

Информация о теме