Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1

    По умолчанию З-х фазный ввод. Какой вводной автомат?

    Здравствуйте уважаемые форумчане. Завтра придет электрик монтировать вводной шиток в дом. Проект есть. В проекте указан автомат 3п ( v1) . Но встречаются схемы и с автоматом 4п (v2) . Как все-таки правильно ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	v1.PNG 
Просмотров:	2372 
Размер:	17.3 Кб 
ID:	37383   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	v2.PNG 
Просмотров:	1834 
Размер:	17.4 Кб 
ID:	37384  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolaBY
    Проект есть. В проекте указан автомат 3п ( v1) .
    Делайте по проекту.
    Допустимо применять и 3р и 4р.
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  3. #3
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА Аватар для Arr
    Регистрация
    15.02.2006
    г. Москва
    Сообщений
    2,891

    По умолчанию

    Уж сколько раз твердили миру, что PEN должен быть НЕРАЗРЫВЕН, и шина раздела должна быть ДО счётчика
    Или у этих "схем" вход (источник энергии) снизу?
    Последний раз редактировалось Arr; 21.03.2008 в 14:51.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    2sergey_sav 2Arr Спасибо! Так и будем делать! ( в смысле по проекту).
    2Arr Вход сверху.
    А дальше, на этажные щитки можно использовать 4п или 3п+N. А если нет, то зачем они njulf выпускаются?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Викторыч
    снизу
    Ага. И из пятипроводки делаем четырёхпроводку...

    2NikolaBY А может лучше кусок Вашего проекта приведёте? Перед считалкой ещё автомат должен стоять.
    А эти картинки просто забудем...
    Последний раз редактировалось sergey_sav; 21.03.2008 в 15:04.
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  7. #7

    По умолчанию

    2sergey_sav Проект в бумажном виде и сейчас его у меня нет с собой. Прошу прощения, что картинки с ошибками, просто хотел проиллюстрировать вопрос и вырезал кусочек из того, что валялось на компьютере.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolaBY
    В проекте указан автомат 3п ( v1)
    В проекте схема есть?
    На картинке совсем неправильно.

    вводной шиток в дом
    Обычно место вводного трёхполюсника выше счётчика.
    А PEN следует заводить на шину PE, а уже с неё N идёт на счётчик (или четырёхполюсник до счётчика).

  9. #9

    По умолчанию

    2ВТБ! Еще раз прошу прощения за схему.

  10. #10

    По умолчанию

    2ВТБ! Поискал по форуму и нашел, что в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11069 пост N2 Вы писали про четырехполюсный автомат. Такой автомат, установленный на вводе перед счетчиком при отключении ПОЛНОСТЬЮ отсоединяет меня от линии. Использование трехполюсного подразумевает, что общая нейтраль будет ВСЕГДА подключена к моему заземлению и есть вероятность того, что при отключенном вводном автомате(3п) по моим проводам будут гулять неслабые токи от соседа или всей улицы.
    Практически у всех производителей есть и 3п и 3п+N и 4П. Каковы причины использования того или иного вида?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_sav
    Ага. И из пятипроводки делаем четырёхпроводку...
    Да хоть однопроводку.... Если "к этажным щиткам" и здравый смысл, опыт и тп вам ничего не говорит, то....

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolaBY
    ПОЛНОСТЬЮ отсоединяет меня от линии
    Это допустимо только в системе ТТ.
    А что у Вас в проекте? TN-C-S.

  13. #13

    По умолчанию

    2ВТБ! Да, у меня TN-C-S. Вводной автомат будет 3п, по проекту ввода.
    А дальше, например на 3-х фазную печку для сауны или на 3-х фазную розетку в гараже, какой нужно ставить автомат? 3р, 4п или 3п+N?

  14. #14

    По умолчанию

    NikolaBY

    Если место в щитках не дефицитно и бюджет не напрягает, тогда можно хоть везде 4P использовать.
    Хуже-то не будет...

  15. #15

    По умолчанию

    2ВТБ! Тогда поставлю 4р, просто электрик просит пару автоматов установить прямо сейчас для сдачи вводного щитка Энергосбыту. А после сдачи можно будет перекоммутировать, я его попросил от счетчика сделать провода с запасом. Щиток будет на 36 мест плюс счетчик и вводной автомат. По потребителям еще не до конца определился, но дом не маленький и планирую еще 2 шитка на этажах, а во вводной поставить узо на 300 ма, пару 3-х фазных на этажные, защиту от перенапряжений, гаражные и уличные автоматы и узо.

    P.S. Буджет он всегда напрягает, мыж не алигархи. Но стараюсь все сделать раз и навсегда чтобы не менять потом, а то выходит еще дороже. Автоматы будут Legrand DX на 6КА кз, вводной и УЗО на 10 КА .
    Последний раз редактировалось NikolaBY; 24.03.2008 в 11:48.

  16. #16

    По умолчанию

    Система TN-C-S.
    Ввод в коттедж.
    Заземление из полосы 50х5 привареной к вбитым на глубину 6 метров уголкам и соединенной с арматурой плиты.
    Под местом установки вводного шитка полоса выведена из плиты.
    Ввод в дом 3х фазный бронированый кабель 4х16.
    Вводной автомат нв 25А.
    Узо, которое после счетчика на 300 мА.



    Нарисовал вот такую каритнку. Присуиствует только одна фаза (для упрощения) красного цвета.
    На картинке цифрами обозначены контакты устройств в щитке.
    Ввод сверху, потребитель внизу
    Помогите правильно соединить эти контакты.
    Что то вида 1----2, 3----4 и т.д.


    P.S. Поосьба простить возможную тупость и не посылать далеко ( к ПУЭ ) или еще куда.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	wiring.PNG 
Просмотров:	1251 
Размер:	42.0 Кб 
ID:	37683  
    Последний раз редактировалось NikolaBY; 26.03.2008 в 16:44.

  17. #17
    Модератор Аватар для Kamikaze
    Регистрация
    05.01.2007
    г. Запорожье, УССР
    Сообщений
    10,301

    По умолчанию

    Мне проще нарисовать

    Могут быть сложности с местными энергетиками, не знающими ПУЭ-7, по поводу коммутации PEN перед счетчиком
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	wiring2.PNG 
Просмотров:	1192 
Размер:	44.7 Кб 
ID:	37681  
    Последний раз редактировалось Kamikaze; 26.03.2008 в 16:24.
    МТС-украина "тырит" деньги со счёта...

  18. #18
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА Аватар для Arr
    Регистрация
    15.02.2006
    г. Москва
    Сообщений
    2,891

    По умолчанию

    И ещё надпись PEN после счётчика нужно заменить на N.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kamikaze
    ПУЭ-7
    Ещё бы знать нынешние требования в Беларуси.

  20. #20

    По умолчанию

    2Arr Исправил.
    Спасибо, теперь понятно!

    P.S. Что радует, так это то, что обошлись без сотни-другой постов. Я картинку дольше рисовал!
    P.P.S Или есть еще другие мнения?
    Последний раз редактировалось NikolaBY; 26.03.2008 в 16:50.

  21. #21
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА Аватар для Arr
    Регистрация
    15.02.2006
    г. Москва
    Сообщений
    2,891

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolaBY
    другие мнения
    А вот схема из ГОСТа 51628:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	гост51628.JPG 
Просмотров:	1674 
Размер:	170.7 Кб 
ID:	37684  
    Последний раз редактировалось Arr; 26.03.2008 в 17:01.

  22. #22

    По умолчанию

    2Arr Большое спасибо, вот уж действительно : Лучше один раз увидеть ...

  23. #23

    По умолчанию

    Здравствуте Уважаемые форумчане! Вводной щиток уже стоит, официально все оформлено, за электричество плачу ( сделал временную розетку и к ней пока через удлинитель подключаю по мере необходимости перф или бетономешалку).
    Чтобы не искать по теме, кратко напомню, что имеется.
    Ввод через 3-х фазный 25А автомат, система TN-C-S. От столба подземный ввод бронированным Al кабелем 4х16. Заземление 4х метровые уголки 50х50 обварены полосой 50х4. Эта полоса введена под плитой в районе ввода и к ней подключен шит.

    Дом не маленький, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла, прачечная, гараж, сауна, котельная. Все (почти) делал сам, пока получается неплохо. Пришла пора заняться электрикой. Пока зима, и работы по отделке делать нельзя, хочу выполнить грязную часть работ, как то штробления, пробивка каналов под инженерные коммуникации. Чувствую, что полностью электрический проект сразу не осилить. Поэтому решил большую задачу разбить на ряд маленьких. То есть рассматривать не весь дом в целом, а каждый этаж отдельно. Рассмотренных и принятых к реализации схем 2-х 3-х комнатных квартир здесь несколько, так что буду использовать эти наработки. Разводку от этажного щитка по помещениям буду делать позже, по мере обсуждения с супругой расположения розеток и освещения для каждого помещения. В связи с этим хочу обсудить следующую концепцию и план работ.

    1) На на этажах разместить отдельные шитки по 24 места в каждом. Думаю, что ничего страшного в том, что останутся пустые места нет. Это щитки будут расположены в коридорах.

    2) От этажного щитка под потолок сделаю кабель-каналы, чтобы можно было протягивать провода, не нарушая отделку коридора. В коридорах будет сделан подвесной потолок, так что распределительные коробки будут открыты и прокладка дополнительного кабеля затронет только помещение, в которое он пойдет.

    3) В главном щите поставлю 3-х фазные автоматы, от которых на каждый этаж пущу кабель ВВГ 5х4 и на всякий случай кабель ВВГ 3х2.5.

    Этот дополнительный кабель можно будет использовать позже для подключения стабилизатора или аварийного генератора.

    4) В главном щите у меня 36 мест, пока там стоит 3-фазное УЗО на 300мА и пара автоматов и УЗО. Они нужны были для приемки ввода. Планируется еще туда поставить защиту от перенапряжения и автоматы гаража и наружного освещения.


    Пока займусь этими работами. Что не так?

  24. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NikolaBY
    Пока займусь этими работами. Что не так?
    Пока занимаетесь указанными работами, ничего "не так" не наблюдается...
    А счётчик где?

  25. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_sav
    А счётчик где?
    Счетчик стоит во вводном щите. Там же и вводной автомат.

  26. #26

    По умолчанию Схема 3х фазного ввода и разводки

    Доброго времени суток! Я долгое время работал электромонтером(промышленность), но похоже когда дело дошло до своего собственного дома надо обращаться к специалистам ... Ситуация в следующем: дом стоит, внутри не отделан, крыша окна двери установлены. Подвели к участку электричество(пока правда только столбы и кабель на них), на опоре установлен счетчик Нейрон. В дом предположительно вводиться кабелем ВВГнг 4Х6 проложенным в пластиковой трубе в траншее.Автомат в коробке со счетчиком 50 А. Вот маюсь со схемой проводки по дому и монтажом распред щитка. Помогите определиться со схемой и с выбором бренда автоматов защиты!!! Нужна ли защита от перенапряжений? Стоит ли защищать 3х фазных потребителей в гараже?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	035.jpg 
Просмотров:	553 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	173081   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	030.jpg 
Просмотров:	384 
Размер:	47.0 Кб 
ID:	173082   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	031.jpg 
Просмотров:	274 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	173083   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема щитков.jpg 
Просмотров:	579 
Размер:	25.6 Кб 
ID:	173084  

  27. #27

    По умолчанию

    Вас серийный номер счетчика не смущает?
    Техноманьякбездефисовипауз

  28. #28

    По умолчанию

    Каюсь - перестраховался(фотопаинт рулит!).... Прочитал про дистанционное управление и тп... Шибко навороченные средства учета поставили все дистанционно управляется....

  29. #29

    По умолчанию

    Прочитал про шаблон вопросов вот составил по "рыбе":
    1. Тип дома – коттедж с мансардой и пристроенным гаражом
    2. Материал стен дома газосиликат изнутри оштукатурен (будет)
    3. Тип ремонта - новостройка, проводка делается с нуля
    4. Тип и состав пола - будет залита стяжка пола
    5. Тип и состав потолка - потолок будет штукатуриться косметически
    6. Тип ввода и узла учёта – трёх фазный ввод, счетчик на столбе на улице
    7. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: 50 А( 7 кВт / А)
    8. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) - Нет, ничего не нужно.
    9. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? Ничего нет (от линии только 0)
    10. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру - Требуется проложить вводной кабель
    11. Что представляет собой вводной узел - столб, от которого отведён подземный кабель
    12. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов - будет генератор и ручное переключение (рубильником)
    13. Список потребителей электроэнергии – зал (освещение, кондиционер (в будущем), розетки для телеаудио и тп - 10шт), кухня (свет, электрическая духовка под клемник, СВЧ, холодильник неотключаемый, розетки – 8 шт.) , спальня (освещение, розетки для телеаудио и тп 4 шт.), коридор (освещение, розетки 3шт, неотключаемый низковольтный трансформатор для аварийного освещения лестницы), ванная (освещение, розетки 2 шт.), котельная (освещение, розетки 2 шт., неотключаемый газовый котёл и насосы теплых полов) ; второй этаж – мансарда 3 спальни кондиционер (в будущем) (освещение, розетки 18 шт.) в них 2 гардеробных (освещение, с розетками на утюги по 2 шт.), малая ванная (освещение, розетки 2 шт.) большая ванная (освещение, с розетками под стиралку и утюги 4 шт.) ; гараж (освещение, розетки под электроинструмент 4 шт и 3х фазная розетка(клемник)
    14. Щиток и его монтаж щиток внутри дома на каждом этаже встраиваемый в нишу стены
    15. Монтаж электроустановочных изделий -будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках
    16. Бюджет работ - Качественно, на века, по правилам - но не слишком дорого

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru