Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1

    По умолчанию Выбор номинала автоматов

    Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?

  2. #2

    По умолчанию

    2Gershik:

    Вы рисованием когда-нибудь занимались?
    Нарисуйте свою схему и зашлите сюда - чего на пальцах объясняться?

  3. #3

    По умолчанию

    Да все правильно, если вводный автомат на 32А трехфазный. Ну, можно вместо 10А автоматов 6Амперные поставить, если очень хочется, но, если придется в дальнейшем еще больше ветвиться уже от веток (что случается по просьбам трудящихся, которым света мало), то лучше 10Амперники, а уже дальше 6Амперники.

  4. #4

    По умолчанию

    То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?

  5. #5
    Suvi
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gershik
    То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?
    Нет ничего страшного. Защитили вводной кабель от 32 амперного тока, а далее более маленькими автоматами защищаете ответвляющие куски. Номинал не имеет значения

  6. #6

    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва, м. Речной вокзал
    Сообщений
    39,402

    По умолчанию

    Щит освещения трёхфазный?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gershik
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?
    Не не правильно. И вводной и отводящие автоматы расчитываются, исходя из количества, типа и мощности светильников. Аналогично считают и отводящие. Например группа из 5 четырехламповых светильников лампы по 18 ватт- 0,072 кВт-светильник, умножаем 0,072 на 5 = 0,36 кВт, ток по этой группе 1,78 А. аналогично считают и дрпугие группы. Далее -если щиток 3 фазы, то разбрасывают все равномерно, суммируют всю мощность и считают ток, но исходя из 3-х фаз и выбирают автомат.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru